安全管理网

配电工安全管理复习题

  
评论: 更新日期:2011年10月10日
12、调度操作编号401的开关是(   )。(D)
A) 1号变压器高压总断路器       B) 1号变压器电源侧隔离开关
C) 1号变压器母线侧隔离开关        D) 1号变压器低压总断路器
13、变配电站有人值班时,巡检周期应当是每(   )一次。(A)
A) 班    B) 三天     C)     D)
14、变配电站一人值班时,不允许值班员(   )。(B)
A) 记录运行数据                    B) 进入遮拦听异常声响
C) 查对模拟板与实际运行方式是否相符  D) 记录巡查时发现的问题
15、除单人值班以外,倒闸操作必须由(   )人执行。(B)
A) 一    B)     C)     D)
16、不受供电部门调度的双电源用电单位(   )。(D)
A) 可以并路倒闸              B) 可以短时并路倒闸   
C) 可以在0.4kV侧并路倒闸    D) 严禁并路倒闸
17、不受供电部门调度的双电源用电单位(   )并路倒闸操作。(A)
A) 严禁     B) 只允许短时   C) 只允许在低压侧   D) 只允许在高压侧
18、10kV双电源供电,单母线分段的接线方式接线,两台变压器并列运行的正确做法是( )。(B)
A) 高压联络开关接通,低压联络开关分断
B) 高压主进有一路分断,高、低压联络开关均接通    
C) 高、低压联络开关均分断 D) 高压联络开关均分断,低压联络开关接通
19、不应在已经停电的( )上装设临时接地线。(A)
A) 本单位不能控制的电气设备     B) 隔离开关负荷侧
C) 隔离开关电源侧               D) 高压母线
20、对不经常超载运行的配电变压器,至少每( )年大修一次。(D)
A) 2    B) 3    C) 5    D) 10
21、无人值班的变配电站的变压器,至少每( )巡视检查一次。(B)
A) 天    B)     C)     D) 三月
22、电气设备的冷备用状态指(   )的状态。(D)
A) 断路器合闸、隔离开关合闸       B) 断路器合闸、隔离开关分闸
C) 断路器分闸、隔离开关合闸        D) 断路器分闸、隔离开关分闸
23、电气设备的热备用状态指(   )的状态。(C)
A) 断路器合闸、隔离开关合闸        B) 断路器合闸、隔离开关分闸
C) 断路器分闸、隔离开关合闸        D) 断路器分闸、隔离开关分闸
24、调度操作编号202的开关是( )。)(A)
A)2号电源进线高压断路器         B)2号变压器电源侧断路器
C)2号变压器低压断路器           D)1号与2号电源的联络断路器
25、调度操作编号245的开关是( )。(D)
A) 2号进线高压断路器           B) 1号进线高压断路器   
C)2号变压器电源侧断路器        D)10KV4号与5号母线的联络断路器
26、调度操作编号212的开关是( )。(B)
A)2号进线高压断路器                B)4号母线第2台变压器电源侧断路器
C)4号母线第1台变压器电源侧断路器 D)1号进线高压断路器
27、调度操作编号401-2的开关是( )。(C)
A)变压器低压出线断路器            B)变压器高压进线断路器
C)变压器出线电源侧隔离开关        D)变压器出线母线测隔离开关
28、10KV电缆开闭室单电源进线时,进线隔离开关调度操作编号为( )。(A)
 A)1-1       B)1-2      C)1-3      D)1-4
29、10KV开关调度操作编号的字头为( )。(B)
A)1      B)2      C)3       D)4
30、0.4KV开关调度操作编号为( )。(D)
A)1        B)2       C)3       D)4
31、调度操作编号401的开关是( )。(D)
A)1号变压器高压断路器           B) 1号变压器电源隔离开关
C) 1号变压器母线侧隔离开关       D) 1号变压器低压总断路器
32、室内变压器的二次母线支架高度不应小于( )m.(B)
A)2.8        B)2.3        C)1.8        D)1.3
        四、简答题
1、电气工作人员应经过紧急救护法培训,要学会什么?
答: (1)现场工作人员都应定期进行培训学会紧急救护法。
    (2)会正确解脱电源。 (3)会心肺复苏法。 (4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。 (5)会处理急救外伤或中毒等。
2、特种作业人员如发现有人违反规程的情况怎么办?
答:(1)应向工作负责人提出改正意见。
 (2)必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
3、操作中发生疑问时怎么办?
答: (1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。
    (2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。
4、变电站(所)处理事故的主要任务是什么?
答: (1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
    (3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
    (4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
5、工作间断,次日复工都应遵守哪些规定?
答:(1)应得值班员许可。 (2)取回工作票。(3)工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
    (4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
6、在高压设备上工作必须遵守哪些安全规定?
答:(1)填用工作票或口头电话命令。 (2)至少应有两人在一起工作。
    (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
7、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:(1)部分停电的工作系指:
    1)高压设备部分停电。2)或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
(2)不停电工作系指:
1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
    2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
8、全部停电的工作指哪些?
答: (1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
    (2)通至邻接高压室的门全部闭锁。
(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
9、变配电值班人员要移开或越过遮栏进行工作时有哪些规定?
答: (1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮栏进行工作。
    (2)若有必要移开遮栏时: 1)必须有监护人在场。 2)符合下述安全距离:10kV不小于0.7m。