1.漏电保护装置用于____。
  A.防止人身触电事故
  B.防止供电中断
  C.减少线路损耗
  D.防止漏电火灾事故
  答案:A、D
  注:我国已颁布了GB6829-86《漏电电流动作保护器》的国家标准及《漏电保护器安全监察规定》(原劳动部90年6月颁布)
  
  2.大部分的触电死亡事故是____造成的。
  A.电伤
  B.摆脱电流
  C.电击
  D.电烧伤
  答案:C
  
  3.仅有____的工频电流,即可使人遭到致命的电击。
  A.数安培
  B.数毫安
  C.数百毫安
  D.数十毫安
  答案:D
  
  4.当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为____。
  A.跨步电压
  B.跨步电势
  C.临界电压
  D.故障电压
  答案:A
  
  5.从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止____的安全措施。
  A.电磁场伤害
  B.间接接触电击
  C.静电电击
  D.直接接触电击
  答案:D
  
  6.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作____。
  A.保护接地
  B.保护接零
  C.工作接地
  D.工作接零
  答案:B
  
  7.行灯电压不得超过____V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内),行动不便,行灯电压不得超过____V。
  A.36;12
  B.50;42
  C.110;36
  D.50;36
  答案:A
  
  8.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护____的主要措施。
  A.雷电侵入波
  B.直击雷
  C.反击
  D.二次放电
  答案:B
  
  9.在一般情况下,人体电阻可以按____考虑_。
  A.50Ω~100Ω
  B.800Ω~1000Ω
  C.100KΩ~500KΩ
  D.1MΩ~5MΩ
  答案:B
  
  10.____电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏,而且通过外壳任何结合面或结构孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。
  A.增安型
  B.本质安全型
  C.隔爆型
  D.充油型
  答案:C
  注:爆炸危险场所所使用的电气设备,在运行中必须具备不引燃周围爆炸性混合物的性能。
  
  11.漏电保护器其额定漏电动作电流在____者,属于高灵敏度型。
  A.30mA~1A
  B.30mA及以下
  C.1A以上
  D.1A以下
  答案:B
  
  12.当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时,应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置,所用遮拦的高度不应低于____。
  A.1.4m
  B.1.7m
  C.2.0m
  D.2.4m
  B
  
  13.____是救活触电者的首要因素。
  A.请医生急救
  B.送往医院
  C.向上级报告
  D.使触电者尽快脱离电源
  答案:D
  
  14.下列电源中可用做安全电源的是____。
  A.自耦变压器
  B.分压器
  C.蓄电池
  D.安全隔离变压器
  答案:C、D
  
  15.符号"回"是____的辅助标记。
  A.基本绝缘
  B.双重绝缘
  C.功能绝缘
  D.屏蔽
  答案:B
  
  16.架空线路不应跨越____。
  A.燃烧材料作屋顶的建筑物
  B.道路
  C.通航河流
  D.索道
  答案:A
  
  17.在下列绝缘安全工具中,属于辅助安全工具的是____。
  A.绝缘棒
  B.绝缘挡板
  C.绝缘靴
  D.绝缘夹钳
  答案:C
  注:辅安全工具的绝缘强度较低,不