继电保护和电网安全自动装置校验规程

  
评论: 更新日期:2013年11月28日
一、填空
1.       开关非自动状态一般是在开关为              状态时使用。
答:运行 热备用
2.       线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求      
答:始终保持一致
3.       线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路       按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有       ,不允许相邻线路的高频(或差动)保护      
答:距离II段时间全线快速保护  同时停
4.       500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用,方向高频改为,分相电流差动改为       ,以免       误动,操作由当值调度员发布操作指令。
停用 无通道跳闸 信号   运行开关
5.       500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中       同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线      
答:不考虑 停役
6.       部分厂站的500kV开关之间,具有二套       的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是      
答:相同 二套短线保护同时操作
7.       500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为       。正常情况下,网调       操作短线保护。
答:跳闸 信号 不发令
8.       500kV变压器低压过流保护是       的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑      
答:低压侧母线 全停 变压器陪停
9.       振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间       ,使系统上的               、发生大幅度有规律的摆动现象。
答:输送功率往复摆动 电流   电压   无功
10.    变压器的主保护同时动作跳闸,未经查明原因消除故障之前,不得进行      
答:强送
11.    变压器的瓦斯或差动之一动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障,检查       ,证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次,有条件时,应尽量进行零起升压
答:瓦斯气体
12.    电压互感器发生异常情况,若随时可能发展成故障时,则不得就地操作该电压互感器的      
答:高压闸刀
13.    220KV系统线路开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开对侧开关使线路处于充电状态,然后用       ,设法隔离此开关。
答:旁路开关代
14.    对于500KV联变220KV侧开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开联变500KV侧开关和       侧开关,使联变处于充电状态,设法隔离此开关。
答:低压
15.    对于220KV系统母联开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先将负荷较轻的一组母线上的元件       向另一组母线,然后用母联开关的两侧闸刀将母联开关隔离。
答:冷倒
16.    对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用       两侧闸刀将旁路开关隔离。
答:旁路开关
答:(方向零序电流保护)
18.    线路保护和远方跳闸的通道方式有        
答:(光纤专用芯、复用载波、复用数字微波、复用光纤的PCM)
19.    500kV线路高频保护与通讯复用载波机,采用        )耦合,一般取 (A、B两相)。载波机工作原理采用移频键控方式,即正常有 (监频);故障时,频率跃变,发 (跳频)。不同原理的载波机移频键控数或方式也不相同。
答:相—相
20.    一般情况,开关失灵保护由线路、母线、短线、变压器差动等保护起动,加上本身的       ,瞬时再跳本开关,经延时跳本开关三相及相邻开关
答:相电流判别
21.    华东电网主系统220kV线路均设置        高频保护,实现线路主保护的双重化。一般情况下,应至少有一套主保护投入运行,旁路开关代出线开关运行时,通常 (高频闭锁)保护切至旁路开关。
答:(二套)
22.    距离保护为变压器的主要后备保护,两侧距离保护方向均指向       ,不作为变压器低压侧故障的后备。
答:(变压器)
23.    继电保护装置必须满足                           四个基本要求。
答:选择性     快速性     灵敏性     可靠性
24.    电力系统发生短路时,通常有            及电流与电压间      改变等现象。
答:电流增大     电压降低      相位角
25.    后备保护分为           
答:近后备     远后备
26.    变压器的外部故障有:            短路,外部相间短路引起的      和外部接地短路引起的      和中性点。
答:套管     引出线     过电流     过电流     过电压
27.    轻瓦斯保护应动作于      ,重瓦斯保护应动作于     
答:信号     跳闸
28.    过流保护的动作电流按      来整定。
答:躲过最大负荷电流
29.    距离保护就是反映          的距离,并根据这距离的     确定动作时限的一种保护装置。
30.    电力系统的暂态过程有三种:即(波)过程、(电磁暂态)过程和      过程。
答:(机电暂态)
31.    500kV线路高频保护停,要求       陪停。500kV母线差动保护全停,要求(母线)陪停。
线路)
32.    电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,应避免经       多级变压器传送无功功率。
答:长距离线路
33.    高压断路器主要由     部分、     部分、     部分和      部分四部分组成。答:导流   绝缘 灭弧   操作机构
34.    隔离开关没有专门的     装置,所以不能用它来接通和切断负载电流和短路电流。但可以在设备检修时造成     ,使检修设备与带电设备    
答:灭弧   明显断开点   隔离
35.    电压互感器的二次侧不得     ,其外壳及二次侧必须    
答:短路   可靠接地
36.    电压互感器的一次侧中性点接地属于     接地。
答:工作
37.    电流互感器的二次回路的阻抗    ,在正常工作情况下接近于    状态。
答:很小   短路
38.    电压互感器在正常运行时,其二次侧电压为     V。
答:100
39.    衡量电能质量的三个参数是              
答:电压   频率   波形
40.    距离保护是反映保护安装处   的距离,并根据这距离的远近  来确定保护范围的  一种装置。
答:至故障点
 
二、选择题
1. 三相对称负荷星型接线时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。
A)√3; (B)1; (C)1/√ 3; (D)√3。
2. 对称三相电源三角形连接时,线电压是(A)
A)相电压     (B)2倍的相电压     (C)3倍的相电压     (D)3倍的相电压
3.纯电感在电路中是(B)元件。
A)耗能;    (B)不耗能;       (C)发电;        (D)发热。
4.三相对称负载的功率P=3UICosΦ,其中Φ角是( B )的相位角。
A)线电压与线电流之间 (B)相电压与对应的相电流之间 (C)线电压与相电流之间
 5. 变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。
A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性; (D)容性。
6.选择断路器遮断容量应根据其安装处( C )来决定。
A)变压器的容量       (B)最大负荷     (C)最大短路电流     (D)最小短路电流