安全管理网

电工作业安全知识考试

  
评论: 更新日期:2012年09月23日

        (专业部分)
        一、单选题
        1、电流对人体的伤害可以分为电伤、(B )两种类型。
        A、电弧
        B、电击
        C、电烙印
        2、建设工程临时用电,按照三相五线制实行(A)的规定,合理布置临时用电系统。
        A、两级漏电保护
        B、按图布置
        C、用电措施
        3、行灯电压不得超过(A)V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属
        容器内),行动不便,行灯电压不得超过(A)V。
        A、36、12
        B、50、42
        C、50、36
        4、进网作业电工,应认真贯彻执行(A)的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事
        故的发生。
        A、安全第一,预防为主
        B、安全重于泰山
        C、一切事故都可以预防
        5、装设临时接地线的顺序是(A)。
        A、先接接地端,后接相线端
        B、先接相线端,后接接地端
        C、同时接接地端和相线端
        6、移动式电动机械应用软橡胶电缆,一个开关只准接( A )电动设备。
        A、一台
        B、一台以上
        C、二台以上
        7、电气设备检修时,工作票的有效期限以(B)为限。
        A、当天
        B、批准的检修期限
        C、工作完成期限
        8、当电动机、输电线路或其它电气设备发生短路时,能迅速切断电源的保护措施称为(C)保护。
        A、过热
        B、过载
        C、短路
        9、在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂(A)标示牌。
        A、 “禁止合闸,有人工作!”
        B、 “在此工作!”
        C、 “止步,高压危险!”
        10、在带电设备周围应使用(C)进行测量工作。
        A、钢卷尺
        B、皮卷尺
        C、不含金属丝的线尺
        11、遇有电气设备着火时,应(A)。
        A、立即将有关设备的电源切断,然后进行救火
        B、直接救火
        C、立即离开
        12、接地线必须(B)在导体上。
        A、搭接
        B、使用专用的线夹固定
        C、缠绕
        13、低压触电时,如果触电者紧握电线,可用有绝缘柄的钳子将电线剪断。下列做法中不正确的是(A)
        A、几根同时剪断
        B、站在绝缘物体上
        C、剪断电线要分相
        14、线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂(A)标示牌。
        A、“禁止合闸,线路有人工作!”
        B、“禁止合闸,有人工作!”
        C、“止步,高压危险!”
        15、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A)搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
        A、两人放倒
        B、单人竖直
        C、两人竖直
        16、设备不停电的安全距离:220kV 为(B)米,110kV 为1.5 米,10kV 及以下为0.7 米。
        A、2 米
        B、3 米
        C、4 米
        17、验电时,应在检修设备(C)验电。
        A、电源侧各相分别
        B、本体
        C、进出线两侧各相分别
        18、验电时,工作人员应戴 (C),并有专人监护。
        A、护目眼镜
        B、棉质手套
        C、绝缘手套
        19、因故间断电气工作连续(A)以上的线路工作人员,必须重新温习安全规程,并经考试合格后,方能
        恢复工作。
        A、三个月
        B、六个月
        C、三个周
        20、装、拆接地线时,工作人员应(C),人体不得碰触接地线。
        A、使用金属棒
        B、使用木棒
        C、使用绝缘棒
        二、判断题
        1、在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。(×)
        2、漏电保护器的作用是不管发生人身触电或电气设备漏电的情况,均能动作起到保护作用。(×)
        3、在爆炸危险场所内,可以采用绝缘导线明敷。(×)
        4、在夜间或光线不足的地方进行高处作业,必须有足够的照明。 (√)
        5、进网作业电工,是在用户的受电装置或者送电装置上,从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人
        员。(√)
        6、验电时必须戴绝缘手套,但手可以超过握手的隔离护环。(×)
        7、接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。( √ )
        8、带电搭设越线架应视为带电作业,要特别注意安全。(√)
        9、雷电时,穿上绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。(×)
        10、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验高压、后验低压,先验上层,后验下层。(×)
        11、为防止运行人员误合断路器和隔离开关,在已停电的断路器和隔离开关的把手上,就应挂“止步,高
        压危险!”。(×)
        12、如果经调度允许的连续停电,夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前
        应派人检查。(√)
        13、当人体电阻一定时,作用于人体电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大。(√)
        14、工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,是不停电工作。(√)
        15、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)
        16、验电后因故中断未及时进行接地,再次进行接地时可不验电。(×)
        17、用电设备操作人员、使用人员不得使用铜(铁)丝等代替保险丝。(√)
        18、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。(√)
        19、工作许可人如发现工作人员危及人身及设备安全的情况时,应向工作负责人提出改正意见,但不能暂
        时停止工作。(×)
        20、只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得
        到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。(√)
       

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们