安全管理网

工业企业煤气安全规程试题

  
评论: 更新日期:2015年11月05日

        21、煤气管道上使用的明杆闸阀,其手轮上应有( A )的字样和箭头,螺杆上应有保护套

        A、开或关     B、注意安全      C、严禁开启    D、以上都正确

        22、下列位置应安设放散管的有(D)

        A、煤气设备和管道的最高处;

        B、煤气管道以及卧式设备的末端;

        C、煤气设备和管道隔断装置前,管道网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁超过0.5m处。

        D、所有选项

        23、放散管口应高出煤气管道、设备和走台4m,离地面不小于(D)m

        A、3    B、5    C、8    D、10

        24、厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出房顶4m。厂房很高,放散管又不经常使用,其管口高度可适当减低,但应高出煤气管道、设备和走台( D )m。不应在厂房内或向厂房内放散煤气

        A、1    B、2    C、3    D、4

        25、放散管口应采取( A )措施

        A、防雨、防堵塞措施    B、防风措施    C、防尘措施    D、以上都是

        26、剩余煤气放散管应控制放散,其管口高度应高出周围建筑物,一般距离地面不小于( C )m,山区可适当加高,所放散的煤气应点燃,并有灭火设施

        A、10    B、20    C、30    D、40

        27、排水器之间的距离一般为( A ),排水器水封的有效高度应为煤气计算压力至少加500mm

        A、200m~250m    B、250m~300m    C、300m~350m    D、350m~400m 

        28、煤气设备或单独的管段上的人孔一般不少于( B )

        A、1个    B、2个    C、3个    D、4个

        29、设在露天的排水器,在寒冷地区或冬天应采取( D )措施

        A、防火     B、防雷     C、防雨    D、防冻

        30、具有下列情况之一者,煤气设备及管道应安设蒸汽或氮气管接头(D)

        A、停、送煤气时需用蒸汽和氮气置换煤气或空气者;

        B、需在短时间内保持煤气正压力者;

        C、需要用蒸汽扫除萘、焦油等沉积物者。

        D、以上全是

        31、蒸汽或氮气管接头应安装在煤气管道的(A)

        A、上面或侧面    B、下面或侧面    C、上面或下面    D、侧面

        32、以下位置应设人孔的有(D)

        A、闸阀后或较低的管段上    B、膨胀器或蝶阀组附近    C、设备的顶部和底部及煤气设备和管道需经常入内检查的地方    D、以上都是

        33、当煤气管道大于600mm的人孔其直径应不小于( C )mm  

        A、100mm B、500mm C、600mm  D、1000mm

        34、有人值班的机械房、加压站、混合站、抽气机房内的值班人员不应少于(B)人

        A、1    B、2    C、3    D、4

        35、煤气加压机、抽气机等可能漏煤气的地方,(B)至少用检漏仪或用涂肥皂水的方法检查一次

        A、每年    B、每月    C、每周    D、每天

        36、煤气加压机械应有(B)路电源供电,如用户允许间断供应煤气,可设一路电源

        A、1    B、2    C、3    D、4

        37、站房内主机之间以及主机与墙壁之间的净距应不小于(B)m;如用作一般通道应不小于1.5m如用作主要通道,不应小于2m 

        A、1    B、1.3    C、1.5    D、1.8

        38、露天天然气调压站应有实体围墙,围墙与管道间距离应不小于(B)m 

        A、1    B、2    C、3    D、4

        39、天然气调压站操作室应设压力计、流量计、高低压警报器和电话。操作室应与调压站隔开,并设有两个(A)的门

        A、向外开    B、向内开    C、推拉式    D、开向任意方向

        40、干式柜除生产照明外还应设(D)

        A、事故照明、检修照明    B、楼梯及过道照明、各种检测仪表照明   

        C、外部升降机上、下出入口照明    

        D、全部选项

        41、除有特别规定外,任何煤气设备均必须保持(A)操作,在设备停止生产而保压又有困难时,则应可靠地切断煤气来源,并将内部煤气吹净

        A、正压    B、负压    C、可靠接地    D、稳压

        42、炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的(B),点火程序必须是先点燃火种后给煤气,不应先给煤气后点火

        A、正压       B、负压      C、流量     D、以上都正确

        43、在煤气设施操作中,各类离心式或轴流式煤气风机均应采取有效的(C)措施

        A、防泄漏    B、防静电    C、防喘振    D、以上所有选项

        44、煤气设施停煤气检修时,应(A)煤气来源并将内部煤气吹净 

        A、可靠地切断    B、适当的阻止    C、有效的控制     D、以上全对

        45、进入煤气设施内工作时,工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在(D)以上

        A、半小时    B、1小时    C、1.5小时    D、2小时

        46、进入煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前(A),检修动火工作中每两小时应重新分析

        A、0.5小时    B、1小时    C、1.5小时    D、2小时

        47、带煤气作业时距作业点(B)m以外才可安设投光器

        A、5    B、10    C、15    D、20

        48、进入煤气设备内部工作时,所用照明电压不得超过(A)V

        A、12    B、24    C、36    D、48

        49、进人煤气危险区的抢救人员应佩带(A)

        A、呼吸器    B、纱布口罩    C、过滤式防毒面具    D、以上均可

        50、煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通人大量蒸汽或氮气,但设施内煤气压力最低不得小于(B)

        A、50Pa    B、100Pa    C、150Pa    D、200Pa

        51、直径小于或等于(B)mm的煤气管道起火,可直接关闭煤气阀门灭火

        A、50    B、100    C、150    D、200

        52、发生煤气爆炸事故后,在爆炸地点(D)m以内不应有火源

        A、10    B、20    C、30    D、40

        53、煤气防护站在企业安全部门领导下,行使的权力有(D)

        A、有权提出煤气安全使用和有毒气体防护的安全指令。

        B、有权制止违反煤气安全规程的危险工作,但应及时向单位负责人报告。

        C、煤气设备的检修和动火工作,应经煤气防护站签发许可证后方可进行。

        D、以上所有内容。

        

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们