1、《中华人民共和国安全生产法》于何时开始施行?本法分几章?共几条?

答:《中华人民共和国安全生产法》于2002年11月1日开始施行。本法共分7章,97条。
2、《中华人民共和国安全生产法》的宗旨是什么?
答:宗旨是为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,促进经济经展。
3、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么?
答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。
4、《中华人民共和国安全生产法》对危险物品的管理,有什么规定?
答:生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。
5、《中华人民共和国安全生产法》中新建、改建、扩建工程项目与安全设施的关系是什么?
答:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入投资预算。
6、在《中华人民共和国安全生产法》中,阐述了工会在安全生产方面的主要职能是什么?
答:工会依法组织参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。
7、安全生产的含义是什么?
答:安全生产是指在生产过程中保障人身安全和设备安全的总称。
8、什么是安全生产工作?
答:国家、企业与车间在生产建设中围绕保护职工人身安全和设备安全,为搞好安全生产而开展的一系列活动,叫安全生产工作。
9、我国安全生产工作的方针是什么?
答:“安全第一,预防为主”
10、今年安全生产的主题是什么?
答:今年安全生产的主题是“以人为本、安全第一”。
××同志在上海工作时,对安全工作做了重要指示,其中较为精典的三句话是什么?
答:隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。
11、《中华人民共和国电力法》是由什么会议,于什么时间通过的?自什么时间起施行?
答:由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议,于1995年12月8日通过,自1996年4月1日起施行。
12、什么是《电力法》的法律体系?体系分为哪几个层次?
答:《电力法》的法律体系是指《中华人民共和国电力法》及国务院根据该法制定的各实施条例和细则,以及国务院有关部门和省、直辖市、自治区人民政府颁布的实施该法的规定和办法。
体系分为:电力法、电力法规和电力规章三个层次。
13、《电力法》赋予电力监查人员的职权是什么?
答:电力监察人员有权向电力企业或者用户了解有关执行电力法律、行政法规的情况,查阅有关资料,并有权进入现场进行检查。
     电力企业和用户对执行监督检查任务的电力监督检查人员应当提供方便。
     电力监督检查人员进行监督检查时,应当出示证件。
14、哪些原因造成的电力运行事故,电力企业不承担赔偿责任?
答:由下列原因之一造成电力运行事故的,电力企业不承担赔偿责任:
(一) 不可抗力;
(二) 用户本身的过错。
   因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的,该用户或者第三人应当承担赔偿责任。
15、“二票”、“三制”的具体内容是什么?
答:电气工作票、操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。
16、我们常说的事故抢修指的是什么?
答:是指电力生产主辅设备发生故障或异常而被迫停止运行,需立即恢复的抢修和排出故障的工作。
17、什么是操作指令(任务)?
答:根据运行方式的需要或设备停电工作的要求,上一级值班调度员发电厂(变电站)值长(值班负责人)发布变更其管辖设备运行状态的决定。
18、在“两票管理”规定中使用过的操作票的保存时间是多长?
答:3个月
19、 确保安全,按正常程序装设接地线的顺序是什么?
答:装设接地线必须先接接地端,后接导体端、并且必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反,装、拆接地线均须使用绝缘棒和戴绝缘手套。
20、 写工作票有些什么具体要求?
答:工作票一般由工作票签发人填写一式两份,填写应正确、清楚,不得涂改。如有个别错别及漏字需要修改时,应字迹清楚,不会有引起误解的可能。错别字的修改应在其上方修改、填补。同时圈掉错别字;漏字应在漏字下方划“۸”符号,在“۸”的上方写上所漏的字。一份工作票错字、漏字的修改不得超过三处。
21、在“两票”管理中的“四不开工”是什么?
答:工作地点和工作任务不明确不开工;安全措施的要求或布置不完善不开工;审批手续和联系工作不完善不开工;检修(试验)人员和运行人员没有共同赴现场检查及检查不合格不开工。
22工作票签发人要做到“三熟”这“三熟”泛指什么?
答:熟悉设备、系统和基本原理;熟悉检修(试验)的工艺、质量和运行知识;熟悉本岗位的规程制度。
23哪些工作票为不合格工作票?
答:工作地点和工作任务(内容)填写不明确或不正确者;
填写工作任务(内容)时,设备没有填写双重名称者,或应填写电压等级而未填写者;
安全措施的要求或大布置不完善或不正确者;
安全措施的要求或布置与工作任务(内容)不相符合者。
24防此电气误操作的“五防”指的是哪“五防”
答:防止带负荷拉合刀闸;防止误分合断路器;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关,防止误入带电间隔。
 
25按《安规》和《两票》规定,哪几种情况下操作可以不用操作票?
答:1 事故处理;
2 拉合接地刀闸或拆出全厂(所)仅有的一组接地线;
3 拉合油断路器(开关)的单一操作;
4 计算机远程控制的当地和远方(AGC)开、停发电机组的操作。
26、按云南电力系统“两票管理规定”我们在操作票的运用中常用的印章有几枚?哪几枚?哪几枚印章不能同时出现在一张操作票内?
答:5枚。分别是:“此项作废”、“作废”、“以下空白”、“已执行“、“未执行”。“作废、已执行、未执行”不能同时出现在一张操作票内。
27、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,其顺序是什么?
答:先验低压,后验高压,先验底层,后验高层。
28、从电业安全工作的角度讲,电气设备分为高压和低压两种;什么叫做高压设备?什么叫做低压设备?
答:对地电压在250V以上者,称为高压设备;对地电压在250V以下者,称为低压设备。
29、 线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应采取什么措施?
答:应设法防止行人靠近断线地点8m以内,并迅速报告领导,等候处理。
《电业安全工作规程》(电力线路部分)2.1.3条。
30、 写倒闸操作票有什么要求?
答:操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和设备编号。操作人和监护人应先后在操作票上分别签名。
31、线路运行维护中,哪些工作需要填用第一种工作票?
答:①在停电线路(或在双回路线路中的一回停电线路)上的工作;
②在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。
所谓全部停电,系指供给该配电变压器台架或配电变压器室内的所有电源线路均已全部断开者。
32、线路运行维护中,哪些工作需要填用第二种工作票?
①带电作业;
②带电线路杆塔上的工作;
③在运行中的变压器台上或配电变压器室内的工作。
33、线路维护工作中,在什么情况下可以按口头和电话执行工作命令?
答:测量接地电阻,涂写杆塔号,悬挂警告牌,修剪树枝,检查杆根地锚,打绑桩,杆、塔基础上的工作,低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作等,按口头和电话命令执行。

网友评论 more