        答:一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸;已停用的设备,一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸;一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。  
        117.灭火基本方法有哪几种?  
        答:冷却、窒息、隔离、抑制四种方法。  
        118.触电方式有几种?哪种最危险?  
        答:有三种。单相触电;两相触电;跨步电压、接触电压和雷击电压。两相触电最危险。  
        119.国家标准规定安全色有几种?各表示什么?  
        答:有红、兰、黄、绿四种,红色代表禁止;黄色代表警告;兰色代表指令;绿色代表提示。  
        120.在高压设备上工作,不停电工作系指什么?  
        答:工作本身不需停电和没有偶然触及导电部分的危险者;许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。  
        121.什么叫误操作?  
        答:误操作是指人员在执行操作指令和其他业务工作时,思想麻痹,违反《安规》和现场作业的具体规定,看错或误碰设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。  
        122.低压回路停电应做好哪些安全措施?  
        答:将检修设备的各方面电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;工作前必须验电;根据需要采取其他安全措施。  
        123.工作人员如何进行现场验电工作?  
        答:验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上试验,确定验电器良好;高压验电必须带绝缘手套,验电时应使用相应电压等级的专用验电器;表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,不得做为设备无电压的依据,但如果指示有电,则禁止在设备上工作。  
        124.用干粉、1211等灭火器扑救带电电气火灾时应注意哪些?  
        答:使用干粉、1211、二氧化碳灭火器扑救带电电气火灾时,主要是注意与带电设备保持一定的距离,尤其是高压状态下,灭火器机身、喷嘴及人体各部分,起码不小于带电作业时接地体与带电体之间的距离。  
        125.为什么要履行工作许可手续?  
        答:履行工作许可手续的目的,是为了在完成安全措施以后,进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的“把关”措施。因此,必须完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。  
        126.事故调查的目的是什么?  
        答:事故调查主要是为查清发生生产事故的原因,明确责任,以便吸取教训,采取措施,改进工作,并达到教育员工的目的。  
        127.四不放过的原则是什么?  
        答:事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育没有受到教育的不放过;没有采取防范措施的不放过;事故责任人没有受到处罚不放过。  
        128.将检修设备停电必须注意哪些问题?  
        答:将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。  
        129.高压设备发生接地时,巡视设备人员应注意哪些安全事项?  
        答:室内不得接近故障点 4米 以内,室外不得接近故障点 8米 以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。  
        130.安装电灯应注意什么?  
        答:灯泡与可燃物要保持一定的安全距离,严禁用纸、布做灯罩或包灯泡;在易燃易爆场所应安装防爆灯;日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。  
        131.火灾发生后,如果逃生之路已被切断,应怎么办?  
        答:应退回室内,关闭通往燃烧房间的门窗,并向门窗上泼水,延缓火势发展,同时打开未受烟火威胁的窗户,发出求救信号。  
        132.单位专职或义务消防队要做到哪“五熟悉”?  
        答:熟悉重点部位、熟悉建筑结构、熟悉道路水源、熟悉火灾危险性、熟悉灭火措施。  
        133.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?  
        答:严格防止短路或接地,应先使用绝缘工具,戴手套,必要时工作前停用有关保护装置;接临时负戴,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。  
        134.安全工作“四个一样”的内容是什么?  
        答:领导在场与不在场一样;晚上和白天一样;简单工作与复杂工作一样;不是工作负责人和工作负责人一样。  
        135.电力生产与电网运行应当遵循什么原则?  
        答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。  
        136.《电气安装技术规程》中规定了照明线路如何安装?  
        答:火线进开关,地线进灯头。  
        137.规程中对工作票的填写有哪些要求?  
        答:工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错别字需要修改时,应字迹清楚。  
        138.从业人员面对本单位安全生产管理工作中存在的问题有哪些权利?  
        答:从业人员有权对本单位安全生产管理中存在的问题提出批评、检举、控告;从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。  
        139.怎样使触电者迅速脱离电源?  
        答:(1)切断电源;(2)如切断电源有困难可用干燥的木棍竹竿或其他绝缘物体将电源挑开,或用带绝缘物柄的钢丝剪断电线,使触电人脱离电源。(3)如果有人在较高处触电,应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电同时采取保护措施,防止切断电源后,触电人从高处坠落。  
        140.例行工作中,班前会和班后会的内容是什么?  
        答:班前会:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,做好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做记录。  
        141.请问如何正确使用安全带?  
        答:(!)安全带应高挂低用,注意防止摆动、碰撞;(2)安全带上的各个部件不要任意拆掉,更换时注意加绳套;(3)不要将挂绳打结使用,挂钩应挂在绳的环上,不要直接挂在绳子上;(4)使用前应避开尖刺物质,不要接触明火及酸碱等腐蚀性物质。  
        142.线路经过验明确无电压后,应在哪些部位挂接地线?  
        答:线路经过验明确无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线(同时,要注意在拆除接地线时,防止感应触电)。  
        143.线路作业前,应做好哪些停电措施?  
        答:一、断开发电厂、变电所(包括用户)线路开关和刀闸;二、断开需要工作班操作的线路各端开关、刀闸和可熔保险;三、断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、开行和同杆线路的开关和刀闸;四、断开有可能返加低压电源的开关和刀闸。  
        144.班组安全管理的一个活动、两个交底、三个坚持是什么?  
        答:一个活动是:班组长在每天上班前,结合当天工作任务进行安全教育活动。两个交底是:在检修或施工开工前,工作负责人向全体工作人员进行技术交底和安全交底。三个坚持是:坚持每周一次的安全日活动;坚持每项工作都要明确安全负责人;坚持安全器具的定期试验。  
        145.树枝接触带电导线时,为什么要禁止人员接近?  
        答:树枝接触裸导线时,树枝、树身会带电,危及人身安全,所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时,树枝会磨损导线绝层,树枝会直接接触导线金属部分,使树枝、树身带电。  
        146.为什么不能用铜、铁、铝丝代替保险丝?  
        答:保险丝是电气线路及用电设备的安全保护装置。当线路大负荷超载或短路电流增大时保险丝被熔,起到切断电流,保护电路和电气作用。如果用铜、铁、铝丝代替,它们的熔点大于或等于导线熔点,就起不到切断电流作用。使电路或电器烧伤,因此不能使用铜、铁、铝丝代替保险丝。  
        147.为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁在电杆上作业?  
        答:由于大雾降低了可视度,并使杆身表面变滑,容易造成工作失误或人身事故。雷雨时,线路上落雷的机会较多,危及工作人员安全。大风时,由于外力作用,可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下,严禁在电杆上作业。  
        148.触电伤员脱离电源后,应如何处理?  
        答:触电伤员若神志清醒,应使其就地躺平、严密观察、暂时不要站立和走动;触电伤员若神志不清,应就地仰面躺平,且确保气道畅通,并用5秒钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意丧失,禁止摇动其头部;需要抢救的伤员,应立即就地坚持正确抢救,并联系医疗部门接替抢救。  
        149.登梯施工应注意哪些事项?  
        答:(1)梯子与地面的夹角不得小于60和大于70度,应有防滑设施;(2)禁止两人或两人以上同时在一梯子上工作,移动梯子时,人员应先下来;(3)梯子需要接长使用时,搭接要牢固,其搭接长度要大于梯子框架主柱横戴面直径15-20倍;(4)梯子不能缺档;(5)梯子长度不够禁止使用活动桌垫高使用;(6)人字梯上作业时,中间应用绳子拴住,防止跨梯。  
        150.班组第三级安全生产教育内容有哪些?  
        答:本班(组)安全施工概况、工作性质及施工范围;本岗位使用的机械设备、工器具的性能,防护装置的作用和使用方法;本班(组)的施工环境、事故多发场所及危险场所;讲解安全操作规程、岗位责任制和有关安全注意事项;个人防护用品、用具的正确使用和保管方法。  
        151.职工劳动保护的基本权利与义务是什么?  
        答:职工必须严格执行劳动保护法规,遵守劳动纪律和安全生产操作规程,爱护并正确使用保护措施、用品、用具,对违章指挥有权拒绝操作,险情特别严重时,有权停止作业,采取紧急防范措施,并撤离危险岗位,有权批评检举,控告漠视职工安全健康的领导者。  
        152.反事故演习的目的是什么?  
        答:(1)查生产人员处理事故的能力,当设备发生不正常运行现象时,值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程判断和处理事故;(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法;(3)贯彻反事故措施使生产人员更好的熟悉规程和运行特性;(4)发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题以及规程中不足部分。  
        153.遇到地震的时候,在地震间隙,应怎么办?  
        答:要迅速拉断电闸、浇灭炉火,关闭煤气、液化气阀门,按震前选定的路线撤离到安全地区,不要乘电梯下楼。  
        154.安全检查方法应遵循的“三结合”原则是什么?  
        答:贯彻领导和群众相结合、自查和互查相结合、检查和整改相结合的原则。  
        155.安全工作反“三违”的内容是什么?  
        答:反违章指挥;反违章作业;反违反劳动纪律。  
        156.紧急救护的基本原则是什么?  
        答:在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。  
        157.安全电压最高是多少伏?  
        答:42伏  
        158.一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关?  
        答:30MA。  
        159.变压器的熔断器装设有何要求?  
        答:答;变压器的高、低压侧应分别装设高、低压熔断器。高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于4.5m,低压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不 宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离:高压熔断器不应小于0.5m,低压熔断 器不应小于0.3m。  
        160. 配电变压器熔丝的如何选择?  
        答:配电变压器熔丝的选择宜按下列要求 :容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选 择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择:变压器低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。  
       
       