凡参加高处作业的人员,应每(    )进行一次体检。安全规程线路题库单选1



B
进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,(    )单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。并填写现场勘查记录。安全规程线路题库多选1管理检修运行施工


BD
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常(   )或更换。安全规程线路题库多选1检查使用补充保管


AC
下列工作可以按口头或电话命令执行的有(  )安全规程线路题库多选1测量接地电阻在运行中的配电设备上的工作修剪树枝杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;


ACD
在急救中判断心肺复苏是否有效,可以根据(   )等方面综合考虑。安全规程线路题库多选1自主呼吸神志面色(口唇)颈动脉搏动瞳孔

ABCDE
在发现直接危及(   )安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。安全规程线路题库多选1人身电网设备交通


ABC
在(   )进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器,在停电的高、低压引线上验电、接地。安全规程线路题库多选1低压配电箱处配电变压器台架上高压配电室箱式变电站


BCD
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:低压不停电作业时,工作人员应(     )进行。安全规程线路题库多选1穿绝缘鞋、全棉长袖工作服;戴手套、安全帽和护目眼镜;站在干燥的绝缘物上;穿雨衣、雨鞋;


ABC
手持电动工器具如有(   )或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不准继续使用。安全规程线路题库多选1保护线脱落插头插座裂开绝缘损坏电源线护套破裂


ABCD
低压带电作业时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴(  ),站在干燥的绝缘物上进行。安全规程线路题库多选1手套绝缘手套安全帽口罩护目镜,

ACE
作业人员登杆前应核对停电检修线路的(   )无误后,方可攀登。安全规程线路题库多选1识别标记色标线路名称杆号


ACD
在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,并设(   ),必要时派专人看守。安全规程线路题库多选1接地线警戒范围警告标志标准路栏警示灯

BC
所谓运用中的电气设备系指(   )的电气设备安全规程线路题库多选1全部带有电压部分带有电压一经操作即带有电压已经到达现场,进行安装在修试所进行检修

ABC
第二种工作票,对同时符合(  )情况,可在数条线路上共用一张工作票。安全规程线路题库多选1工期在一天之内的工作同一电压等级工作人员只有两个人的工作同类型的工作


BD
上杆塔作业前,应先检查(   )是否牢固。安全规程线路题库多选1根部基础拉线接地线


ABC
攀登有(   )的杆塔时,应采取防滑措施。安全规程线路题库多选1覆冰霜冻雨雾冰雪积雪

AE
起吊物体应绑扎牢固,若物件有(   )的部分时,在该部分与绳子接触处应加以包垫。安全规程线路题库多选1塑料棱角金属特别光滑柔软

BD
停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线(   )的后备保护措施。安全规程线路题库多选1脱落损伤断股滑跑磨损

AD
现场勘查由工作票签发人或(   )组织。安全规程线路题库单选1项目经理工作负责人施工负责人工作许可人


B
对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是(  )安全规程线路题库多选1先验低压、后验高压先验下层、后验上层先验近侧、后验远侧先验左侧、后验右侧


ABC
进行线路作业前,应断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的(   )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。安全规程线路题库多选1低压分支交叉跨越平行同杆架设

CDE
工作期间,工作票应始终保留在(   )。安全规程线路题库单选1工作票签发人工作负责人工作许可人专责监护人


B
在电缆沟(   )进行动火工作时需采取必要的防火措施。安全规程线路题库多选1盖板上20m以内15m以内旁边


AD
下列哪些工作应填用第二种工作票?(  )安全规程线路题库多选1带电线路杆塔上的工作接户、进户装置上的低压带电工作高压电力电缆不需停电的工作事故应急抢修工作在运行的配电设备上的工作。


ACE
现场勘察应查看现场施工作业的下列情况(   )安全规程线路题库多选1需要停电的范围工作班成员精神状态保留的带电部位作业现场的条件、环境劳动防护用品是否齐备其他危险点
ACDF
砍剪树木时,下面哪些(  )做法是正确的。安全规程线路题库多选1爬上已经砍过而未断树木,用力掰下;上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带;将安全带系在待砍剪树枝的上方;应防止马蜂等昆虫或动物伤人。


BD
《电力安全工作规程》是依据国家有关(  ),结合电力生产的实际制定的。安全规程线路题库多选1标准通知法律法规


CD
使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧(  )m以内,不准有人停留或通过。安全规程线路题库单选12.03.04.05.0


D
长期停用或新领用的电动工具应用的(  )兆欧表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ,应进行维修处理。安全规程线路题库单选1250V500V1000V



B
所有电气设备的(  )均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。安全规程线路题库单选1金属外壳裸露部分绝缘部分



A
工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作(    )人留存,一份交小组负责人执行。安全规程线路题库单选1许可负责签发



B
临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为1050~1200mm,下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置(  )的高度不低于180mm的挡脚板。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。安全规程线路题库单选1严密固定简易安装方便拆卸



A
大锤及手锤的柄应用(  )制成。安全规程线路题库单选1实心钢材劈开的木料整根的硬木



C
已终结的(    )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。安全规程线路题库单选1工作票带电作业票安全措施票线路倒闸操作票


A
锯电缆以前,应与(  )图纸核对相符。安全规程线路题库单选1一次接线图施工图电缆走向图



C
低压带电作业断开导线时,应(  )安全规程线路题库单选1先断开相线,后断开零线先断开零线,后断开相线先断相线或零线均可



A
对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(   ),先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。安全规程线路题库单选1先验高压、后验低压同时验高、低压先验低压、后验高压只验检修的电压等级线路


C
抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是:(  )位。安全规程线路题库单选1俯卧仰卧侧卧



B
使用工具前应进行检查,机具应按其(  )和铭牌的规定使用,不准使用已变形、已破损或有故障的机具。安全规程线路题库单选1使用场所出厂说明书适用范围



B
电缆直埋敷设施工前应先查清(  ),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置。安全规程线路题库单选1图纸电缆运行记录历史资料



A
学会紧急救护法包括:会(  )、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。安全规程线路题库单选1正确解脱电源测量血压打针



A
移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用(   )电缆。安全规程线路题库单选1三芯软橡胶四芯软橡胶五芯软橡胶



B
在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应立即(  )。安全规程线路题库单选1拆除接线切断电源保持原样



B
使触电者脱离电源后,救护者应注意的事项之一:救护者不可直接用手、其他金属或(  )物体作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具。安全规程线路题库单选1潮湿的带弯的不结实的



A
工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查(    )的状况。  安全规程线路题库单选1线路运行地段线路线路检修地段线路部分地段


C
进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用(  )检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。安全规程线路题库单选1气体检测仪仪表小动物



A
工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即(  )安全规程线路题库单选1加装红灯留人看守将井盖盖好。



C
电缆沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土(  ),堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。安全规程线路题库单选1靠墙堆置混合堆置分别堆置用围栏围起


C
应经常调节防护罩的可调护板,时可调护板和砂轮间的距离不大于(  )。安全规程线路题库单选11.4mm1.5mm1.6mm



C
机器的(  )应装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端应设有护盖,以防绞卷衣服。安全规程线路题库单选1起动部分转动部分电源接线



B
所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于高(  )的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。安全规程线路题库单选11050mm1200mm1100mm



A
在电缆井、隧道内工作时,通风设备应(  ),以保证空气流通。安全规程线路题库单选1定期启动保持常开派专人看管



B
上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并(  )两手同时抓一个梯阶。安全规程线路题库单选1必须不准



B
电缆施工完成后应将穿越过的(  )进行封堵,以达到防水或防火和防小动物的要求。安全规程线路题库单选1孔洞电缆沟人孔



A
对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救,应用(  )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。安全规程线路题库单选1人工呼吸法心肺复苏法心脏按压法



B
移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(  ),由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动。安全规程线路题库单选1历史记录运行记录走向图纸



A
(  )宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定。安全规程线路题库单选1设备架构垂直爬梯门型架构



B
用汽车运输气瓶时,气瓶不准顺车厢(  )放置。安全规程线路题库单选1纵向横向垂直



A
电气工具和用具应由专人保管,每6个月应由电气试验单位定期(  )。安全规程线路题库单选1进行检查作耐压试验进行清洗



A
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经(    )合格上岗。安全规程线路题库单选1笔试口试考试



C
电缆接头盒悬吊应(  ),安全规程线路题库单选1平放斜放立放



A
锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用(  )钉入电缆芯后,方可工作。安全规程线路题库单选1绝缘棒接地的带绝缘柄的铁钎铁钎



B
电缆线路,在进入电缆工井、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,应用(  )严密封闭。安全规程线路题库单选1速干水泥防火材料防水材料



B
硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强(  ),不准深入土层。安全规程线路题库单选1联系检查监护



C
电缆沟槽开挖深度达到(  )及以上时,应采取措施防止土层塌方。安全规程线路题库单选10.5m1.0m1.5m



C
如果低压触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但要注意不得接触触电者的(  ),也不能抓他的鞋。安全规程线路题库单选1帽子皮肤裤子



B
电缆头悬吊时不得使接头盒受到(  )。安全规程线路题库单选1压力拉力扭力



B
架空绝缘导线作业,架空绝缘导线不应视为( )安全规程线路题库单选1带电设备  高压设备  绝缘设备  安全设备


C
填用电力电缆第一种工作票的工作应经(  )的许可。安全规程线路题库单选1工作负责人运行值班员调度



C
电缆井井盖、电缆沟盖板开启后应(  ),并有人看守。安全规程线路题库单选1设置标准路栏围起加装标志物悬挂“止步,高压危险!”标示牌



A
电气工具和用具使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器和(  )。安全规程线路题库单选1电源线接地线试验设备



B
工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认(    )工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。安全规程线路题库单选1部分所有全部



B
手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,(  )继续使用。安全规程线路题库单选1可以不宜不准



C
使用电气工具时,禁止提着电气工具的导线或(  )。安全规程线路题库单选1金属部分外壳部分转动部分



C
在堆置物堆起的斜坡上(  )工具材料等器物。安全规程线路题库单选1不准放置只许放置小件的允许放置平底的



A
在10kV跌落熔丝上桩头有电的情况下,未采取(  )前,不准在熔丝下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。安全规程线路题库单选1技术措施安全措施组织措施



B
急救成功的关键是(  ),操作正确。安全规程线路题库单选1寻找医生送往医院动作快



C
 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并(    )后,方能发出许可工作的命令。  安全规程线路题库单选1停电操作完毕核实停电完成验电挂好操作接地线


D
触电急救,首先要使触电者迅速(  ),越快越好。安全规程线路题库单选1脱离电源恢复心跳恢复呼吸



A
配电设备上的工作,在停电的高、低压引线上验电、接地。以上操作可不使用(  ),在工作负责人监护下进行。安全规程线路题库单选1操作票 工作票 带电作业票 危险点控制单


A
在(  )周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。安全规程线路题库单选1带电设备高压设备充油设备



A
用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴(  ),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。安全规程线路题库单选1防护眼镜安全帽线手套



A
动火作业现场的通排风要良好,以保证(  )能顺畅排走。安全规程线路题库单选1泄漏的气体产生的废气高温气体



A
创伤急救原则上是:(  )安全规程线路题库单选1先固定,后搬运,再抢救先搬运,后固定,再抢救先抢救,后搬运,再固定先抢救,后固定,再搬运


D
使用砂轮研磨时,应戴(   )或装设防护玻璃。安全规程线路题库单选1防护眼镜线手套安全帽



A
起重机上应备有(  ),驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放易燃物品。安全规程线路题库单选1灭火装置保险装置劳动保护用品



A
电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( )的许可方可进行。工作完毕后立即恢复。安全规程线路题库单选1工作负责人   工作票签发人、   工作许可人



C
在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用(  )梯子。安全规程线路题库单选1升降长度5m以上的金属



C
使用无齿锯时操作人员应站在锯片的(  ),锯片应缓慢地靠近被锯物件,不准用力过猛。安全规程线路题库单选1正面侧面后面



B
专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉(    )情况和《电力安全工作规程(线路部分)》的人员。安全规程线路题库单选1设备现场接线



A
禁止在机器转动时,从联轴器(靠背轮)和齿轮上取下防护罩或其他(  )。安全规程线路题库单选1防护设备联动设备接地设备



A
电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应(  )。安全规程线路题库单选1接地短接空载



A
进行体外心脏按压时,伤员应仰卧在(  )或地面上。安全规程线路题库单选1帆布担架软床垫硬板床



C
工作场所的照明,应该保证(  )。安全规程线路题库单选1完好无缺足够的亮度安全可靠



B
电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验电压为380V,试验时间为(  )。安全规程线路题库单选1lmin2min3min



A
电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于(  )。安全规程线路题库单选1



B
人工搬运时,搬运的过道应当平坦畅通,如在夜间搬运应有(  )。安全规程线路题库单选1通道围栏适当的人力足够的照明



C
变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应(  )严格保管,使用时要登记。安全规程线路题库单选1班长专人站长



B
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器( )安全规程线路题库单选1仍可运行 也应停电 停不停电都可以  



B
移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,再由有经验的施工人员,在(  )统一指挥下,平正移动。安全规程线路题库单选1工作负责人班长专人



C
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(  )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。安全规程线路题库单选1两人直放两人放倒两人抬着一人扛着


B
杆塔等的固定爬梯,应(  );高百米以上的爬梯,中间应设有休息的平台,并应定期进行检查和维护。安全规程线路题库单选1便于攀爬整洁美观牢固可靠



C
电缆开挖挖到电缆保护板后,应由(  )在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。安全规程线路题库单选1技术人员工作负责人有经验的人员



C
用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV以上者,不准小于(  )。安全规程线路题库单选11.5m2.5m3m



C
电气工具和用具的(  )不准接触热体,不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。安全规程线路题库单选1电线外壳插头



A
在潮湿或含有酸类的场地上应使用带绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于(  ),一般型(无延时)的剩余电流动作保护器(漏电保护器),且应设专人不间断地监护。安全规程线路题库单选110mA20mA30mA



A
触电者心跳、呼吸停止,应立即进行(  )抢救,不得延误或中断。安全规程线路题库单选1心肺复苏法心脏按压人工呼吸



A
用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不准小于(  )。安全规程线路题库单选11.0m1.5m2m3m



B
长期停用或新领用的电动工具应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到(  ),应进行维修处理。安全规程线路题库单选11MΩ2MΩ10MΩ



B
搬运伤员上下楼、上下坡时,应使伤员头部在(  )安全规程线路题库单选1



C
凿子(  )部分有伤痕不平整、沾有油污等,不准使用。安全规程线路题库单选1手握的被锤击刃口



B
触电者神智清醒、有意识,心脏跳动,但呼吸急促、面色苍白,此时(  )用心肺复苏法抢救。安全规程线路题库单选1不能应立即可以



A
应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件托架和砂轮间的距离不大于(  )。安全规程线路题库单选12mm3mm4mm



A
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(  ),然后进行救火。安全规程线路题库单选1保护停用电源切断开关断开



B
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电,作业人员应(  )。安全规程线路题库单选1穿绝缘靴戴好绝缘手套站在绝缘垫上



B
起吊重物(  ),应再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。安全规程线路题库单选1就位前稍一离地起吊前



B
用砂轮磨工具时应使火星(   )。安全规程线路题库单选1向上向下两侧



B
在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,(    )停止工作。安全规程线路题库单选1立即即可临时



C
触电者神智不清,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应进行口对口人工呼吸,切记不能对触电者施行(  )。安全规程线路题库单选1转移搬运心肺复苏心脏按压



C
35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用(    )隔板与带电部分直接接触。安全规程线路题库单选1绝缘木质塑料



A
用心肺复苏法进行抢救要坚持不断地进行,在医务人员未接替救治前,不应(  )现场抢救。安全规程线路题库单选1间断勉强放弃



C
发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场(  )。安全规程线路题库单选1就地抢救打强心针作人工呼吸



A
雷电时,禁止进行倒闸操作和(    )熔丝工作。安全规程线路题库单选1调换变更更换



C
不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(  )上进行焊接。安全规程线路题库单选1设备的外壳停电的设备带电的设备



C
在梯子上使用电气工具,应做好防止(  )的安全措施。安全规程线路题库单选1感电坠落物品坠落梯子滑脱



A
潜水泵工作时,泵的周围(  )以内水面不准有人进入。安全规程线路题库单选110m20m30m



C
砂轮应装有用(  )制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。安全规程线路题库单选1钢板塑料树脂纤维



A
在10kV跌落式熔断器于10kV电缆头之间,宜加装(  )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。安全规程线路题库单选1过渡连接连接绝缘



A
在使触电者脱离电源的过程中,救护人员要(  )自身的安全安全规程线路题库单选1注意保护不顾不惜牺牲



A
禁止(  )或用单手抡大锤,周围不准有人靠近。狭窄区域,使用大锤应注意周围环境,避免反击力伤人。安全规程线路题库单选1戴防护眼镜戴安全帽戴手套



C
工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:(    )姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。安全规程线路题库单选1工作许可人工作票签发人工作负责人工作班成员


C
掘路施工应具备相应的(  )方案,做好防止交通事故的安全措施。安全规程线路题库单选1交通组织施工计划设备运输人员疏散


A
进行低压带电作业时,应穿绝缘鞋和(  )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。安全规程线路题库单选1全棉长袖屏蔽阻燃



A
第二种工作票,对(    )电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。安全规程线路题库单选1不同同一相近



B
使用中氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于(  )。安全规程线路题库单选15m8m10m



A
电动工具应做到“(  )”。安全规程线路题库单选1一机一保护一机一闸一机一闸一保护



C
使用金属外壳的电气工具时应戴(  )。安全规程线路题库单选1线手套帆布手套绝缘手套



C
禁止把氧气瓶及(  )放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。安全规程线路题库单选1SF6气瓶乙炔瓶氮气瓶



B
使用中氧气瓶和乙炔气瓶的放置地点不准靠近热源,距明火(  )以外。安全规程线路题库单选15m8m10m



C
起吊重物前应由(  )检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。安全规程线路题库单选1工作负责人吊车司机吊车指挥



A
电缆井内工作时,(  )只打开一只井盖(单眼井除外)。安全规程线路题库单选1禁止允许尽可能



A
若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长的(  ),方可悬吊。安全规程线路题库单选1铁板水泥板木板



C
紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与(  )联系救治。安全规程线路题库单选1上级领导当地派出所医疗部门



C
在风力超过(  )及下雨雪时,不可露天进行焊接或切割工作。安全规程线路题库单选14级5级6级



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂(  )或(  )的标示牌。安全规程线路题库单选1“禁止合闸,有人工作!”,“禁止合闸,线路有人工作!”“禁止合闸,有人工作!”,“止步,高压危险!”“禁止合闸,线路有人工作!”,“在此工作!”“止步,高压危险!”,“禁止合闸,有人工作!”


A
禁止工作人员穿越(    )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。安全规程线路题库单选1未停电未经验电、接地未经验电



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:停电操作应按照(    )的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。安全规程线路题库单选1负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关一断路器断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关断路器一电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关一断路器


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:高处作业应使用工具袋,较大的工具应予固定。上下传递物件应(  ),不应上下抛掷。安全规程线路题库单选1上下传递;禁止传递;用绳索栓牢传递准备抛接


C
配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置(  )退出运行。安全规程线路题库单选1不准随意不宜不得可以


A
停电检修的线路,与邻近或交叉的35kV、110kV带电电力线路的安全距离分别为(  )m安全规程线路题库单选11.0,1.51.5,2.0  2.5,3.0  2.0,2.5


C
在停电线路工作地段装接地线前,应先(  )。安全规程线路题库单选1验电检查与工作负责人联系



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在导线、地线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施。在相分裂导线上工作,安全带可挂在(  )上,后备保护绳应挂在(  )上。    安全规程线路题库单选1一根子导线,另一根子导线同一根子导线,整组相导线横担,一根子导线横担,整组相导线


B
电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器(   )后才能进行工作。安全规程线路题库单选1充分放电刀闸拉开接地充分放电、接地


D
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于(   )。临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高的地方应采取措施改善(  )。安全规程线路题库单选1180mm2,接地电阻190mm2,电阻率180 mm2,电阻率190 mm2,接地电阻


D
移动式起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和(  )装置。安全规程线路题库单选1保险刹车逆止



C
带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(  )测量安全规程线路题库单选1测量仪 皮尺  普通绳索等  线尺


A
如发生人身触电事故时,可以(  )断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。安全规程线路题库单选1不经过许可即行经领导批准后经值班负责人同意后



A
如需变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得(  )同意。安全规程线路题库单选1调度值班员工作票签发人工作许可人主管领导


B
放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应(   )处理。安全规程线路题库单选1松线后紧线后紧线前松线前


A
在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于(  )m安全规程线路题库单选10.70.60.5



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:个人保安线的试验周期为(   )一次。安全规程线路题库单选1小于或等于5年;6年;7年;大于或等于5年


A
起重设备、吊索具和其他起重工具的(  ),不准超过铭牌规定。安全规程线路题库单选1工作负荷额定负荷最小负荷



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:电缆耐压试验前,如果一端是上杆的或是锯断电缆处,应(  )。安全规程线路题库单选1挂警示牌;设围栏放电;派人看守


D
在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止(   )高处作业。安全规程线路题库单选1露天室内线路



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:电力线路的双重称号是指(  )。安全规程线路题库单选1中文名称和设备编号线路名称和位置称号线路名称和设备编号英文名称和位置称号


B
在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)(    )时伤人的措施。安全规程线路题库单选1失灵坠落损坏爆炸


D
在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生(   )或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线路工作的安全距离以内的措施。安全规程线路题库单选1平移下滑跳动上升


C
立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的(  )倍距离以外。安全规程线路题库单选11.01.21.5



B
挖坑时,在超过(  )m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。安全规程线路题库单选11.01.21.51.8


C
电缆及电容器接地前应(   )充分放电。安全规程线路题库单选1逐相保证一点单相



A
放线、撤线和紧线工作均应(  )指挥。安全规程线路题库单选1有专人由班组长由工作负责人



A
已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存(  )安全规程线路题库单选1三个月半年一年两年


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:确认线路停送电和许可工作的命令正确属于(  )的安全责任。安全规程线路题库单选1工作许可人工作负责人工作票签发人工作班成员


A
严禁在有同杆塔架设的(  )及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电施工作业。安全规程线路题库单选110kV35kV110kV



A
在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于(  )级,并应有专人监护。安全规程线路题库单选13.04.05.04.5


C
成套接地线(   )透明护套的多股软铜线组成。安全规程线路题库单选1可不用可用没有应由有



C
高处作业应一律使用工具袋,( )工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。安全规程线路题库单选1绝缘  较大的  所有的  



B
如紧线时遇到导、地线有卡、挂现象,处理时操作人员应站在卡线处的( )侧安全规程线路题库单选1内  外  后  


B
完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由(   )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。安全规程线路题库单选1作业点杆塔上工作地点



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定;在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权(  )并(   )。安全规程线路题库单选1停止作业,离开现场,稍后汇报停止作业,组织人员撤离作业现场,立即报告停止工作,离开现场,立即报告停止工作,撤离作业现场,立即报告


B
在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间(   )。安全规程线路题库单选1用双层坑盖派人看守挂红灯



C
特种设备需经检验检测机构检验合格,并在特种设备(  )部门登记。安全规程线路题库单选1生产技术管理安全监督管理维护使用管理



B
如需在绝缘架空地线上作业时,应用(   )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。安全规程线路题库单选1保安线接地线拉线短路线


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:紧线、撤线前,应(  )、桩锚及杆塔位置正确、牢固。安全规程线路题库单选1检查拉线检查拉桩及杆根试上杆一次放松拉线


A
在带电线路杆塔上工作,作业人员活动范围及其所带工具、材料等与10kV带电导线最小安全距离不得小于(  )m。安全规程线路题库单选12.01.50.71.0


C
进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时分别与10kV、35kV带电设备不停电的安全距离不得小于(  )m安全规程线路题库单选10.65   0.950.7   1.00.6   0.8



B
进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作中正常活动范围与0kV带电设备的最小安全距离为(  )m安全规程线路题库单选11.01.51.31.4


B
(   )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。安全规程线路题库单选1工作间断工作许可工作终结工作转移


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的(  )逐相(直流线路逐极)验电。安全规程线路题库单选1进出线两侧进线侧出线侧接地处


D
在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过(  )m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等安全措施,监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、沼气等有毒气体中毒。安全规程线路题库单选11.52.02.53.0


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:同杆架设的10kV及以下线路带电时,当满足邻近或交叉其它电力线工作的安全距离且采取安全措施的情况下,只能进行(  )的登杆塔检修工作。安全规程线路题库单选1上层线路下层线路低压线路高压线路


B
《电力安全工作规程(电力线路)》规定:10kV及以下、5kV、110kV、在带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离分别为(   )安全规程线路题库单选10.7m、1.2m、1.5m0.7m、1.0m、1.5m0.7m、1.0m、2m0.7m、1.2m、1.5m


B
起吊电杆等长物件应选择合理的(  ),并采取防止突然倾倒的措施。安全规程线路题库单选1吊点位置装置



A
禁止使用(  )失灵或不灵敏的起重机械。安全规程线路题库单选1制动装置限位装置接地装置



A
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(  )安全规程线路题库单选120.025.030.035.0


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:测量带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),严禁使用(   )测量。安全规程线路题库单选1测量仪地面抛挂绝缘绳皮尺绝缘测量工具


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离是(  )。安全规程线路题库单选11.2m1.5m2m1.0m


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:对同杆架设的多层、同一横担多回线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,(  )。安全规程线路题库单选1先验近侧、后验远侧先验远侧、后验近侧先验左侧、后验右侧先验右侧、后验左侧


A
梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于( )cm,并在距梯顶1m处设限高标志。安全规程线路题库单选130.040.050.0



B
所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中(   )。安全规程线路题库单选1如确需拆除,必须经过工作票签发人人同意如确需拆除,必须经过工作负责人同意不准将接地装置拆除或对其进行任何工作



C
砍剪树木应有(    )。安全规程线路题库单选1工作负责人工作监护人专人监护监护


C
遇有火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需对线路进行巡视,应制订必要的安全措施,并得到设备运行管理单位分管(  )批准。安全规程线路题库单选1组长领导专责班长


B
工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定(   )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。安全规程线路题库单选1工作作业检修



A
第一种工作票,每张只能用于一条线路或(   )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。安全规程线路题库单选1不同同一个临近



B
更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止(  )时的后备保护措施。安全规程线路题库单选1瓷瓶脱落工具松动导线脱落人身坠落


C
工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告(  )。安全规程线路题库单选1工作许可人 值班调度员 工作票签发人 值班调度员


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(  )方可开始工作。安全规程线路题库单选1做好准备工作后检查好安全措施的布置后熟悉工作流程后履行确认手续后


D
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:高处作业应使用安全带,安全带应采用(  )的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。安全规程线路题库单选1低挂高用高挂抵用高挂高用低挂低用


B
巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点(  )m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。安全规程线路题库单选17.08.09.0



B
当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(   ),查明带电原因,并作相应处理。安全规程线路题库单选1检查接地装置断开上一级电源将其停电通知用户停电将带电箱体接地


B
在杆塔上进行工作时,下面哪种说法是正确的?(  )安全规程线路题库单选1不得进入带电侧的横担,也尽可能不在该侧横担上放置物件。禁止在杆塔上卷绕或放开绑线。每一基杆塔只许上一个人作业。



B
同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可(   )。安全规程线路题库单选1不使用工作票使用一张工作任务单使用一张工作票



C
遇有( )级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。安全规程线路题库单选14.05.06.0



B
在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员(   )的条件下,可以参加工作班工作。安全规程线路题库单选1确无触电等危险有急事离开现场身体状况良好



A
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(   ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。安全规程线路题库单选1急救箱材料箱工具箱



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:风力大于(  )级时应停止在带电线路杆塔上工作。安全规程线路题库单选13.04.05.06.0


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:高压配电设备验电时,应戴(   )。安全规程线路题库单选1安全帽棉手套绝缘手套手套


C
在土质松软处挖坑,应有防止(  )措施。安全规程线路题库单选1落物塌方陷落



B
各类作业人员应被告知其作业现场和(   )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。安全规程线路题库单选1办公地点生产现场工作岗位



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在电力设备附近进行起重作业时,起重机械臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与10kV、35kV、110kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离分别为(  )。安全规程线路题库单选13.5m、4.0m、5.0m3.0m、4.0m、5.0m3.0m、4.5m、5.0m3.0m、4.5m、5.0m


B
作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应(   )。安全规程线路题库单选1牢固方便灵活



A
遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(  ),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。安全规程线路题库单选1培土加固三交待两穿一戴



A
重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和(  )。安全规程线路题库单选1安全措施应急预案事故预想



A
利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和(  )应良好。安全规程线路题库单选1接地装置接地通道杆塔基础



B
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品(  )后再接触,以防电击。安全规程线路题库单选1接地放电拴牢



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:绝缘手套的试验周期为(  )一次。安全规程线路题库单选11年;6个月;3个月;2年


B
邻近带电的电力线路进行工作时,作业的(   )应在工作地点接地。安全规程线路题库单选1导、地线地线导线拉线


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:事故紧急抢修工作使用工作票或紧急抢修单,非连续进行的事故修复工作应(  )。安全规程线路题库单选1使用工作票记入操作记录簿内. 使用事故抢修单不用办理工作票


A
使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯、挂梯或梯头上只准(  )人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。安全规程线路题库单选11.02.03.0



A
凡在坠落高度基准面(  )m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。安全规程线路题库单选12.03.02.5



A
汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时由(  )进行。安全规程线路题库单选1单人两人三人



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取(  )。安全规程线路题库单选1系安全带防坠落措施临时拉线措施防滑措施


D
在杆塔上作业,(    )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。安全规程线路题库单选1杆塔下方杆上人员工作点



C
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有(  )及以上的指示且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。安全规程线路题库单选1一个两个三个



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:放线、撤线和紧线作业时,工作人员不应站或跨在以下位置(  )。安全规程线路题库单选1钢丝绳圈外导线外角侧导线内角侧牵引绳或架空线的下方


C
在带电线路杆塔上工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与35kV、110kV带电导线最小安全距离分别不得小于( )m。安全规程线路题库单选11.0,1.51.2,1.5 1.5,2.01.0,3.0


A
在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端(  )接在杆塔或横担上。安全规程线路题库单选1允许 不得 必须



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在野外作业前,应根据野外工作特点做好工作准备,对工作环境的(  )进行排查,并做好防范措施。安全规程线路题库单选1风险隐患危害危险点


D
砍剪靠近110kv线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为(  )m安全规程线路题库单选11.02.53.0



C
个人保安线应带有绝缘手柄或(    )。安全规程线路题库单选1竹竿绝缘部件木棒



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况,确认杆塔、导线、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的(   )、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,再下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,不应再登杆工作。安全规程线路题库单选1接地线物品个人保安线人员


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:任何人从事高处作业,进入有磕碰、高处落物等危险的生产场所,均应戴(  )。安全规程线路题库单选1安全帽;安全带;个人保安线;绝缘手套


A
在配电设备上工作带电装表接电工作时,应采取防止(   )的安全措施。安全规程线路题库单选1短路和电弧灼伤感应电高空坠落



A
在进行高处作业时,除有关人员外,(  )他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。安全规程线路题库单选1应该不准



B
一旦初步确定伤员意识丧失,应立即招呼(  )人前来协助抢救。安全规程线路题库单选1专业人员上级领导周围的



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:成套接地线应由有透明护套的(  )和专用线夹组成,其截面不得小于25mm2 ,并应满足装设地点短路电流的要求。安全规程线路题库单选1硬铜线多股软铜线钢芯铝铰线多股软铝线


B
有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气(   )次。安全规程线路题库单选115.06至912.0



D
工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有(   )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。安全规程线路题库单选1工作许可人小组负责人工作票签发人作业人员


D
倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(  )询问清楚无误后再进行操作。安全规程线路题库单选1当值调度员监护人操作发令人本班负责人


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:顶杆及叉杆只能用于竖立(  )m以下的拔稍杆。安全规程线路题库单选15.06.08.010.0


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:停电设备的各端应有明显的(  ),或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经(  )断开电源的设备上工作。安全规程线路题库单选1断开点,断路器标示,断路器断开点,隔离开关标示,隔离开关


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:电缆试验结束,应对被试电缆进行(  )。安全规程线路题库单选1短路接地开路充分放电


D
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:装设接地线、个人保安线时,应(  )。安全规程线路题库单选1先装接地端,后装导线端地端与导线端同时装先装导线端,后装接地端



A
判断伤员有无意识和反应,应在(  )时间以内完成。15s安全规程线路题库单选18s6s10s



D
低温或高温环境下进行高处作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间(  )过长。安全规程线路题库单选1禁止   严禁  不宜   不得


C
绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(  )m(1000kv为0.6m)。安全规程线路题库单选10.50.40.30.25


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站)进行架空线路、电缆等工作,应得到(  )许可后方可开始工作。安全规程线路题库单选1变电站工作签发人变电站工作许可人线路工作签发人线路工作许可人


B
对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,禁止工作人员穿越未经验电、接地的( )kV及以下线路对上层线路进行验电。安全规程线路题库单选16  10  35  110
B



起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经(  )及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,安全规程线路题库单选1现场培训实际观摩实际操作



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:砍剪靠近带电线路的树木时,人体、绳索应分别与10kV及以下、3kV的线路保持线路保持表的安全距离为(  )m。安全规程线路题库单选11.0m, 2.5m,0.7m, 2.0m,1.0m, 3m,0.7m, 2.5m,


A
个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于(  )安全规程线路题库单选125.012.016.0



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:雨天操作室外高压设备时,应使用(   )的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。安全规程线路题库单选1有延长节;尾部接地;试验合格;有防雨罩


D
进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作中正常活动范围与35kV带电设备的安全距离不得小于(  )m安全规程线路题库单选10.40.60.8



B
在杆塔上作业时,应使用有(  ),当后保护绳超过3米时,应使用缓冲器。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。安全规程线路题库单选1安全带   绝缘工具   后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带



C
填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到(  )工作许可人的许可后,方可开始工作安全规程线路题库单选1任何部分全部



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:低(电)压是指用于配电的交流电力系统中(  )的电压等级。安全规程线路题库单选1250V以下250V及其以上1000V及其以下1000V以下


C
在事故应急抢修时,应(  )。安全规程线路题库单选1使用一种工作票使用事故应急抢修单执行口头或电话命令



B
接户、进户计量装置上的低压带电工作(  )。安全规程线路题库单选1填用第二种工作票填用带电作业票按口头或电话命令执行



C
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经(  )上岗。安全规程线路题库单选1考试合格领导批准安监部门审查



A
工作许可人的安全责任不包括以下(  )安全规程线路题库单选1审查工作必要性线路停、送电和许可工作的命令是否正确工作班成员资格是否合适许可的接地等安全措施是否正确完备。


C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应根据实际情况配备必要的(  )、自救器具和药品。安全规程线路题库单选1个人保护用品;干粮防护用具饮用水


C
工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定(  )。安全规程线路题库单选1补充的安全措施被监护的人员工作流程



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:个人保安线是指用于保护(  )。安全规程线路题库单选1个人的接地线工作人员不受电击的接地线工作人员防止感应电伤害的接地线个人安全的电线


C
第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间(  )由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给与办理。安全规程线路题库单选1到期时尚未结束以前超过时



B
进行电力线路施工作业或(  )认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。安全规程线路题库单选1工作许可人专责监护人工作票签发人和工作负责人



C
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每(  )年一次)。安全规程线路题库单选1半年一年两年三年


C
为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、(  )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《电力安全工作规程>。安全规程线路题库单选1施工电网网络电力


B
作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应(  )考试一次安全规程线路题库单选1半年每年两年



B
 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关(  )、法规,结合电力生产的实际制定的。安全规程线路题库单选1法律标准通知



A
在部分停电的设备上工作,填用(  )安全规程线路题库单选1第一种工作票第二种工作票带电作业工作票。



A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应制订(  )。安全规程线路题库单选1组织措施技术措施安全措施组织措施、技术措施和安全措施


D
作业现场的生产条件和(  )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。安全规程线路题库单选1安全生产环保



A
若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先(  ),经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。安全规程线路题库单选1电话联系口头通知书面申请



C
如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由(  )变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。安全规程线路题库单选1主管领导原工作票签发人新工作负责人



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:同杆塔架设的多回线路装设接地线时,应(  ),先装下层、后装上层,先装近侧,后装远侧。安全规程线路题库单选1先装高压、后装低压先装低压、后装高压低压和高压同时装先装左侧、后装右侧


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的(  )(  )及事故紧急处置措施。安全规程线路题库单选1危险因素、防范措施风险危害、预控措施风险危害、防范措施危险因素、预控措施


A
下列什么工作应按口头或电话命令执行?(  )安全规程线路题库单选1测量接地电阻检查高压电力电缆停电的线路接地



A
工作人员的劳动防护用品应合格(  )。安全规程线路题库单选1可靠齐备配套



B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:装、拆接地线导体端应使用(  )或专用绝缘绳,人体不得碰触接地线。安全规程线路题库单选1木棒金属棒绝缘棒竹棒


C
完成工作许可手续后,(  )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。安全规程线路题库单选1工作许可人工作票签发人工作负责人、专责监护人



C
《电力安全工作规程(电力线路电气部分)》规定:(  ),填用电力线路第一种工作票。安全规程线路题库单选1在停电线路上的工作需要线路或配电设备全部停电或部分停电的工作在全部或部分停电的配电变压器台架上的工作在全部或部分停电的配电变压器室内的工作


B
在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用(   )安全规程线路题库单选1带电作业工作票第一种工作票第二种工作票



B
工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面(  )做法是正确的。安全规程线路题库单选1一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人不许填写工作票工作负责人可兼任工作许可人



A
作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无(  )的病症(体格检查每两年至少一次)。安全规程线路题库单选1妨碍工作慢性传染性



A
填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应(  )挂接地线。安全规程线路题库单选1照原样重新验电视当时情况



B
作业人员因故间断电气工作连续(  )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能恢复工作。安全规程线路题库单选13个月6个月8个月



A
高压验电应戴绝缘手套。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员的许可指令后,方可合闸送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:停电设备的各端应有明显的断开的,或应有能反应设备运行状态的电气和机械指示,可以在只经断路器断开电源的设备上工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在对心跳停止者未进行按压抢救时,按压频率应保持在100次/min。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
触电者衣服被电弧光引燃时,应迅速扑灭其身上的火源,着火者切忌跑动,方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火,必要时可就地躺下翻滚,使火扑灭。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在对心跳停止者未进行按压抢救时,按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为20:2。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在对心跳停止者未进行按压抢救时,按压深度通常成人伤员为4~5cm,5—13岁伤员为3cm,婴幼儿伤员为2cm。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有/点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
触电救护,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在一经合闸即可送电的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
当风力达到5级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
单人操作时可以进行登高或登杆操作(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于l6mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
可以使用其他导线作接地线或短路线。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在对心跳停止者未进行按压抢救时,、、3双人复苏操作,按压与呼吸比例为30:2,即30次心脏按压后,进行3次人工呼吸。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
禁止将工具及材料上下投掷,应用钢索栓牢传递,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
发现杆塔上或高处有人触电,要争取时间尽早在杆塔上或高处开始抢救。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
各生产场所应有逃生路线的标示。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,也可用缠绕的方法进行接地或短路。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
对于可能送电至停电设备都应装设接地线或合上接地刀闸(装置),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“止步、高压危险””的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有红色标记。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、有呼吸、心跳时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。心脏停止跳动后,只有分秒必争地迅速抢救,救活的可能才较大。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端可以不采取防范措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路;(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
已终结的工作票、事故应急抢修单应保存半年。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用金属梯子。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由运行人员自装自拆。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
表示设备断开的信号、经常接入的电流表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、应断开控制电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
非连续进行的事故修复工作,应使用事故紧急抢修单。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处验电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段则各段应分别验电接地短路。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作负责人的监护下进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在工作地点设置“从此进入!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步、危险”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时、,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在全部带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
测量仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于《安规》中规定的安全距离。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有两点及以上永久性的、可靠的保护接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在测量绝缘前后,应将被测设备接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
二次工作安全措施票执行,可以由一人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
-个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
将检修设备的主电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离,为0.6m。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
低压工作时,应防止相间或接地短路应采用有效措施遮蔽绝缘部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黄色标记。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速采取堵漏等相应措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
所有工作人员(包括工作负责人)可以单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执另一份由工作许可人收执,按值移交。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作人员可以在SF6设备防爆膜附近停留。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经专责工程师批准。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
-个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在进行高处作业时,如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由原工作票许可人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
低压工作时,应防止相间或接地短路应采用有效措施遮蔽有电部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
进行间接验电时所进行的检查项目应写在操作票中作为检查项。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作票由设备运行单位签发,也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行单位备案。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次回路通电或耐压试验前,应通知维修人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
需要变更工作班成员时,须经工作许可人同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电气工具和用具应由专人保管,每6个月应由电气试验单位进行定期检查。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作人员工作中正常活动范围10kV设备带电部分的安全距离,为、7m。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论查明原因与否,确定与本工作无关时可以继续工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
断开导线时,应先断开零线,后断开相线。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿上注明。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
清扫运行设备和二次回路时,要防止振动、防止误碰,使用绝缘工具。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在一个电气连接部分同时有检修和试验时,必须填用两张工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
测量线路绝缘时,应取得许可并通知对侧后方可进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次工作安全措施票执行,至少由两人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
-个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,工作本身不需要停电,但与导电部分小于《安规》中规定的安全距离需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作许可人填写,由技术人员或班长审核并签发。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
-张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
继电保护、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值,不影响一次设备正常运行,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,工作本身不需要停电,但与导电部分小于《安规》中规定的安全距离需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
工作负责人允许变更2次。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在有感应电压的线路上测量绝缘时,应做好安全措施后,方可进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作可以不用填写二次工作安全措施票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
-个工作负责人同时执行的工作票不可超过2张,工作票上所列的工作地点,以一个电气部分为限。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸,需要断开高压回路者,不需将此回路所连接的设备和仪器停电,就能进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
低压回路停电的安全措施:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电,作业人员应戴好绝缘手套。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作必须填用工作票,应做好相应记录,该工作可由两人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和护目眼镜。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作必须填写二次工作安全措施票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
现场工作开始前,应检~直,做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
试验装置的金属外壳应可靠接地高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
未装接地线的大电容被试设备,应先做试验再放电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于2mm2。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
继电保护、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值,不影响一次设备正常运行,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电动工具的电气部分经维修后,只进行绝缘耐压试验。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
使用电压互感器进行工作时,应先将高压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到低压侧。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
二次系统和照明等回路止的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,需通过工作许可人。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
高压试验可以填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
 测量绝缘时,应将被测设备电源侧断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近被测设备。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将试验的高压部分放电、短路接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由技术人员或班长审核并签发。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置,应选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电流等级。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应分别验电接地短路。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
使用携带型仪器在高压回路上进行工作,至少由2人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在200mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
高压试验加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知无关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
停电更换熔断器后,恢复操作,应戴手套和穿绝缘靴。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
进入SF6配、电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测测:氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
非金属外壳的仪器,不应与地绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
变电站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中可以将回路的保护接地点断开。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
接地线应使用专用线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地短路。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
-个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以电气连接部分为限。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备,必须停电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在电气设备上工作,悬挂标示牌和装设遮栏(围栏),是保证安全的组织措施之一。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
带电作业必须设专责监护人。其监护的范围不得超过一个作业组。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
绝缘架空地线可视为绝缘体。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在室外变电站二次接线和照明回路上的工作,不需高压设备停电,只需做一点安全措施,应填用第二种工作票(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在其出入口处设置“在此工作”标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作负责人的指令执行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
192所有(   )应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。安全规程变电题库多选1升降口。大小孔洞。楼梯。平台。


ABCD
除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应(   )的二次侧进行。安全规程变电题库多选1电流互感器开关柜电压互感器配电设备。


AC