1、电工安装、操作电气设备,应遵守哪些规定?
答:应严格执行、遵守《北京地区电气工程安装标准》 《北京地区电气设备运行管理规程》和《北京地区电气安全工作规程》以及本单位有关电工人员应注意的事项。
2、电气设备引起火灾的原因有几种?
答:①短路;②过负荷;③接触电阻热;④电火花和电弧;⑤照明灯具、电热元件、电热工具的表面热;⑥过电压;⑦涡流热。
3、短路是怎样形成的?如何预防?
答:短路分为相间短路和接地短路两类。
绝缘导线形成短路的主要原因是:
①绝缘选择得不合适,如电压等级高,绝缘等级低;
②受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力;
③用金属丝捆扎导线或把绝缘线挂在金属物上;
④日久天长绝缘层磨损或机械损伤、老化;
⑤油浸设备油脂老化变质或含水份、杂质等;
⑥雷击过电压、线路空载时的电压升高等,也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击穿而发生短路;
裸体导线形成短路的主要原因是:
①架线低、搬运高大金属物件碰在导线上;
②汽车、马车装载货物过高,通过较低的架空裸线;
③金属物搭落或小动物跨接在导线或接点上;
④线路上的绝缘子、横担等支持物破损或脱落造成并线;
p ⑤线路附近有的建筑物、树枝,在风雨天气,拍打电线造成并线;
⑥倒杆事故所造成的。
预防短路的措施:要经常检查线路和电气设备的绝缘。架设探导线的绝缘子有无损坏,遇有绝缘层陈旧、破损要及时更换;选用导线要考虑使用的电压是否与导线的额定电压相符;考虑导线是否受潮湿、高温和化学腐蚀的影响。线路安装时要与建、构筑物之间保持适当的水平距离;电杆要夯实,转角杆要加拉线;档距、垂度、相间距离应符合安装标准,并要在线路上安装合适的熔断器和其它保护装置。
5、形成过负荷的原因是什么?怎样预防?
答:造成过负荷的主要原因是:导线截面选用过小;或在线路中接入过多的负载或功率过大的用电设备。
预防措施:要合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换大截面的导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。
6、为什么能形成接触电阻热?如何预防?
答:形成接触电阻热的原因是:导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;铜铝接触没有处理好;在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。
预防方法:导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。铜铝导线相接时,应采用钢过渡铝接头。在易造成接触电阻过大的地万,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。
7、怎样扑救电气设备的火灾?
答:电气设备发生火灾,首先断绝电源。在带电情况下,可用二氧化碳、1211和干粉灭火机扑救。但应注意不要让人身的任何部分接触带电体,并注意通风。如果断电后与其他火灾的扑救方法相同。