安全管理网

机动车间安全知识试题

  
评论: 更新日期:2013年03月11日

 一、填空题:

  1.我国的安全生产的基本方针是(安全第一  , 预防为主  ,综合治理  ) 。

  2.新进厂的劳动者必须经过上岗前的“三级”教育,三级教育是指是:(公司教育  ,车间教育   ,班组教育  )  。

  3.据有关部门统计,70%以上的事故都是由于“三违”造成的,“三违”是指  (违章指挥   ,违章作业    ,违反劳动纪律 ) 。

  4.凡直接从事带电作业的劳动者,必须穿 (  绝缘鞋    )  ,必须戴 (    绝缘手套 ) ,防止发生触电事故。

  5.电焊机一二次线必须加际触电保护装置,一次线长度不超过  (5) m(不能拖地),二次线长度应小于(  30 ) m,接线应压接牢固。

  6.开关箱应防雨、防尘、加锁:一般安装高度(距地)为  ( 1.5)  m,与其控制的固定电气设备的距离不超过( 3    ) m。

  7.安全电压是防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列:分为 (   42  )V,( 36  )   V, (  24   ) V,(   12   )V,(  6   )V五级,根据不同的作业条件,选不同的安全电压。 

  8.凡在坠落高度基准面(  2  )m以上有可能坠落的高处进行的作业。

  9.我国的消防方针是“ ( 预防为主   ),  (  消防结合 )”。

  10. “四全”的基本精神就是人人、处处、事事、时时都要把安全放在首位,所谓四全是指(  全员  )、(  全面 )、(  全过程  )、( 全天候  ) 。

  11.干粉火火器主要用于扑救(   石油及其产品 )、(可燃气体  )、(电器设备的初起火灾 ) 。

  12.保证安全的技术措施有(  停电、验电  ),(  装设接地线    ),( 悬挂标示牌  )和 (装设遮拦   )。

  13.乙炔气瓶不论使用或存放,都有应保持(直立),不准(卧放)。

  14.进入潮湿管道内作业要使用(12)伏照明灯具。

  15.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,首先应(关闭电源开关),切断( 电源  );用(  细土  )、( 沙土 )、(  四氯化碳  )或  (l2ll )火火器进行灭火。

  16.乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明火距离不得小于(15米)

  17.发现煤气泄漏后,应首先怎样及时(   关闭总阀门   )。

  18.焊接场地注意禁止放(易燃  )(易爆  )器材,保证足够的( 照明  )和良好的(通风  )。

  19.电气设备发生火灾时,应立即( 切断电源)  ,用 (干粉灭火器)或( 干燥的砂子  ) 扑救,严禁用( 水 )扑救。

  20.我国现行的安全生产管理体制:政府统一领导 ,部门依法监督 ,企业全面监督

  21.车间安全员每周要对消防器材进行例行巡检  ,发现钢瓶压力不足 或配件损坏时,应及时进行更新 。

  22.发生事故的部门应认真填写事故报告单 ,按规定的时间上报有关部门 和分管领导 。报告上交时间:一般事故不超过两 天,重大事故不超过五 天。

  23.易燃易爆液化气体(液氨等)使用时,瓶内物质不得用净,要留有余压 ,防止物料窜入  。

  24.非电器工作人员,严禁拆卸 、修理 电器设备、线路及开关,未经车间 批准,非值班人员禁止进入变电室、集控室。

  25.一切检修工作都必须挂检修提示牌  ,检修电气应填写电气工作票  。

  26.“三好四会”中“三好”即使用好,管理好,维护好。“四会”即会操作、会检查、会保养、会排除故障。

  27.公司的安全管理机构包括安全生产委员会、专职安全监督管理职能部门(安环部)和车间安全生产管理领导小组。其中我公司的最高的安全管理机构:公司安全生产委员会

  28.电焊机一二次线必须加际触电保护装置,一次线长度不超过 (5m)(不能拖地),二次线长度应小于 (30m),接线应压接牢固。

  29.施工所用的电气设备,必须加装漏电保护器,孔下施工照明必须用( 24V )以下安全电压。

  30.高压线一侧作业时,必须保持  (  6 m  )以上的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。

  31.开关箱应防雨、防尘、加锁:一般安装高度(距地)为( 1.5m),与其控制的固定电气设备的距离不超过 ( 3m)。

  32.施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压,应采用   多少伏(36 V)安全电压。

  33.碘钨灯的外壳应做 (接零(接地) ) 保护。

  34.灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于(3m  )。

  35.施工现场的氧气、乙炔属危险品,在存放和使用时,要距离明火(10m )以外。

  36.施工现场临时用电工程必须须采用TN-S系统设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆采用 三级配电两级保护配电系统。

  37.《JGJ46-88》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保持器 ,并安装在电气设备负荷线首端。

  38.三大规程是指《工厂安全卫生规程》,《建筑安装工程安全技术规程》,《工人职员伤亡报告规程》

  39.施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m 时应采用36V安全电压。

  40.保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的金属 保护零线 部分与电网的 相互连接。

  41.用电安全的基本要素是 电气绝缘、安全距离 、设备及其导体载流量 、明显和准确的标志 等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。

  42.任何电气设备在未验明无电时,一律认为 有电  ,不能盲目触及。

  43.搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时,应在切断电源情况下进行?

  44.( 50 )毫安以上的电流,称为致命电流

  二判断题:

  1.焊接工作完毕应灭绝火种后才能离开( ×  )

  2.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,首先应做到(关闭电源开关,切断电源;用细土、沙土、 四氯化碳或l2ll火火器进行灭火。( √  )

  3.危险化学品是指化学品中具有易燃、易爆、有毒、有害、具有腐蚀特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品( √  )

  4.乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明火距离不得小于15米(  √ )

  5.凡在坠落高度基准面  3 m以上有可能坠落的高处进行的作业为高空作业。(  ×  )

  6.我国安全生产总方针是预防为主,综合治理( ×  )

  7.安全电压是防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列:分为   42   V,  36     V,    48   V,    12  V, 16    V五级,根据不同的作业条件,选不同的安全电压。  (  ×  )

  8.冬天氧气表乙炔表冻住后,应用热水冲开或卸下,放入暖气等温暖的地方解决。决不可以用火解冻( × )

  9.开关箱应防雨、防尘、加锁:一般安装高度(距地)为   1.5  m,与其控制的固定电气设备的距离不超过 3 m。 ( √ )

  10.发现煤气泄漏后,应首先怎样及时 关闭分支阀门。( ×  )

网友评论 more