答:对。

  24、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

  答:(1)不能混用。(2)如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

  25、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

  答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。

  26、具备哪两个条件会发生电气火灾和爆炸?

  答:(1)场所空气中存在各种可燃易爆物质;(2)电气装置中产生引发火灾和爆炸的火源。

  27、电气设备着火灭火的安全要求?

  答:首先要设法切断电源,采用适当灭火机,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机。

  28、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

  答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置;(2)电气装置不得超负荷运行;(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态;(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材;(5)动火作业,必须办理动火许可证。

  29、避雷的基本要求是什么?

  答:当遭到直接雷击时,能迅速地将雷电流引入地下,保证在放电时,雷电流能安全地分散。

  30、为什么电线接头不好会引起火灾?

  答:电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾。

  31、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

  答:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。

  32、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

  答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

  33、施工现场架空截面有什么规定?

  答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。

  34、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

  答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。

  35、安全电压的电源使用范围有哪些?

  答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

  36、一套完整的防雷装置包括哪些?

  答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

  37、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?

  答:不得小于2m。

  38、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

  答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

  39、什么是TN-S接零保护系统?

  答:具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。

  40、保护零线的统一标志是什么?

  答:绿/黄双色线。

  41、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

  答:绿/黄双色线。

  42、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

  答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

  43、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

  答:进、出线口应设在箱体