  1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?

  答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。

  2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

  答:4米。

  3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。

  4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

  答:防护性接地或接零。

  5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

  答:60-80次。

  6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?

  答:总配电箱、分配电箱、开关箱。

  7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?

  答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

  8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

  答:“正在检修,不得合闸”。

  9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

  答:TN-S接零保护系统。

  10、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

  答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

  11、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

  答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。

  12、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

  答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。

  13、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

  答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。

  14、什么叫触电,它对人体有什么危害?

  答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种。

  15、常见的触电事故是怎样发生的?

  答:(1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离过小;(4)跨步电压触电。

  16、什么叫短路?

  答:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路。

  17、什么叫断路?

  答:断路是在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象。

  18、对短路保护有何要求?

  答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

  19、过载保护有何要求?

  答:过载保护庆能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。

  20、接地和接零按其作用分为四种方式,请说出哪四种?

  答:(1)工作接地;(2)保护接地;(3)保护接零;(4)重复接地。

  21、什么叫中性线和零线?

  答:(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。

  (2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。

  22、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

  答:从安全角度考虑:

  (1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全;

  (2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地;

  (3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。

  23、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?