安全管理网

施工现场作业人员安全考试试卷(电工)

  
评论: 更新日期:2015年03月30日

姓名: 分数:
一、判断题(对打√,错打×)15题,每题4分,共60分
1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。( )
2、施工现场临时架空线路可以采用裸体导线架设( )
3、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接PE线。( )
4、开关箱与所控制的固定式用电设备距离不超过3米( )
5、室内220V照明灯具距离地面不得低于3米( )
6、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。( )
7、进入开关箱的电源线可以用插销连接( )
8、工作零线断开会造成三相电压不平衡,烧坏电气设备。 ( )
9、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过 PE线端子板连接。( )
10、金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。( )
11、施工现场内可使用电炉。( )
12、不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。( )
13、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。( )
14、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱-分配电箱-开关箱;停电时,开关箱-分配电箱-总配电箱。( )
15、金属电缆支架、电缆导管必须接地或接零可靠。( )
二、选择题10题,每题4分,共40分
1、电工作业时,对个人防护用品有哪些安全要求( )
A、穿绝缘鞋、戴绝缘手套 B、戴绝缘手套
2、施工照明灯具露天安装时,应采用什么灯具( )
A、应采用防水灯具 B、应采用普通灯具
3、保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流和动作时间是如何规定的( )
A、漏电动作电流不大于30毫安,动作时间小于0.1秒
B、漏电动作电流不大于50毫安,动作时间小于0.1秒
4、电箱的安装应满足哪些环境要求( )
A、电箱周围应有足够一人同时工作的空间和通道,可以在电箱周围对方杂物和有积水等
B、电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不能在电箱周围对方杂物和有积水等
5、接零线(PE线)的颜色是( )。
A、黑色 B、淡蓝色 C、黄绿/双色
6、配电柜或配电线路停电维修时,有哪些安全要求( )
A、应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,停送电必须由专人负责
B、应挂接地线,停送电必须由专人负责
7、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制( )台及 ( )台以上用电设备(含插座)。
A、3台 B、2台 C、5台
8、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应( );
A、关门 B、关门上锁; C、悬挂标示牌
9、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由( )负责。
A、电工 B、领导 C、专人
10、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( )。
A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、口对口呼吸法

 

电工试题答案
一、判断题
1-5、对错错对对 6-10、错错对对对 11-15、错对错对对
二、选择题
1-5、AAABC 6-10、ABBCB

网友评论 more