 59. 在风力超过5级及下雨雪时,不可露天进行焊接或切割工作。( ) 答案:正确
 60. 各类作业人员应接受相应的上岗教育和安全培训,经考试合格上岗。( ) 答案:错误
 61. 动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和检修负责人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。( ) 答案:错误
 
 63. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。( ) 答案:正确
 65. 换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者,应填用第一种工作票。( ) 答案:正确
 66. 任何人进入生产现场,应正确佩戴安全帽。( ) 答案:错误
 72. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。( ) 答案:正确
   74. 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。( ) 答案:错误
 75. 设备对地电压在250V以下者称为低压设备。( ) 答案:错误
    77. 动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。( ) 答案:正确
 78. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与35~63kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离是4m。( ) 答案:正确
 79. 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。( ) 答案:正确
 
 83. 已终结的工作票、事故应急抢修单应保存2年。( ) 答案:错误
 
   93. 在室外构架上工作,在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。( ) 答案:正确
    95. 高压电力电缆需停电的工作,应填用电力电缆第一种工作票。( ) 答案:正确
 97. 换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者,应填用第二种工作票。( ) 答案:正确
 101. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票上注明即可。(  ) 答案:错误
 105. 工作人员若有必要移开高压设备遮栏进行工作时,应有监护人在场,且35kV应符合0.6米的设备不停电安全距离。( ) 答案:错误
 107. 动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。( ) 答案:正确
 108. 工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。 ( ) 答案:正确
 111. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。( ) 答案:正确
 115. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取必要的措施。( ) 答案:正确
 
 125. 使用金属外壳的电气工具时,只要接好漏电保护器和接地线,可不戴绝缘手套。( ) 答案:错误
 126. 第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。( ) 答案:正确
 127. 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。( ) 答案:正确
 128. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由运行人员收执,按值移交。( ) 答案:错误
   138. 分工作票可在总工作票许可前许可,但所有安全措施必须一次完成。( ) 答案:错误
 139. 工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离,为0.35米。( ) 答案:正确
 140. 每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。( ) 答案:正确
 
 148. 动火工作票经批准后由工作负责人送交运行许可人。( ) 答案:正确
 
 158. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经许可人的许可。( ) 答案:错误
 
 163. 待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结。( ) 答案:正确
 164. 全部停电的工作,系指室内、室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁。( ) 答案:正确
 165. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作负责人的监护下进行。( ) 答案:正确
 166. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与220kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离是4.5m。( ) 答案:错误
 
 173. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作”的标示牌。( ) 答案:错误
   175. 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。( ) 答案:错误
 176. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离是5m。( ) 答案:正确
 177. 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。( ) 答案:正确
 178. 一台变压器停电检修,其断路器也配合检修,可以使用同一张工作票。( ) 答案:正确
 179. 一级动火工作票由申请动火部门(车间、分公司、工区)的动火工作票签发人签发,本部门(车间、分公司、工区)安监负责人、消防管理负责人审核,动火部门(车间、分公司、工区)负责人或技术负责人批准,必要时还应报当地公安消防部门批准。( ) 答案:错误
 180. 起吊重物前应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。( ) 答案:正确
 183. 一级动火工作的过程中,应每隔1一2h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。( ) 答案:错误
 188. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( ) 答案:正确
 195. 工作票由设备运行单位签发,也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。( ) 答案:正确
 
 202. 第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。( ) 答案:正确
 203. 一级动火工作票由申请动火部门(车间、分公司、工区)的动火工作票签发人签发,本部门(车间、分公司、工区)安监负责人、消防管理负责人审核,本部门(车间、分公司、工区)分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准,必要时还应报当地公安消防部门批准。( ) 答案:正确
 
 207. 工作许可人许可时应和工作负责人在工作票上分别确认、签名。( ) 答案:正确
 209. 工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。( ) 答案:正确
   211. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第二种工作票。( ) 答案:正确
 
 219. 动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。( ) 答案:正确
 223. 设备检修需要同时使用动火工作票和检修工作票时,应在检修工作票上注明动火工作票的编号。( ) 答案:错误
 229. 专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。( ) 答案:正确
 233. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。( ) 答案:错误
 244. 一级动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执;一份由动火执行人收执;一份保存在动火部门。( ) 答案:错误
 245. 全部停电的工作,系指室内、室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。( ) 答案:错误
 247. 动火工作票如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。( ) 答案:正确
 248. 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流,应填用第二种工作票。( ) 答案:正确
 
 257. 二级动火工作票的有效期为120h。( ) 答案:正确
 
 261. 若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。( ) 答案:正确
 264. 属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备同时停、送电,可以使用同一张工作票。( ) 答案:正确
 
 268. “动火设备与运行设备是否确已隔绝”是运行许可人的安全责任。( ) 答案:正确
 277. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“在此工作!”的标示牌。( ) 答案:错误
 278. 二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所。( ) 答案:错误
 279. 高压电力电缆不需停电的工作,应填用第二种工作票。( ) 答案:正确
 280. 工作许可人许可时应对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。( ) 答案:正确
 
 286. 若动火工作与运行有关,动火工作票一般至少一式四份。( ) 答案:正确
 
 299. 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。( ) 答案:错误