安全管理网

继电保护技术竞赛试题

  
评论: 更新日期:2009年08月04日

 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”,每题0.5分,共40题,20分)
  1、暂态稳定是指电力系统受到较小的扰动(比如负荷突然增加)时,能自动地恢复到原来运行状态的能力。()
  2、电力系统振荡时任何一点电流和电压的相位角都随着功角的变化而变化;而短路时,系统各点的电流和电压之间的相角是基本不变的。()
  3、故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗(负序综合阻抗等于正序综合阻抗)时,单相接地电流大于三相短路电流。()
  4、发生各种不同类型的短路时,正序电压愈靠近故障点数值越小,负序和零序电压愈靠近故障点数值越大。()
  5、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取下列安全措施:
  ①严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套,必要时停用有关保护装置。
  ②二次侧接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。()
  6、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应拆除不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的联线。()
  7、在对220kv某线路保护进行停电检修时,进行绝缘测试时,一定要对该线路电流互感器二次绕组中的母差回路同时进行绝缘测试,因为这部分回路,在不停电进行母差保护定检时,无法进行绝缘测试。()
  8、保护装置的二次接线变动或改动时,应严禁寄生回路的存在。没用的接线应拆除。变动直流二次回路后,应进行相应的传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。()
  9、主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套保护分别启动一组。()
  10、电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以减低电流互感器的负载。()
  11、通常采用施加单项电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。如继电器的B、C两端短接后,对A端子加入单相电压为9V,那么负序电压继电器的动作电压整定值为3V。()
  12、距离保护中,故障点过渡电阻的存在有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,因此保护范围会伸长。()
  13、采用复用2兆光纤纵联保护,是因为此类保护不受任何电磁干扰。
  ()
  14、电压互感器二次必须在开关场一点接地,以防止在户外电压回路作业时,由于一次二次绝缘击穿,对人生造成危害。()
  15、电压互感器并列启动回路中,必须串接母联断路器和隔离开关的辅助接点,再启动并列继电器。()
  16、防止保护装置单一元件损坏可能引起的不正确动作。断路器失灵起动母差、变压器断路器失灵启动等重要回路宜采用双开入接口,必要时,还可增加双路重动继电器分别对双开入量进行重动。()
  17、所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于5W。
  ()
  18、微机保护装置的开关电源模件宜在运行7~8年后予以更换。
  ()
  19、母线无母差保护时,应尽量减少无母差保护运行时间,严禁安排母线及相关元件的倒闸操作。()
  20、对于500kV(330kV)厂站、220kV枢纽厂站断路器分闸时间应分别小于50ms、60ms。()
  21、两个以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公用连线引出。()
  22、如果微机保护室与通讯机房间,二次回路存在电气联系,就应敷设截面不小于100m2的接地铜排。()
  23、微机光纤纵联保护的远方跳闸,必须经就地判别。()
  24、工频变化量方向纵联保护需要振荡闭锁。()
  25、在实际运行中,直流电源的中断及恢复是一种对微电子设备产生的干扰。()
  26、保护跳闸联接片的开口应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。
  ()
  27、主变保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对主变中低压侧故障的灵敏度不足问题。()
  28、RCS-900线路保护的起动元件与其它保护功能共用一组A/D采样值
  ()
  29、BP-2B母线保护装置双母线母联电流回路断线后,母线会转入互联状态。母联电流正常后,会自动解除互联状态。()
  30、BP-2B母线保护装置当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点。刀闸辅助接点恢复正确后,装置自动解除刀闸修正。()
  31、保护装置使用的逆变稳压电源是将110V(或220V)直流输入电压通过电阻压降式稳压电路转变为保护装置内部使用的较低的直流电压。
  ()
  32、直流电压在110V及以上的中间继电器一般采用在其控制的触点上并接电容或反向二极管串电阻的方法来实现消弧回路。()
  33、在进行整组试验时,还应检验断路器跳闸(合闸)线圈的压降均小于90%才为合格。()
  34、为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时,母差保护跳开本侧断路器后对侧纵联保护能快速动作,应采取的措施是母差保护动作停信或发允许信号。()
  35、在电流断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸。()
  36、在保护装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或下降时,保护装置不应误动作和误发信号。()
  37、对于新投入的变压器。在变压器充电前,必须投入其差动保护。在一次设备运行正常且带负荷前,将其退出运行,进行带负荷检验,此时主变瓦斯保护不得退出运行。()
  38、必须利用钳形电流表检查屏蔽线的接地电流,以确定其是否接地良好。()
  39、220kv及以上的变压器除非电量保护外,应采用双重化保护配置。
  ()
  40、发动机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件只采用相电流元件即可,且元件的动作和返回时间均不应大于20ms。()
  
  二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共40题,20分)
  1、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的。()
  A.暂态稳定
  B.静态稳定
  C.动态稳定
  2、如果线路输入有功与送出无功相等,则下列电流与电压的相位关系是
  ()
  A.电压超前电流135°;
  B.电流超前电压45°;
  C.电流超前电压135°。
  3、小电流接地系统中,电压互感器的变比为()
  A.UN//100//100;
  B.UN//100//100/;
  C.UN//100//100/3
  4、大电流接地系统中,线路上发生正向接地故障时,在保护安装处流过该线路的3I0比母线3U0的相位为()
  A.超前约110°;
  B.滞后约70°;
  C.滞后约110°
  5、在大电流接地系统中,当相邻平行线停电检修并在两侧接地时,电网发生接地故障时,运行线路通过的零序电流将会()
  A.增大;
  B.减小;
  C.不变化
  6、一组对称相量A、B、C按逆时针方向排列,彼此相差120°则此组相量表示的分量为()
  A.正序;
  B.负序;
  C.零序
  7、系统发生两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压幅值的关系
  ()
  A.与故障点的位置无关;
  B.故障点越远负序电压越高;
  C.故障点越近负序电压越高
  8、继电保护整定所用的仪表级别应为()
  A.0.2;
  B.0.5;
  C.1
  9、在同一小电流接地系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器均装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,切除两条线路的概率是()
  A.1/3;
  B.1/2;
  C.2/3
  10、负序电流继电器往往用模拟两相短路来整定,若负序电流整定值为1A,则要使继电器动作,加入继电器的电流应为()
  A.3A;
  B.A;
  C.1/3A
  11、某变电站电压互感器的开口三角侧B相极性接反,则正常运行时。如一次运行电压为110kV,开口三角型输出的电压应为()
  A.0V;
  B.100V;
  C.200V
  12、变电站的电流互感器装有小瓷套的一次端子(L1)应放在的一侧是
  ()
  A.母线侧;
  B.线路侧;
  C.两侧均可。
  13、可以弥补电流互感器10%误差的措施有()
  A.增大二次电缆截面
  B.并接备用电流互感器
  C.改用容量较高的二次绕组
  D.提高电流互感器变比

 14、对于双母线接线方式的变电所,当某一出线发生故障且断路器拒动时,切除电源的保护是()
  A.失灵保护
  B.母线保护
  C.对侧线路保护
  15、220kv及以上系统主保护装置投运率指线路和电力设备主要保护装置投运率。它指的是()
  A.纵联;
  B.差动;
  C.距离;
  D.零序;
  16、大接地电流系统中发生接地故障时,零序电压为零的是()。
  A.故障点
  B.变压器中性点接地处
  C.系统电源处
  17、中性点加装10Ω的电阻元件,在零序等值网络中该阻抗为()
  A.30Ω;
  B.20Ω;
  C.10Ω
  18、一台二次额定电流为5A的电流互感器,其额定容量是30VA,二次负载阻抗要保证准确等级,应不超过()
  A.1.2Ω;
  B.1.5Ω;
  C.2.0Ω;
  19、汽轮发电机失磁后,从系统吸收大量的()
  A.有功功率;
  B.无功功率;
  C.有功和无功功率。
  20、当微机型光纤纵差保护采用专用光纤时,两侧保护装置的通信方式应该是()
  A.主-主
  B.主-从
  C.从-从
  21、继电保护和安全自动装置的直流电源,电压纹波系数应不大于
  ()
  A.1%
  B.2%
  C.5%
  22、当全部继电保护和安全自动装置动作时(考虑到电网发展,电压互感器负荷最大时),电压互感器至继电保护和安全自动装置的电缆压降不得超过额定电压的()
  A.2%
  B.3%
  C.4%
  D.5%
  23、在220kV变压器保护中,保护的出口不宜启动断路器失灵保护的是
  ()
  A.差动
  B.瓦斯
  C.220kV零序过流
  24、RCS-901A装置最多可以保存动作报告次数()
  A.128
  B.99
  C.64
  D.32
  25、断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失应发出()
  A.音响信号
  B.光示牌信号
  C.音响和光示牌信号
  26、按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:屏、柜内导线的芯线截面应不小于1.0mm2,弱电控制回路,不应小于0.5mm2,强电控制回路,不应小于()
  A.1.0mm2
  B.1.5mm2
  C.2.5mm2
  D.4mm2
  27、微机保护装置在调试中禁止做以下事情()
  A.带电拔插件
  B.使用不带接地的电烙铁
  C.触摸插件电路
  28、当电力系统发生振荡时,故障录波器()
  A.不起动
  B.应起动
  C.可起动也可不起动
  29、220KV线路当采用“单重方式”运行时,若线路上发生永久性两相短路接地故障,保护及重合闸的动作顺序为()
  A.三相跳闸不重合
  B.选跳故障相,延时重合故障相,后加速跳三相
  C.三相跳闸,延时重合三相,后加速跳三相
  D.选跳故障相延时重合故障相,后加速再跳故障相,同时三相不一致保护跳三相
  30、为保证接地后备最后一段保护可靠有选择地切除故障,220KV线路接地电阻考虑最大按为()
  A.100Ω
  B.150Ω
  C.200Ω
  D.300Ω
  31、220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护的定值一般可整定()
  A.57.7V
  B.100V
  C.180V
  D.300V
  32、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是体现继电保护的()
  A.快速性
  B.选择性
  C.可靠性
  D.灵敏性
  33、直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于()
  A.0.07mm
  B.0.08mm
  C.0.09mm
  D.0.1mm
  34、设正、负、零序网在故障端口的综合阻抗分别是X1、X2、X0,简单故障时的正序电流计算公式为I1=E/(X1+⊿Z),其中⊿Z为附加阻抗。当两相短路接地时⊿Z=()
  A.0;
  B.x2+x0
  C.x2
  D.
  35、某单回线路的实测正序阻抗为Z1,零序阻抗Z0,在不考虑零序互感的情况下接地距离保护的零序电流补偿系数为()
  A.
  B.
  C.
  D.
  36、断路器失灵保护是一种()
  A.主保护
  B.近后备保护
  C.远后备保护
  D.辅助保护

 37、所谓母线充电保护是指()
  A.母线故障的后备保护
  B.利用母联断路器给另一母线充电时的保护
  C.利用母线上任一断路器给母线充电时的保护
  38、电力系统振荡时,接地故障点的零序电流将随振荡角的变化而变化。当电流最小时,两侧电势角差δ摆升到()
  A.180°
  B.90°
  C.0°
  39、保护用电缆与电力电缆可以()
  A.同层敷设
  B.分层敷设
  C.交叉敷设
  40、一般保护用的电缆屏蔽层必须在()
  A.两端接地
  B.单端接地
  C.不接地接地
  
  三、简答题(每题6分,共5题,30分)
  1、试画出中性点接地电网和中性点不接地电网中发生A相接地时,三相电压及零序电压(3U0)的相量图,一次额定电压为UE,计算电压互感器二次、三次侧电压的幅值。
  答:
  
  
  2、试画出220kv线路电流互感器二次各绕组各种保护、自动装置及仪表回路使用示意图,并说明原因。
  答:
  
  3、试述配置微机保护的变电站中,保护屏、电缆、控制室接地网及电缆沟、开关场如何布置抗干扰接地网。
  答:
  
  4、电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,按什么原则取舍?
  答:
  
  5、试述更换220kv光纤分相电流差动保护装置及二次电缆的检验项目。
  答:
  
  2007年辽宁省调系统继电保护技术竞赛试题答案
  
  一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”,每题0.5分,共40题,20分)
  1×11√21√31×
  2√12×22√32×
  3√13×23√32√
  4√14×24×34√
  5√15×25√35√
  6√16√26√36√
  7√17√27√37√
  8√18×28×38√
  9√19√29×39√
  10√20√30√40×
  
  二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共40题,20分)
  1A 11 C 21B 31C
  2A 12A 22B 32B
  3C 13ACD 23B 32C
  4A 14AC 24A 34D
  5A 15AB 25C 35D
  6B 16B 26B 36B
  7C 17A 27ABC 37B
  8B 18A 28B 38A
  9A 19B 29A 39B
  10B 20A 30A 40A
  
  三、问答题(每题6分,共5题,30分)
  1、答:
  1)、相量图简
  2)、电流互感器各侧
  接地电网:UA=0v,UB=100/=57v,UC=100/=57v,3U0=(100/)*=100v
  不接地电网:
  UA=0v,UB=100/=57v,UC=100v/=57v,
  3U0=(100/3)**=100v
  
  2、答:
  1)、L1至L2侧按照电流互感器二次线圈的排列顺序依次是:1#纵联保护---2#纵联保护----母差保护---电流互感器底部-----失灵、录波器-----仪表
  2)、由于电流互感器常见的故障是油箱底部绕组对地闪络,因此,这种设置原则是保障该点故障时具有快速性,即使1#或2#纵联保护停用时,仍能保证在最小范围内切除故障,而不至于造成母差保护动作,扩大停电范围。
  
  3、答:
  1)、静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连;
  2)、在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。
  3)、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
  4)、开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100mm2的裸铜排,并使用截面不少于100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
  5)、保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。
  6)、在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。
  
  4、答:
  如果由于电网运行方式、装置性能等原因,使电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,在整定时应执行如下原则合理地进行取舍:
  1)局部电网服从整个电网;
  2)下一级电网服从上一级电网;
  3)局部问题自行消化;
  4)尽量照顾局部电网和下级电网的需要。
  5)保证重要用户供电。

  5、答:
  1)、电流电压互感器的检验:检查铭牌参数符合要求;极性检验;变比检验;二次负担检验;
  2)、二次回路检验:检查电流互感器二次绕组接线正确性及端子压接可靠性、接地情况;检查电压互感器二次、三次接线正确性及端子压接可靠性;检查接地情况符合反措要求;检查熔断器或自动开关开断电流符合要求,隔离开关、设备触点可靠性;测量电压变比、电压降小于3%;二次回路绝缘检查:与其它回路隔离完好,所有回路连在一起,各回路对地,各回路之间,用1000v兆欧表测绝缘,应大于10兆欧。检查个元件无异常;查接线、标志、电缆正确;检查寄生回路;对断路器、隔离开关及二次回路进行检查;
  3)、屏柜及装置的检验:
  外部检验:检查装置的配置、型号、额定参数(直流电压、交流额定电流、电压)等是否与设计相符;检查主要设备、附属设备的工艺质量及导线与端子的材料质量;屏柜标志是否正确、完整清晰,并于图纸规程相符;检查装置的输入回路、电源回路的抗干扰器件是否良好,将屏柜上无用的连片取下。
  绝缘测试:按装置技术说明书的要求拔出插件;短接交流、直流、跳合闸、开入开除回路、自动化接口及信号回路端子;断开与其他保护弱电联系回路;打印机联线;装置内互感器屏蔽层可靠接地;用500v兆欧表测量绝缘电阻应均大于20兆欧,然后各回路对地放电。
  上电检查:打开电源,检查装置工作是否正常;检查并记录装置硬件和软件版本号、校验码等信息;校对时钟
  逆变电源检查:插入全部插件,检查逆变电源个点电平符合要求;试验直流有零缓慢升至80%额定电压,装置面板上的电源灯应亮,80%额定电压,拉合直流开关,逆变电源应可靠启动。
  开入开出量检查:传动至各输出、输入电缆
  模数变换系统检验:检查零漂;加入不同幅值电流、电压检查装置采样值符合要求;
  2)、整定值的整定及检验:按照定值单进行整定;整组传动试验:对每一功能元件进行逐一检验,试验应处于与实际相同的条件,并测量整组动作时间;
  3)、纵联保护通道检验:采用自环方式检查光纤通道完好性;检查保护用附属接口设备检查;通讯专业对通道误码率和传输时间进行检查;检查通道余量;测试跳闸信号的返回时间;检查各接线端子的正确性和可靠性;
  4)、整组试验:
  5)、与自动化系统、故障信息系统的配合检验:重点检查动作信息的正确性;
  6)、投运前的准备:
  7)、带负荷检验:测电流电压幅值相位、测差流、判断接线的正确性;
  8)、检测屏蔽线接地情况:利用钳形电流表测接地电流