安全管理网

某公司二十五项反措试题

  
评论: 更新日期:2015年04月07日
一、填空题:(每空1分,共20分)
1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管 以及其他可能引起着火的管道和设备。
2、对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用    阻燃电缆    
3、输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现 积煤、积粉        应及时清理。
5、消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、 水压   不受其他系统影响。
6、电缆沟、网控楼、变电所应有 火灾自动报警、固定灭火系统 
7、变压器自动喷淋装置必须每年进行一次试验。
9为防止重大环境污染,发电厂应制定发生垮坝、塌陷、大面积污染         的紧急处理预案。
10输油区及油灌区必须有 避雷装置         和接地装置。
11、火电厂防洪标准满足防御百年一遇 洪水的要求。
12、火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、    、厂房及变电站的安全。
13、当锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动(启动时投入)、低油压等重要保护因故障被迫退出运行时,必须制定可靠的安全措施,并在   8   小时内恢复。其它保护装置被迫退出运行时,必须在 24    小时内恢复,否则应立即停机、停炉处理。
14、在锅炉熄火或机组甩负荷 时,应及时切断减温水。
15、管道法兰应用 金属导体跨接牢固。每年雷雨季节 前必须认真检查,并测量接地电阻。
二、单项选择:(每题2分,共40分)
1、新增电缆的防火涂料厚度应达到( A )。
A、1~2毫米   B、2~3毫米 C、3~4毫米
2、电缆廊道内,应每( C )划分防火隔段。
A、20米   B、40米   C、60米
3、应至少每( C)清扫一次输煤系统、锅炉电缆排架。
A、2个月   B、4个月    C、6个月
4、防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经( B )批准。
A、本单位生产厂长 B、本单位总工程师   C、当班值长
5、各种压力容器的外部检验应每(A )进行一次。
A、1年    B、2年     C、3年 
6、锅炉负荷低于( A )额定负荷时应连续吹灰。
A、25%    B、30%     C、35%
7、( B )及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。
A、50MW     B、100MW     C、125MW
8、在油质及清洁度不合格的情况下,( B)。
A、经领导同意,机组可以启动。B、禁止机组启动。
C、采取措施,机组可以启动。
9、机组启动时,大轴晃动值不应超过制造厂的规定值或原始值的( A )。
A、±0.02mm   B、±0.03mm    C、±0.04mm
10、机组运行中,主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度( C ),但不超过额定蒸汽温度,蒸汽过热度不低于( C)。
A、50℃ , 35℃   B、35℃ , 50℃        C、50℃ , 50℃
11、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低于( B)。
A、1000 mm B、1200mm C、1500 mm
12、外排废水应( A )进行一次采样、化验、分析。
A、每周      B、每月      C、每季度
13、火电厂至少( B)进行一次可能会造成环境污染的事故预想和反事故操作演习。
A、每半年   B、每年   C、每两年
14、( C )必须对发电机主开关控制回路的二次电缆进行绝缘测试。
A、每季度 B、每半年 C、每年
15、当润滑油压降至( A)联动直流润滑油泵,并停机投盘车。
A、0.06~0.07MPa B、0.07~0.075MPa   C、0.075~0.08MPa
16退出火焰探头或联锁装置,必须在做好安全措施的前题下,经( C)批准才能进行。
A、当班值长   B、分管领导    C、总工程师
17、汽轮机油系统主要阀门应( B)。
A、加锁     B、挂“禁止操作”警示牌     C、铅封
18、不安全事件处理应按( C)原则执行。
A、二不放过    B、三不放过    C、四不放过    D、五不放过
19、动火工作时,氧气瓶与乙炔气瓶的距离应大于(B )米。
A、4     B、8     C、10     D、12
20、对重要的线路和设备必须坚持设立( A)互相独立主保护。
A、二套       B、三套      C、四套     D、五套
四、判断题:(每题2分,共20分)
1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。                      V
2、汽机油系统可以使用铸铁阀门。                  X
3、禁止在油管道上进行焊接工作。在拆下的油管上进时焊接时,不必采取任何措施。                                X
4、煤垛发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带。                                          V
5、输煤系统消防水压力应能保证水柱不少于10米。 ( V
6、电缆沟应设有合理、有效的排水设施和通风设施。 ( V
7、大容量锅炉超压水压试验和热态安全阀校验工作可以不制定专项安全技术措施。                                  X
8、品质不合格的给水可以进入锅炉、蒸汽品质不合格可以并汽。但是,要尽快查找处理缺陷。                         X
9、机组启动和运行中,主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过额定蒸汽温度。蒸汽过热度不低于50℃。( V
10、在厂区,因工作需要,可以人货混载。          X
五:问答题:(每题10分,共20分)
1、             防止电缆火灾事故的措施有哪些?(10分)
1 新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-1996)和《火力发电厂设计技术规程》中的有关部分进行设计。严格按照设计要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投产。
2 主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1 m。
3 在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。
4 对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。
5 严格按正确的设计图册施工,做到布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电缆的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道。
6 控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。
7 扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合,对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损伤的阻火墙,应及时恢复封堵。
8 电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。
9 靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。
10 应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要,应按工艺要求制作安装电缆头,经质量验收合格后,再用耐火防爆槽盒将其封闭。
11 建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。坚持定期巡视检查,对电缆中间接头定期测温,按规定进行预防性试验。
12 电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。锅炉、燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。
2、防止输煤皮带火灾事故的措施有哪些?(10分)
 
1 输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉应及时清理。
2 煤垛发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送人输煤皮带。
3 燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带。
4 应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们