一、填空题
1、 
凡在坠落高度基准面 2 m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。。
2、严禁高处作业不系      安全带         或不栓在牢固可靠处。
3、 进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系牢     下颌带        
4、动火作业前必须办理      动火票          。从事电焊、气割等工作必须有防止火星四溅的措施,动火作业必须设监护人。
5、高处作业时,安全带应             挂低用。
6、钢筋加工机械、木工加工机械等转动机械的传动部分(传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等)必须安装      防护      罩,必须有良好的接地。
7、当作业地点的风力达到五级时,不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到   6 级及以上时,不得进行起吊作业。
8、拆除区域周围应设围栏,悬挂 标示       牌,并设专人监护。严禁无关人员和车辆通过或逗留在危险区。
9、一切施工活动必须有安全施工措施,并在 施工      前进行交底双签字,无措施或未交底严禁布置施工任务。
10、 中性点不接地系统中的电气设备,应采用接地保护,接地线接至接地网上。总容量为100KVA及以上的系统,接地网的接地电阻不得大于    4Ω   , 总容量为100KVA及以下的系统,接地网的接地电阻不得大于 10Ω    。   
二、单选题(10 题,每道题 2 分,共 20 分;将所选答案的代号填入括号中)
1、在起重作业时,起重机必须接地良好。与 35、110、220kV 带电体之间的最小安全距离不得小于( C )m。
 A、2.0 3.5 4.0        B、3.0 4.0 5.0        C、3.5 4.0 6.0
 2、吊风机塔筒时,离地约( D )m 时应暂停起吊并进行检查,确认正常后方可正式起吊。
 A、0.4      B、0.3    C、0.2     D、0.1
 3、进行焊接与切割作业时,作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点周围( C ) 内的易燃易爆物应清除干净。
A、 3m     B、4m       C、 5m
4、在 10kV 及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直 距离不得小于(A)m。
 A、0.7     B、0.4      C、0.35
5、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(c)级时,一般不宜进行带电作业。
 A、4     B、5     C、6
 6. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与 A 联系。
 A、值班调度员     B、工区值班员     C、工区领导
7、 安全带静负荷试验的试验周期为:(C)
A、1 月     B、1 季度     C、1 年
8、工作中如有特殊情况需要变更安全措施时,应经(D)的同意。
 (A)工作许可人    (B)工作负责人     (C) 工作票签发人     (D) 工作负责人和工作许可人
9、各类作业人员应被告知其作业现场和(C)存在的危险因素、防范措施及事 故紧急处理措施。
 (A) 周围   (B) 旁边      (C) 工作岗位
10、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(A)培训,经考试合格上岗。
(A) 岗位技能     (B) 专业知识     (C) 专业技术