安全装置的设置原则?答:1.纳入安全监查范围的压力容器,均应装设安全卸压装置。2.在容器上安全阀不能可靠工作时应采用组合型安全卸压装置。3.压力容器最高工作压力低于压力源压力时在通向容器的进入管边上必须装设减压阀。
压力容器破裂的形式有哪些?答:1.延性断裂2.脆性断裂3.疲劳断裂4.应力腐蚀断裂5.压力冲击断裂6.蠕变破裂
压力容器的安全装置主要有哪些?答:1.计量显示装置:压力表、温度计2.控制或显示控制装置:减压阀、调节阀、安全阀3.安全卸压装置:阀型安全卸压装置、断裂型安全卸压装置、融化型安全卸压装置、组合型安全卸压装置。
压力容器工艺用途分类分为几种?1.反应式容器(R)2.换热式压力容器(E)3.分离式压力容器(S)4.储存式压力容器(C)
什么是热应力?答:因部件温度变化而产生的变形受到约束所引起的应力称热应力。
压力容器易发生事故的原因?1.使用条件比较苛刻2.容易超负荷3.局部压力比较复杂4.常隐藏有严重缺陷。
压力容器紧急停止运行的条件?答:1.容器的工作压力介质温度或器壁温度高过允许值,采取措施仍得不到有效控制2.容器的主要承压部件出现裂纹,鼓包变形泄漏等危及安全的缺陷3.容器的安全装置失效连接关键断裂紧固件损坏,难以保证安全运行4.发生火灾直接威胁到容器的安全5.容器液位失去控制,采取措施仍得不到有效控制6.容器与管道发生严重振动,危及安全运行7.高压容器的信号孔或警告口泄漏。
纳入安全检查范围压力容器的必备条件?1.最高工作压力大于等于0.1Mpa。2.内直径大于等于0.15米且容积大于等于0.025立方米3.乘装介质为气体、液化气体、或最高温度高于等于标准沸点的液体。
什么是压力容器的定期检验?答:指在容器的设计使用期限内每隔一定时间采用适当方法对它的承压部件和安全装置进行检查和必要的试验。
什么是压力容器?指能承受压力载荷的密闭容器。
按压力将容器分为几类?1.低压容器0.1Mpa小于等于P,小于1.6Mpa.2.中压容器1.6Mpa小于等于P小于10Mpa.3.高压容器10Mpa小于等于P小于100Mpa.4.超高压容器P大于等于100Mpa.
压力容器操作人员的职责?1.按照安全操作规程的规定正确使用操作压力容器2.认真填写操作记录、生产工作记录或运行记录。3.做好压力容器的保养维护工作,使容器经常保持在良好的技术状态。4.经常对压力容器的运行状况进行检查发现不正常时,及时进行调整,遇有紧急情况应按规定采取紧急处理措施,并及时向上级报告。5.对任何有害压力容器安全运行的违章指挥应拒绝执行。6.努力学习业务知识不断提高操作技能。
压力容器运行中主要控制参数?答:1.压力控制要点是容器的操作压力不允许超过最高工作压力。2.温度控制要点是控制容器的极端工作温度、最高工作温度、最低工作温度不超过设计温度。3.液位:储存容器按充装系数充装,允许最高液位要有标志。反应容器:控制各种介质的比例。4.介质的腐蚀性控制5.交变载荷的控制。
压力容器的温度控制要点?控制容器的极端工作温度、最高工作温度、最低工作温度不超过设计温度。
1.       根据容器设计压力高低介质危害程度及在生产中重要作用将容器分为3类。(对)
2.       安全阀开启压力为工作压力1.05-1.1倍。(对)
3.       安全阀排放压力必须大于等于容器的安全泄放量(对)
4.       应力腐蚀是金属材料在应力与腐蚀共同作用下产生的断裂(对)
5.       资格证书在期满前3个月向当地技术监督部门提请复审,到期复审证书失效(对)
6.       未按规定装设安全装置的容器也可以使用(错)
7.       压力容器使用单位必须编安全操作规程(对)
8.       压力容器常见的缺陷有裂纹、腐蚀、变形(对)
9.       液化石油气钢瓶属于2类容器(对)
10.   液化石油气罐车属于3类容器(对)
11.   延性断裂是指材料经过明显变形发生的断裂(对)
12.   液化气体储罐容器可共同装设安全装置(错)
13.   液化气体储罐必须单独装设安全装置(对)
14.   发生压力容器转让或租赁档案应交给新的使用单位。(对)
1.       压力容器运行中工艺参数控制是指对(温度压力液位、介质腐蚀性、交变载荷的控制)
2.       压力容器运行中压力控制要点(控制压力小于充装工作压力)
3.       压力容器运行中温度控制要点(控制极端温度不超过设计温度)
4.       裂纹是压力容器中(最危险的缺陷)
5.       富士施压力容器中(最常见的缺陷)
6.       严禁(超温超压)运行
7.       严禁带压(紧固)螺栓
8.       压力容器工作压力超过允许值采取措施后得不到控制应(紧急停止运行)
9.       安全阀(杠杆式、弹簧式、脉冲式)三种。
10.   压力容器安全阀之间(不宜)装设截止阀。
11.   压力容器安全装置又常被称为(安全附件)
12.   新安全阀没投用前应进行(调试、定压)
13.   爆破片是一种(断裂型)装置
14.   液位计最高和最低安全液位应有明显(标志)
15.   脆性断裂的容器壁厚一般不(减薄)
16.   压力表的工作量程最好是工作压力的(2倍)
17.   无证操作压力容器的处罚(2000-20000元)
18.   压力容器按压力分四个级别属中压容器的是(1.6Mpa小于P小于10Mpa)
19.   压力容器的安全阀应(垂直安装)
20.   金属材料在应力与(高温)双重作用下
21.   安全阀必须进行定期检验,每年至少(一次)
22.   中高压容器压力表精度等级不低于(1.5)
23.   容器最高工作压力低于压源压力时应在进口管上加装(减压阀)
24.   压力容器外部检验(一年)检验一次。
25.   压力容器宏观检查包括(直观检查、量具检查)
26.   压力容器作业人员包括(安装改造、维修保养、操作管理)人员
27.   高压容器属于(3类)压力容器
28.   低压搪玻容器属于(2类)容器
29.   压力容器安全技术等级为3级的(3年)检验一次。
30.   压力容器使用单位到(地市级质量技术监督部门)登记。