 [案例1]
  某单层工业厂房项目,檐高20m,建筑面积5800m2。施工单位在拆除顶层钢模板时,将拆下的18根钢管(每根长4m)和扣件运到井字架的吊盘上,5名工人随吊盘一起从屋顶高处下落。此时恰好操作该机械的人员去厕所未归,一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机。在卷扬机下降工程中,钢丝绳突然折断,人随吊盘下落坠地,造成2人死亡、3人重伤的恶性后果。
  问题:
  (1)本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
  (2)试简要分析造成这起事故的原因。
  (3)重大事故发生后,事故发生单位应在24h内写出书面报告,并按规定逐级上报。重大事故书面报告(初报表)应包括哪些内容?

  [案例2]
  某单身公寓建筑面积32800m2,钢筋混凝土框架结构,箱形基础,地下1层,地上8层。某一天,按施工进度计划要求正在搭设扣件式钢管脚手架。安全员检查巡视时发现新购进的扣件表面粗糙,商标模糊,有的已显锈迹。便向架子工询问,工人说,有的扣件螺栓滑丝,有的扣件一拧,小盖口就裂了。安全员对此批扣件的质量产生了怀疑。
  问题:
  (1)显然,该项目的脚手架工程存在着安全隐患,那么事故隐患该如何处理?
  (2)为防止安全事故的发生,请问安全员应如何处理此事?
  (3)施工安全技术措施包括哪些方面的内容?

  [案例3]
  某六层商住楼,总建筑面积9800.72m2,建筑高度22.55m,框架结构,脚手架采用落地式外脚手架外挂密目安全网,地下为条形基础和独立柱基础。1999年9月8日,工人甲由办公室去材料库房,经过施工现场时,从六层脚手架上掉下一根长脚手杆,正砸在工人甲的右臂,造成骨折。
  问题:
  (1)请简要分析造成这起事故的原因。
  (2)脚手架工程交底与验收的程序是什么?
  (3)施工现场对安全工作应制定工作目标。安全管理目标主要包括哪些?

  [案例4]
  某建筑公司中标某酒店工程。1998年5月28日,在进行水电安装作业时,项目经理部使用民工为其线路沟通进行打眼作业。由于作业面没有临时电源而无法进行工作,只得等待增设电源,这时,负责打眼的一名民工不听劝阻,擅自将电钻的电源强行与相邻的一根碘钨灯电源线相接,在连接时不慎触电,抢救无效死亡。经事故调查,该项目部安全管理不到位,没有统一协调部署,施工前的准备工作滞后,没有给职工创造一个良好的工作环境。缺乏对职工进行安全生产有关法律、法规知识的培训教育,落实制度不严格,造成施工人员在法律知识和安全意识上淡漠,违章冒险蛮干。
  问题:
  (1)请简要分析造成这起事故的原因。
  (2)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有哪些?
  (3)安全生产的六大纪律是什么?

  [案例5]
  某建筑公司所承揽的写字楼项目进入了室内装修阶段。1999年8月15日,装饰作业中使用的地板硝基漆散发的大量的爆炸性混合气体在室内聚集,达到了很高的密度。此时,一装配电工点燃喷灯做电线接头的防氧化处理,引起混合气体爆燃起火,造成一名职工死亡。经事故调查,该单位安全生产管理工作中缺乏统一性,没有周密的计划,规章制度不健全,致使在多项目、多部位、多工种施工的条件下,工作不能有序地进行。对使用的一些特殊建筑材料性能、使用方法,没有明确地进行技术交底,造成职工缺乏这一方面的知识。没有制定针对性的安全措施(通风设施),易燃、易爆气体在室内大量聚集,导致事故的发生。
  问题:
  (1)简要分析造成这起事故的原因。
  (2)伤亡事故处理的程序是什么?
  (3)三级安全教育的内容是什么?请简要说明。

  [案例6]
  某14层商住楼,总建筑面积31800.5m2,建筑高度48.55m,全现浇钢筋混凝土剪力墙构,筏板式基础。施工单位租赁了一台QTZ200型塔式起重机进行起重吊装作业。2001年5月29日,由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折断,将路边10kV高压线砸断,正在邻楼屋面作业的4名民工被砸,造成3人死亡,1人受伤。经事故调查,该单位对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,致使该机械长期处于失控状态。作业人员擅自变更原设计要求,将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式,且又未认真履行监督检查职责,造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
  问题:
  (1)简要分析造成这起事故的原因。
  (2)事故处理结案后,应将事故资料归档保存,需保存哪些资料?
  (3)建立安全管理体系有哪些要求?

  [案例7]
  某工程位于北三环和北二环之间,于2000年10月开始施工。建筑面积30000m2,框架结构筏板式基础,地下3层,地上15层,基础埋深约为12.8m。2001年8月的某一天,在下午临下班时,油工组长责成4名组员将遗留在该工程14层内的4m长的一块脚手板由阳台抛下,其本人到楼下指挥及警戒。在他挥手示意后,4人将脚手板由14层抛下,由于当时风力较大,脚手板顺风飘移5.0m左右,砸在组长的肩部、头部,被送到医院,经抢救无效死亡。
  问题:
  (1)简要分析造成这起事故的原因。
  (2)建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有哪些?
  (3)施工安全管理责任制中对项目经理的责任是如何规定的?

  案例分析答案
  [案例1]答:
  (1)按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,本工程这起重大事故可定为四级重大事故。上述《规定》总则第三条规定:具备下列条件之一者为四级重大事故:
  ①死亡?人以下;
  ②重伤3人以上,19人以下;
  ③直接经济损失10万元以上,不满30万元。
  (2)造成这起事故的原因是:
  ①违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定;
  ②违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定;
  ③对卷扬机缺少日常检查和维修保养,致使使用中发生伤亡事故。
  (3)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容:
  ①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称;
  ②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计;
  ③事故发生原因的初步判断;
  ④事故发生后采取的措施及事故控制情况;
  ⑤事故报告单位。

网友评论 more