安全管理网

电站运行人员岗位动态考试题

  
评论: 更新日期:2008年12月29日

  一、填空(每空0.5分,共20分)

  1、本站发电机额定定子电流为, 当发电机不带满负荷运行时,最好线圈温度在之间运行。

  2、断路器及FMK检修和维护后应作不少于_____次的远方分合闸试验,空载时一般不宜用_____进行灭磁。

  3、变压器运行中的温度以_____为主要依据,对于油浸自冷的变压器上层油温不得超过_____,1F励磁变不得超过_____,对于强迫油循环风冷却的主变不得超过_____运行,一般控制在   内运行。

  4、同一电气设备连接部分,各回路_____应排列一致,各相有明显标志,A相_____色, B相_____色,C相_____色。

  5、在上位机上功能键盘用_____表示,动态键用_____表示。

  6、耿站1F机组油压测控装置型号是______,该装置#1、#2油泵正常运行时分别的位置是#1_____,#2_____;自动补气装置补气时应满足的条件_____。

  7、球阀型号是_____,其中“160”的含义是_____。

  8、站DDT-100型调速器“100”代表_____,调速器人工死区设置范围是_____,耿站为_____,设置人工死区的作用_____。

  a) DDT-100型调速器有多种运行方式,分别是____,_____,_____,_____。

  b) 耿站清水池的供水方式有_____,清水池主要用于_____。

  c) 耿站集水井接纳的渗漏水有_____,汛期采用___#深井泵运行较合理。

  d) 耿站高压气机启动值“自动” _____,“备用” _____,压力过高发讯值_____,温度过高发讯值_____,温度过高停机值_____。

  9、耿闸汛期沉沙池最低运行水位为 ,枯期闸前最低运行水位为 。

  二、简答(每题4分,共20分)

  1、说明SW4—220ⅡD/1000隔离开关的符号含义?

  2、测高频通道的步骤及如何根据所测结果判断是否正确?

  3、机组并网后开限未全开(如40%),此时将机组负荷设定为40MW,会有那些现象,如何处理?

  4、修排水泵有用于抽空气的真空泵,应如何启动?

  5、变压器的油箱和油枕的作用是什么?

  6、简述耿闸沉沙池的构造和作用?(申报值守长和ON CALL人员必做)

  三、作图(每题10分,错一处扣一分,扣完为止,共20分)

  1、画出3F机组制动回路图(从315阀后开始)。

  2、背画13.8KVⅠ母线及以上电压等级电气设备及编号。

  四、写操作票(每题10分,严重错误不得分,)

  1、请写一张“1F机组水导轴承甩油检查”安全措施操作票;

  2、请写一张1F电气保护年检的操作票(1F已停机备用)

  五、分析题(每题10分,共20分)

  1、最近#3深井泵出水压力表经常损坏,试分析压力表损坏的原因及改进措施。

  2、耿站103DLCY3—Ⅱ型液压操作机构在20℃时,其额定压力为22±0.5Mpa,当你巡回检查时,环境温度为37℃时,请计算此时液压操作机构的油压应为多少Mpa?

耿站运行人员岗位动态考试题(B)

  一、填空(每空0.5分,共20分)

  1、在上位机上功能键盘用_____表示,动态键用_____表示。

  2、在LCU面板上操作设时,语法:[_____] ( ),( ), ( )

  [执行]。

  3、变压器是一种静止的电气设备,它只能_____电能,而不能_____电能。

  4、互感器是在交流电路中,用来 和 的一种电气设备。

  5、六氟化硫断路器是利用 作为绝缘和介质的高压断路器。

  6、变压器的基本构成是_____和_____。

  7、一般兆欧表上有三个接线柱,L为_____,E为_____,接线柱G为_____接线柱。

  8、使用兆欧表时,转动手摇发电机,切忌 ,一般转速为 。

  9、耿闸汛期沉沙池最高运行水位为 ,枯期闸前最高运行水位为 。

  10、机组轴承静止油位的规定是:推力mm,上导mm,下导 mm,水导mm,其中上下导轴承油位以   为基准。

  11、机组上导轴承运行油位基本与静止油位持平甚至低于静止油位,其原因是 。

  12、1F机组自动补气油位 mm,停止补气油位 mm,压力大致在 范围内。

  13、本站水轮机型号是 ,其中“100”代表 。

  14、接力器总行程是 ,压紧行程的含义是指 。

  15、机组各轴承运行事故瓦温为:推力 ,上导,下导 , 水导 。

  16、调速器参数“Bp”值的含义是指 ,调整范围 ,本站设定值为 。

  二、简答(每题4分,共20分)

  1、说明SN4—20G/6000断路器的符号含义?

  2、同步发电机投入电网的并列条件是什么?

  3、机组供水泵检修后如何进行验收工作?

  4、#1球阀压油装置控制箱的检查。

  5、定子绝缘电阻在那些情况下不合格,应查明原因?

  6、简述耿闸沉沙池的构造和作用?(申报值守长和ON CALL人员必做)

  三、作图(每题10分,错一处扣一分,扣完为止,共20分)

  1、请画出机组轴承、空冷反冲运行水系统图(从2004阀以后开始);

  2、背画10KV及以下至400V母线电气设备及编号。

  四、写操作票(每题10分,严重错误不得分)

  1、请写一张1QF压油装置复压的操作票。

  2、请写一张1B电气保护年检的操作票(1B已停电备用)。

  五、分析题(每题10分,共20分)

  1、那些现象需要紧急停机?

  2、耿站202DL六氟化硫断路器SF6气体在20℃时,其额定压力为0.6Mpa,当你巡回检查时发现该断路器SF6气体压力为0.65 Mpa,环境温度为30℃时,该压力是否正确?请列出计算过程。

网友评论 more