一、填空题(75分)
1、岗位安全技术知识的培训和考试,除本工种(岗位)规程外,还必须包括相关专项规定、通用规程及兼工种或兼岗位情况的相关工种(岗位)规程。
2、职工上岗作业前必须穿戴好劳动保护用品,进入现场应戴好安全帽,进入车间应走安全道
3、职工作业前应对设备、设施和作业环境等进行检查,发现问题及时处理或上报,不准冒险作业
4、在作业中要严格执行互保制、确认制,不准违章指挥违章作业。当生产与安全发生矛盾时,必须首先解决好安全问题。
5、设备不准超负荷使用;电气设备未经安全确认,严禁触摸;汽、水、油、风的阀门严禁乱动;对不懂的作业或有指名的作业,不准擅自操作
6、设备在运转中,严禁清扫、擦抹、注油或调整。严禁跨越、触摸、脚蹬运转设备。
7、行人和车辆通过铁路道口时,应做到“一停、二看、三确认、四通过”,禁止钻杆、抢行通过。
8、不准顺沿铁路两侧1.5m内行走,遇有罐车通过时,必须避让到铁路侧面5m以外。不准坐在钢轨、枕木上休息。
9、职工在现场不准搭乘各种车辆;严禁从停留的车皮上下爬过、钻过
10、在禁火区域附近作业时,禁止动火吸烟。如需动火时,必须办理动火证
11、发生油、电着火时,应用干粉灭火器或沙子灭火,严禁用水灭火。
12、2m以上高处作业,必须系好安全带。高处作业不准向下抛掷物体
13、二楼及以上高处擦玻璃时,必须系好安全带,脚要站稳,手要把牢,五级及以上风天禁止作业。
14、擦拭照明灯具、办公设备等电气设备、设施时,必须切断电源;禁止用湿手触摸电气设备、设施。
15、用梯子等用具登高清扫作业时,应设专人扶稳把牢,做好监护。
16、非电气工人(电气工作人员指电工、电气工程技术人员、电气管理干部)不得操作动用、修理电气设备、线路,尤其不得动用电气开关、电工操作牌等(吊车工和电焊工等的操作开关、压扣等的操作除外)。
17、非岗位人员(包括实习、代培人员)禁止倒闸作业。非电气本岗位操作、维修人员不得串岗作业。
18、电气工作人员工作时要严格执行确认制呼唤应答制、工作票制(工作票制按公司统一制定的第一种工作票、第二种工作票、倒闸操作票及其说明执行。
19、有人触电,立即切断该支线路电源,进行急救。但绝不允许将触电者放在潮湿之处和打强心剂。
20、操作牌是设备操作、或需要进入设备运行危险区域内进行维护、检修、检点等作业的唯一凭证,禁止无牌操作或进入设备危险区域内作业。
21、有岗位人员操作设备的操作牌由岗位人员持有;联动线的单机设备操作牌由中控室集中管理,单机设备岗位人员操作设备须经中控室操作人员同意。
22、岗位要设立统一格式的《操作牌使用交接记录》,登记以下内容:设备名称、取牌时间、作业项目、取牌人签名、取牌人电话、交牌时间、交牌人签名、接牌人签名。
23、设备操作人员将操作牌交出前,必须停机,并切断设备电源,在电源开关上掛“有人作业、禁止合闸”牌。联动线的单机设备停电由中控室操作人员安排电气人员操作,电气人员切断设备电源并在电源开关上掛“有人作业、禁止合闸”牌后,在《操作牌使用交接记录》上签字,中控室操作人员确认设备已停机停电,方可交出操作牌。
24、联动线定修或年修时,各单机设备具备停电条件的,必须全部停电
25、设备上除电源以外还存在其它动力源的,如风、水、油、气、蒸汽等介质,可能影响作业安全的,设备操作方必须切断相关动力源,方可交出操作牌。
26、严禁只停机停电从事设备的检修、检点、维护、保养作业。
27、操作牌的使用坚持“谁持牌、谁作业”的原则,坚决杜绝作业中人、牌分离现象。
28、在联动线单机设备上的检修检点维护、保养等作业,要索取该设备之前相临的联动单机设备操作牌;该设备之后相临的联动单机设备或上下方及四周的设备如影响作业安全,作业前还要索取相关设备的操作牌。
29、单台设备上两方(或两个专业)以上(含两方或两个专业)同时进行作业时,设备产权方(操作方)对各作业单位采用一牌多票制。如,一台设备上有机械、电气、液压三个检修小组进行作业,由设备产权方(操作方)给最先开始检修的小组发操作牌,给其余检修小组开出相应的工作票,各小组检修完毕后,要及时将所持牌、票交还给设备产权方(操作方),设备产权方(操作方)只有在收齐设备的一块操作牌和两张工作票的前提下,方可由开票人下达设备的下一步作业指令。
30、岗位操作人员在生产中需要调整设备或处理生产故障时,要停机停电进行,并在电源开关上掛“有人作业、禁止合闸”牌,将操作牌摘下并随身携带。
31、非岗位人员持牌作业结束后,立即将操作牌交还给岗位人员。
32、雷雨天气,人员要避开铁塔铁架子、高铁堆、避雷装置、天线接收装置、架空线、架空管道、电线杆子、电缆线、油罐车、氧气乙炔存储地、水坑边、建筑物等,不要在树下、高层建筑下、金属屋面旁避雷、避雨,应及时到室内躲避。
33、禁止任何人员在易燃易爆场所或地点的50米范围内使用移动电话。
二、岗位安全技术规程(25分)
中控室岗位技术规范
1 联动设备启动前的准备:
1.1 检查控制系统及控制参数指示正常,通讯装置、警报器灵敏可靠;
1.2 检查联动设备的各部操作牌齐全,开出的检修工作票全部返回;
1.3 通知有关岗位做好现场检查及开机前的各项准备。
2 联动设备启动:
2.1 联系与联动设备关联岗位,并取得全部关联岗位给出“设备正常,允许启动”的通话确认;
2.2 启动前,发出时长不低于3分钟的动车警报信号,方可启动设备,动车警报信号连续发出直至联动设备全部启动完毕,方可停止。
2.3 启动顺序为:从联动设备的终端逆料流依次启动。
3 设备运转中的故障处理:
3.1 密切监视各种参数的变化和设备运转状态,出现异常,及时采取相应措施;
3.2 出现威胁人身或设备安全的故障,应立即停车,通知当班负责人;
3.3. 故障未查明处理前,严禁启动设备;
3.4 故障排除后,取得现场故障处理负责人同意并索回操作牌(检修工作),方可按本规程2.1、2.2、2.3规定再次启动设备。
4 停车:
4.1 与各关联岗位人员联系,做好停车准备;
4.2 从联动设备的始端顺料流依次停车,并将联动设备(除各部料仓外)上的物料全部排空
4.3 将设备控制程序设为停机闭锁状态。
5 严格执行《矿渣开发公司操作牌使用安全管理规定》(见通用规程、规定):
5.1 现场处理生产故障、设备故障或设备保养,以及设备年修、定修、抢修时,必须严格执行《矿渣开发公司操作牌使用安全管理规定》;
5.2 得到上述作业负责人作业申请后,通知当班现场设备负责人切断相关设备动力源,其切断相关设备动力源后,要求设备负责人进行登记签字;         
5.3 将与所申请作业的设备及其相关联的设备控制程序设为停机闭锁状态;
5.4 确认所申请作业的设备及其相关联的设备切断动力源后,要求申请作业负责人按规定详细登记,将所申请作业的设备及其相关联的设备操作牌(检修工作票)交给申请作业负责人,视为同意作业申请;
5.5 上述作业结束后,索回交出的全部操作牌和开出的检修工作票,要求还牌(票)人(谁取谁还)进行登记。