安全管理网

作业人员安全知识调考复习题(变电部分)相关试题

  
评论: 更新日期:2012年11月20日
    A. 全部停电B. 邻近设备已停电 C. 部分停电 D. 一经操作即可停电
 163. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于(   )m的作业应执行带电作业工作票。 答案:A
    A. 1.5B. 1.0 C. 0.7 D. 3.0
 168. 动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、(   )和运行许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后,盖上“已终结”印章,动火工作方可终结。 答案:C
    A. 动火工作票签发人 B. 动火工作票审批人C. 动火工作负责人 D. 车间技术负责人
 173. 电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为(     )。 答案:A
    A. 1.5   B. 1.6m C. 1.4m D. 1.8m
 
 175. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票审批人的一项安全责任。 答案:C
    A. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
    B. 负责动火现场必要的、足够的消防设施
    C. 工作票上所填的安全措施是否正确完备
    D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
 176. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(   )。 答案:B
    A. 16mm2 B. 25mm2 C. 30mm2 D. 35mm2
 178. 一级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在(   )。 答案:C
    A. 检修车间 B. 检修班组
    C. 安监部门(或具有消防管理职责的部门) D. 动火部门
 
 182. 凡在坠落高度基准面2m(   )的高处进行的作业,都应视作高处作业。 答案:D
    A. 以上 B. 左右 C. 之处 D. 及以上
 186. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括(   ),工作班方可开始工作? 答案:A
    A. 对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。
    B. 确认检修设备不会突然来电
    C. 检查操作票正确性
 187. 用户变、配电站的工作许可人应是(   )。 答案:C
    A. 线路维护人员B. 农电工
    C. 持有效证书的高压电气工作人员
 192. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到(   )或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。 答案:A
    A. 值班调度员 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 
 196. 工作票上所填安全措施是否(   ),是工作票签发人的安全责任之一。 答案:B
    A. 适当和充足 B. 正确完备C. 符合现场条件
 197. 低压电气设备:电压等级在(   )伏以下者。 答案:D
    A. 250.0   B. 380.0 C. 500.0 D. 1000.0
 198. 一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,并在监护下作(   )试验,确无问题后方可动火。 答案:D
    A. 试焊 B. 试割 C. 试火 D. 明火
 202. 下面安全措施中(   )不属于电缆施工的安全措施中 答案:D
    A. 掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施
    B. 沟槽开挖深度达到1.5m及以上时,应采取防止土层塌方
    C. 移动电缆头一般应停电进行
    D. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地
 205. 二级动火工作票的有效期为(   )h。 答案:D
    A. 48.0 B. 72.0 C. 96.0 D. 120.0
 206. 若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由(   )变更工作负责人,履行变更手续,。 答案:D
    A. 有权签发工作票的人 B. 主管生产的领导 C. 运行值班负责人D. 原工作票签发人
 217. 一、二级动火工作票的签发人应是经本单位考试合格并经本单位分管生产的领导或总工程师批准并书面公布的有关部门负责人、技术负责人或有关班组(   )。 答案:B
    A. 成员   B. 班长、技术员 C. 班长、安全员 D. 技术员、安全员
 219. 一级动火工作的过程中,应每隔2~4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准(   )。 答案:C
    A. 进行其他工作B. 停止动火 C. 重新动火 D. 重新工作
 223. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的安全距离,电压在35~63kV最小安全距离为(   )m。 答案:C
    A. 1.5 B. 3.0 C. 4.0 D. 5.0
 224. 动火工作票的审批人和签发人的安全责任是(   )。 答案:B
    A. 不同的 B. 相同的 C. 有部分相同之处
 228. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接(   )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 答案:D
    A. 工具室B. 控制室 C. 蓄电池室
 231. 动火工作完毕后,动火执行人、(   )、动火工作负责人和运行许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后,盖上“已终结”印章,动火工作方可终结。 答案:C
    A. 动火工作票签发人 B. 动火工作票审批人 C. 消防监护人 D. 车间技术负责人
 233. 一级动火在首次动火时,各级(   )和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火。答案:A
    A. 审批人B. 动火负责人 C. 动火执行人 D. 消防监护
 240. 二级动火时,动火部门指定人员,并和(   )或指定的义务消防员始终在现场监护。 答案:A
    A. 消防(专职)人员 B. 运行许可人 C. 工作票签发人 D. 审批人
 241. 加装的接地线应登录在(   )。 答案:B
    A. 记录簿中 B. 工作票上 C. 值班记录
 244. 严格执行工作票所列(   ),是工作负责人(监护人)在工作票执行的安全责任之一。 答案:C
    A. 工作必要性 B. 被监护人员C. 安全措施
 245. 动火工作时,应尽可能把动火(   )压缩到最低限度。 答案:B
    A. 人员数量 B. 时间和范围 C. 作业半径
 248. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票消防监护人的一项安全责任。 答案:A
    A. 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种
    B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
    C. 向工作负责人现场交待运行所做的安全措施是否完善
    D. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
 252. 总、分工作票在格式上与(     )工作票一致。 答案:A
    A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种
 255. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用(   ),其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于16mm2。 答案:A
    A. 多股软铜线 B. 软铜线C. 铝线 D. 多股铜线
 260. 在工作地点,应停电的设备有:35千伏及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无(   )的设备。 答案:D
    A. “止步,高压危险”牌   B. 接地刀闸 C. 接地线   D. 绝缘隔板、安全遮栏措施
 264. “动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票”应是动火工作票中(   )的安全责任。 答案:C
    A. 签发人B. 消防监护人   C. 动火执行人   D. 运行许可人
 274. 动火工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔、圆珠笔填写与签发,其票面(   ),不得任意涂改。 答案:C
    A. 内容正确 B. 填写清楚   C. 内容正确,填写清楚D. 内容正确,字迹工正
 282. 所有工作人员(包括工作负责人)不许(   )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B
    A. 多人 B. 单独 C. 随意
 283. 在35千伏及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1(工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离)的规定,但小于表2-1(设备不停电时安全距离)规定,同时又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备,工作地点(   )。 答案:B
    A. 可以不停电 B. 必须停电 C. 可以不停电,但必须有专人监护。
 287. (   )不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。答案:A
    A. 所有工作人员(包括工作负责人) B. 工作票签发人 C. 工作许可人 
 290. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照(   )情况,办理新的工作票。 答案:B
    A. 当前现场设备带电 B. 送电后现场设备带电 C. 原工作票
 292. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填(   )。 答案:C
    A. 安全措施 B. 工作地点 C. 工作项目
 293. 一级动火工作票由申请动火部门(车间、工区)的动火工作票签发人签发,本部门(   )审核、本部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准,必要时还应报当地公安消防部门批准。 答案:A
    A. 安监负责人或消防管理负责人 B. 安监负责人   C. 消防管理负责人 D. 动火工作许可人
 297. 检查检修(   )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 答案:C
    A. 人员有无误入带电间隔B. 人员有无碰触带电部分C. 设备有无突然来电
 299. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,应填用(   )工作票。 答案:B
    A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业
 301. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经(   )书面批准的人员。 答案:B
    A. 本单位安全监督部门 B. 工区(所、公司)生产领导 C. 本单位调度部门
 306. 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张(   )。 答案:A
    A. 第二种工作票B. 第一种工作票C. 辅助工作票
 307. 以下所列的安全责任中,(     )是动火工作票负责人的一项安全责任 答案:C
    A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
    B. 工作的安全性
    C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
    D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
 310. “负责监督动火工作票开工和终结”是动火工作票(   )的安全责任。 答案:A
    A. 负责人 B. 消防监护人 C. 动火执行人 D. 运行许可人
 312. 工作地点,应停电的设备有:1.检修的设备。2.(   )。3.在35千伏及以的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备。4.带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备。5.其他需要停电的设备。答案:B
    A. 检修及邻近的设备
    B. 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1安全距离的设备
    C. 回路上的所有设备
    D. 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离大于表4-1安全距离的设备
 315. 高压电力电缆需停电的工作,应填用(   )工作票。 答案:A
    A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业
 318. “正确安全地组织动火工作”是动火工作票(   )的安全责任之一。 答案:A
    A. 负责人    B. 消防监护人 C. 动火执行人 D. 运行许可人
 319. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票动火执行人的一项安全责任。 答案:D
    A. 工作票上所列安全措施是否正确完备
    B. 负责检查现场消防安全措施的完善和正确
    C. 动火设备与运行设备是否确已隔离
    D. 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种
 
 323. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经(   )的许可。 答案:A
    A. 调度 B. 工作票签发人   C. 工作负责人 D. 工作许可人
  24. 在室外构架上工作,则应在(   )横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 答案:B
    A. 工作地点的 B. 工作地点邻近带电部分的 C. 工作地点邻近不带电部分
 325. 工作票制度规定,工作负责人允许变更(   )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 答案:C
    A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人
 327. 动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的(   ),配备足够适用的消防器材。动火作业现场应设专人监护。 答案:C
    A. 隔离措施   B. 隔燃措施 C. 安全措施 D. 消防措施
 328. 在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用(   )工作票。 答案:A
    A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业
 330. 动火工作完毕后,(   )、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后,盖上“已终结”印章,动火工作方可终结。 答案:C
    A. 动火工作票签发人   B. 动火工作票审批人 C. 动火执行人 D. 车间技术负责人
 335. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经(   )同意。 答案:A
    A. 工作负责人 B. 工作许可人   C. 变电站值班员 D. 工作票签发人
 340. 工作票有破损不能继续使用时,应(   )工作票。 答案:C
    A. 收回 B. 终结   C. 补填新的
 341. 如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知(   )。 答案:D
    A. 调度值班员B. 运行人员 C. 运行值班负责人 D. 工作许可人 
 342. 人员进入(   )地点时,可不戴安全帽。 答案:A
    A. 保护控制室 B. 35kV室内设备区 C. 110kV组合电器设备区D. 220kV设备区
 346. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置(   )“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 答案:C
    A. “禁止合闸” B. “止步,高压危险!” C. “禁止合闸,有人工作!”
 350. 装、拆接地线均应使用(   )。 答案:C
    A. 放电棒 B. 验电棒 C. 绝缘棒和戴绝缘手套
 354. 在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用(   )。 答案:C
    A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 动火工作票   D. 一级动火票
 355. 变更工作负责人或增加工作任务,如(   )无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。 答案:B
    A. 工作许可人 B. 工作票签发人C. 当值调度
 362. 在(   )用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。 答案:B
    A. 不同电气部分   B. 同一电气连接部分 C. 同一变电站内
 363. 对由于设备原因,(     )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。 答案:B
    A. 接地线 B. 接地刀闸    C. 隔离开关
 364. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以(   )为限。 答案:C
    A. 领导指令 B. 工作班要求 C. 批准的检修期
 367. 第一种工作票所列工作地点大于(   )个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。 答案:B
    A.    B. 二 C. 三
 373. 一、二级动火工作票的签发人应是经本单位(   )并经本单位分管生产的领导或总工程师批准并书面公布的有关部门负责人、技术负责人或有关班组班长、技术员。答案:C
    A. 推荐   B. 考察    C. 考试合格
 374. 第一、二种工作票和(     )工作票的有效时间,以批准的检修期为限。 答案:C

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们