安全管理网

电工消防常识应知应会

  
评论: 更新日期:2010年12月07日

  1、电工安装、操作电气设备,应遵守哪些规定?

  答:应严格执行、遵守《北京地区电气工程安装标准》 《北京地区电气设备运行管理规程》和《北京地区电气安全工作规程》以及本单位有关电工人员应注意的事项。

  2、电气设备引起火灾的原因有几种?

  答:①短路;②过负荷;③接触电阻热;④电火花和电弧;⑤照明灯具、电热元件、电热工具的表面热;⑥过电压;⑦涡流热。

  3、短路是怎样形成的?如何预防?

  答:短路分为相间短路和接地短路两类。

  绝缘导线形成短路的主要原因是:

  ①绝缘选择得不合适,如电压等级高,绝缘等级低;

  ②受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力;

  ③用金属丝捆扎导线或把绝缘线挂在金属物上;

  ④日久天长绝缘层磨损或机械损伤、老化;

  ⑤油浸设备油脂老化变质或含水份、杂质等;

  ⑥雷击过电压、线路空载时的电压升高等,也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击穿而发生短路;

  裸体导线形成短路的主要原因是:

  ①架线低、搬运高大金属物件碰在导线上;

  ②汽车、马车装载货物过高,通过较低的架空裸线;

  ③金属物搭落或小动物跨接在导线或接点上;

  ④线路上的绝缘子、横担等支持物破损或脱落造成并线;

  p ⑤线路附近有的建筑物、树枝,在风雨天气,拍打电线造成并线;

  ⑥倒杆事故所造成的。

  预防短路的措施:要经常检查线路和电气设备的绝缘。架设探导线的绝缘子有无损坏,遇有绝缘层陈旧、破损要及时更换;选用导线要考虑使用的电压是否与导线的额定电压相符;考虑导线是否受潮湿、高温和化学腐蚀的影响。线路安装时要与建、构筑物之间保持适当的水平距离;电杆要夯实,转角杆要加拉线;档距、垂度、相间距离应符合安装标准,并要在线路上安装合适的熔断器和其它保护装置。

  5、形成过负荷的原因是什么?怎样预防?

  答:造成过负荷的主要原因是:导线截面选用过小;或在线路中接入过多的负载或功率过大的用电设备。

  预防措施:要合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换大截面的导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。

  6、为什么能形成接触电阻热?如何预防?

  答:形成接触电阻热的原因是:导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;铜铝接触没有处理好;在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。

  预防方法:导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。铜铝导线相接时,应采用钢过渡铝接头。在易造成接触电阻过大的地万,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。

  7、怎样扑救电气设备的火灾?

  答:电气设备发生火灾,首先断绝电源。在带电情况下,可用二氧化碳、1211和干粉灭火机扑救。但应注意不要让人身的任何部分接触带电体,并注意通风。如果断电后与其他火灾的扑救方法相同。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们