一、判断题
1.生产装置检修在停车、检修施工、开车过程中最不容易发生事故。(×)
2.在排放残留物料时,不能将易燃或有毒物排入下水道,以免发生火灾和污染环境。(√)
3.为保证检修动火和罐内作业的安全设备检修前内部的易燃、有毒气体应进行置换,酸、碱等腐蚀性液体应该中和处理。(√)
4.置换作业一般应在堵盲板之前进行。(×)
5.必须注意,忌水物质和残留三氯化氮的设备和管道不能用蒸汽吹扫。(√)
6.用清洗法不能除净的垢物,可采取人工用发生火花的工具铲除。(×)
7.对于检修所使用的工具,检修前都要周密检查,凡有缺陷的或不合格的工具,一律可以使用。(×)
8.在任何气象条件下,固定动火区区域内的可燃气体含量在允许含量以下。(√)
9.动火期间动火地点附近的水源要保证充足,可以中断。(×)
10.动火应由经安全考试合格的人员担任,压力容器的焊补工作应由锅炉压力容器考试合格的工人担任。(√)
11.高处动火作业不应戴安全帽、系安全带,遵守高处作业的安全规定。(×)
12.动火结束前应清理现场,熄灭余火,做到不遗漏任何火种,切断动火作业所用电源。(×)
13.在油面以上不准带油动火。(√)
14.动土作业中若要超出已审核批准的范围,或延长作业期限,应重新办理审批手续。(√)
15.挖掘时应自下而上进行,禁止采用挖空底角的方法挖掘。(×)
16.凡进入罐内抢救的人员,必须根据现场情况穿戴防毒面具或氧气呼吸器、安全带等防护用具。(√)
17.检修人员要在确认开车正常后才能撤离。(√)
二、选择题
1.危险化学品生产装置检修具有频繁、 A 、危险性大的特点。
A. 复杂 B. 简单 C. 繁杂 D. 方便
2.卸压应该 B 进行,在压力未卸尽前,不得拆动设备。
A. 有序 B. 缓慢 C. 快速 D. 紧张
3.凡需要检修的设备,必须与运行系统可靠 C 。
A. 隔离 B. 连接 C. 隔绝 D. 闭合
4.固定动火区距可燃易燃物质的设备、贮罐、仓库、堆场等应符合国家有关防火规范的防火间距要求,距易燃易爆介质的管道最好在 B m以上。
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5
5.若设在室内,应与防爆生产现场隔开,不准有门窗串通,允许开的门窗必须向 A 开,道路要畅通。
A. 外 B. 内 C. 中间
6.固定动火区周围 C m内部的存放易燃易爆及其它可燃物质。
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
7.动火分析不宜过早,一般不要早于动火前 A 。
A. 半小时 B. 45分钟 C. 一小时 D. 70分钟
8.氧气瓶和乙炔发生器不得有泄漏,应距离明火 B m以上,氧气瓶和乙炔发生器的间距不要小于 B m。
A. 5;10 B. 10;5 C. 4;8 D. 8;4
9.除正规道路以外的厂内界区,物料堆放的荷重在 A t/m2以上或者包括运输工具运载总重在 A t以上的都应视为动土作业。
A. 5;3 B. 6;4 C. 7;5 D. 8;6
10.罐内作业前一般应指派 B 以上做罐外监护。
A. 一人 B. 两人 C. 三人 D. 四人
11.罐内作业照明,使用的电动工具必须使用安全电压,在干燥的罐内电压≤ C V,在潮湿环境或密闭性好的金属容器内电压≤ C V。
A. 12;6 B. 24;6 C. 36;12 D. 24;12
12.在无脚手架或无栏杆的脚手架上作业,高度超过 D m时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
A. 0.5 B. 1.0 C. 2.0 D. 1.5
13.起吊大型设备,先要试吊,在重物离地 C cm左右,停止上升,检查一切受力部分,确定无问题后,再正式起吊。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20