一.选择题(每题1分,共15分)
1.高压室的钥匙至少应有三把,由配电值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时 使用,一把专供值班员使用,其它可以借给( )使用,但必须登记签名,当日交回。
A.许可巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人
B.许可非本站的运行人员和领导以及允许巡视高压设备的人员
C.许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人
2.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在( )米以上,安装牢固并加锁者,可由单人值班。
A.1.5 B.1.7 C.1.9
3.不论高压设备带电与否,值班人员( )进行工作。
A. 不得单独移开或越过遮栏 B. 可以单独移开或越过遮栏
C. 经站长同意可以单独移开或越过遮栏
4.雷电时,( )。
A.可以进行倒闸操作,但必须有人监护 B.禁止进行倒闸操作
C.一般不进行倒闸操作,确实需要倒闸操作需经值长同意,并应穿绝缘靴和戴绝缘手套
5.操作票应保存( )。
A.3个月 B. 6个月 C. 1年
6.需要变更工作负责人时,应由( )将变动情况记录在工作票上。

A.工作票签发人 B.工作许可人 C.值长
7.若扩大工作任务,必须由( ),并在工作票上增填工作项目。

A.工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意
B.工作负责人通过工作许可人
C.工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人
8.在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( )方可执行,并应采取必要措施。
A.先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气分场负责人,在得到他们可以送电的答复后
B.先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点并可以送电的答复后
C.先由工作负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后
9.检修工作结束以前,因需要将设备试加工作电压后,工作班若需继续工作时,应( )。
A.经工作许可人同意 B.重新履行工作许可手续 C.重新签发工作票并办理许可手续
10.工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为( )
A. 0.35m、0.6m、1.5m、3m B. 0.4m、0.3m、1.0m、1.8m

C. 0.7m、1.0m、1.5m、3m
11.将检修设备停电,必须把( )的电源完全断开
A.高、低压两侧 B.进出线两侧 C.各方面
11.验电时,必须用( )的验电器
A.电压等级合适 B.合格 C.电压等级合适而且合格
12.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则( )
A.应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸
B.应将各个可能来电侧的部分接地短路,将可能产生感应电的部分接个人保安接地线,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。
C.各段应分别验电接地短路
13.在低压电动机和在照明回路上的工作( )
A.填用第二种工作票 B.填用第一种工作票 C.口头联系,但至少两人工作

14.下列( )不属于工作票中值长的安全责任。

A.负责审查工作的必要性 B.检修工期是否与批准期限相符

C.工作现场的安全措施是否完善

15.事故急抢修工作可不用工作票,但应( ),工作前做好规定的安全