安全管理网

工务作业劳动安全试题(含答案)

  
评论: 更新日期:2010年02月22日
一、填空题
    1.v≤200km/h时下道避车距钢轨外侧不少于(3m),长大桥梁必须到(避车台)避车,禁止在(两线间)避车。
 
    2.上下工行走或作业时,要严格执行(“一停二看三通过”)制度和“防止机车车辆伤害”措施。
 
    3.作业人员及携带的物件、工具应远离接触网设备带电部分,距离不少于(2m)。
 
    4.拆装接地线必须由(接触网工)或(经专门培训并取得安全操作资格证的工务人员)进行,并按照(安全操作规程实施)。
 
    5.大风、雾、雨、雪等恶劣天气应(禁止上道作业,必须作业时需经上级批准,并采取特殊安全措施)。
 
    二、判断题(对的打“√”,错的打“x”)
    1.对新职工、转岗或其他初到电气化区段工作的人员,经过三级安全教育,签订师徒合同后,即可单独上道作业。 (X)
 
    2.必须先检查接触网有无异常,电气化回流线及信号装置的接地线、连接线是否正常连接,确认无误后,没有列车开来时,方可上道、上桥作业。(√)
 
    3.禁止使用未经试验或试验不合格或超过试验期的绝缘用品。(√)
 
    4.拆除临时接地线以后,可以再次进入施工现场。(X)
 
    5.接触网不停电时,可以使用钢尺进行桥梁限界的测量作业或使用3’m以上的塔尺进行线桥测量作业。(X)
 
    三、选择题
 
    1.需要拆除接地线作业时,应提前向(B)报告取得同意。
    A.施工领导人B.电力调度员
 
    2.在距离接触网5m范围内搭设金属脚手架或使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时,必须使用状态良好的 (A)mm2裸铜绞线接地。
    A.25厂B.70
 
    3.与接触网任何带电部分不足(A)m的作业,必须在接触网停电情况下进行。
    A.2B.5
 
    4.为确保绝缘性能良好,绝缘护品应(A)进行试验。
    A.定期B.不定期
 
    5.电气化铁路有关人员(A)进行一次以《电气化铁路有关电气安全规则》等为基本内容的培训考试。
    A.每年B.每半年
 
    四、问答题
    1.发现接触网断线或挂有线头、绳索等物件时,应立即采取哪些安全措施?
    答:当遇接触网断线或接触网上挂有线头、绳索等物件时,应立即通知或设法转告接触网工区或电力调度员;在接触网检修人员到达以前,应在接触网断线处所10m以外进行防护,防止其他人员进入断线处所。
 
    2.在线路上使用机械作业,确需拆开连接地线时,有哪些要求?
    答:必须。由供电部门现场配合,应提前向电力调度员和供电单位报告取得同意,由供电单位现场防护,可暂时拆除接地线,并用状态良好的25mm2裸铜绞线临时接地后,方可作业。作业结束后将其恢复。
    拆装接地线必须由接触网工或经专门培训并取得安全操作资格证的工务人员,按照安全操作规程实施。
 
    3.在“铁跨铁”立交桥上跨桥距接触网2m以内的哪些作业,应在接触网停电时进行?
    答:更换步行板、栏杆托架油漆、围栏油漆修补、更换栏杆腰带、吊栏作业、梁墩修补、支座整修与保养等。
 
    4.当接触网的绝缘失效且未装接地线或接地线不良时,哪些物体上可能带有高压电?
    答:接触网支柱及其金属结构上、回流线与钢轨的连接点上都可能带有高压电。