变电运行安规考试复习题

  
评论: 更新日期:2009年08月27日

42、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的(B),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。  

A  工作任务  B工作地点  C工作时间  

43、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:①会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;②(C )③和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。  

A 对工作负责人指明带电设备的位置  B对工作负责人交待注意事项    

C对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。  

44、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的(B),亦可因接地而放尽。  

A  电荷  B剩余电荷  C感应电荷  

45、操作时,监护人认为复送无误后,即下令:(A)  

A  对、执行  B正确、执行  C对、操作  D 正确、操作  

46、一份工作票中的非关键词的错、漏的修改不得超过(C)处,否则应予作废。  

A  1  B  2  C  3  D 4  

47、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场,应指定(C)临时代替。  

A  有经验者  B有能力着  C胜任者  D一工作人员  

48、安全带的试验周期是(B )。  

A 1年1次  B 0.5年1次  C 1.5年1次  

49、受伤者发生骨折时,应(D)。  

A背起伤员送往医院   

B等待医生前来处理    

C迅速包扎伤口,使伤员保持头高脚低的卧位  

D可就地利用木板、竹片等固定骨折处上下关节  

50、高频保护年投入运行时间应大于(C)  

A 270天  B 300天  C 330天  D360天  

51、继电保护装置应按规定投运,(C)及以上电压等级设备不允许无主保护运行,主保护全部停运,设备亦应同时停运,特殊情况下,须经主管生产领导批准。  

A 35kV  B 110kV  C 220kV  D 500kV  

52、新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护(A)  

A投入  B退出  C投入退出均可  

53、按照反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)  

A其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电    

B两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电    

C其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器供电  

54、有效接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)  

A在各自的中性点接地  

B选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地    

C只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室  

55、下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作(B )  

A高频闭锁距离保护  

B相差高频保护   

C高频闭锁负序方向保护  

56、对于采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是(B)  

A三相跳闸不重合  

B跳该故障相、延时重合该单相、后加速跳三相   

C跳该故障相、瞬时重合该单相、后加速跳三相  

57、断路器失灵保护是(C)  

A一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障  

B一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点   

C一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点  