安全管理网

电力法律、法规及技术规程知识(单项选择部分二)

  
评论: 更新日期:2008年10月14日

A、供电企业 B、电力管理部门 C、电力使用者

53、因高压电造成的人身损害赔偿案件,由(C)依照《民法通则》第123条的规定承担民事责任。

A、电力企业 B、电力管理部门

C、电力设施产权人 D、当地政府部门

54、《民法通则》所指的高压导致的触电人身损害赔偿案件的归责原则是(B)。

A、过错原则 B、无过错原则

C、公平原则 D、自愿原则

55、触电人身损害赔偿案件中被抚养人生活费按(A)标准计算。

A、当地居民基本生活费 B、当地平均生活费

C、当地职工平均工资 D、本单位职工平均工资

56、因非高压电造成的人身损害赔偿案件,可以(B)。

A、依照《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的规定处理

B、参照《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿若干问题的解释》第4条、第七条的规定处理

C、全部参照《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的规定处理

57、《农村安全用电规程》(DL493—2001)是从(D)起实施。

A、1992年9月2日 B、2001年9月1日

C、2001年10月1日 D、2002年2月1日

58、《农村安全用电规程》(DL493—2001)是由(B)发布的。

A、国务院 B、国家经济贸易委员会

C、国家电力公司

59、《农村安全用电规程》(DL493—2001)是(C)标准。

A、国家 B、企业 C、电力行业

60、用户受、用电设施是按(A)划分的。

A、产权 B、电压等级 C、设备类型

61、用户用电或临时用电应当向当地(A)申请。

A、电力企业 B、电力管理部门 C、乡政府

62、在低压系统运行中,应禁止采用(B)方式用电。

A、两相一地 B、一相一地 C、三相一地

63、晒衣线(绳)与低压电力线要保持(A)m以上的水平距离。

A、1.25 B、1.5 C、2。0 D、2.5

64、发现电力线断落时,在室外距离导线的落地点应在(B)m以外。

A、5 B、8 C、10 D、20

65、须跨房的侈压架空裸导线与房顶的垂直距离保持在(C)m及以上。

A、1.0 B、1.5 C、2.5 D、3.0

66、剩余电流动作保护器动作后,应迅速查明原因,(C)后,方能投运。

A、更换设备 B、更换保护器 C、排除故障

67、当彩灯对地面的距离小于(A)m时,应该采用特低电压。

A、2.5 B、3.0 C、4.0 D、5.0

68、彩灯绝缘线,干线和分支线的最小截面除满足安全电流外,不应小于(C)mm2

A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、4.0

69、当发生农村人身触电伤亡时,应按(C)规定进行事故调查和责任划分。

A、DL499—92 B、DL558—94

C、DL/T633—97 D、DL477—92

70、《农村低压电力技术规程》(DL/T499—2001)于(C)实施。

A、2001年10月8日 B、2001年12月31日

C、2002年2月1日 D、2002年2月18日

71、农村低压电网选用二级保护时,为确保保护器动作的选择性,(A)必须选用延时型剩余电流动作保护器。

A、总保护 B、末级保护 C、总保护和末级保护

72、(B)不宜采用露天落地安装方式。

A、新建临时用电变压器

B、新建或改造的非临时用电变压器

C、改造非临时用电变压器

D、新建或改造的临时用电变压器

73、农村低压电力网采用保护接地方式宜为(B)系统。

A、TN—C B、TT C、IT

74、可燃油油浸变压器的外廓与变压器室墙和门的最小净距要求为:100~1000KV A变压器外廓与后壁、侧壁净距为(B)mm。

A、500 B、600 C、800 D、1000

75、室内配电箱可落地安装、落地安装的基础应高出地面(B)mm。

A、30~50 B、50~100 C、80~100 D、100~150

76、室内配电箱暗装于墙壁时,底部距地面(B)m。

A、1.0 B、1.4 C、1.5 D、1.8

77、配电变压器的配电箱外壳应采用不小于(B)mm厚的冷轧钢板制作并进行防锈蚀处理,有条件也可采用不小于1.5mm厚的不锈钢等材料制作。

A、1.8 B、2.0 C、2.1 D、2.3

78、配电变压器的昼夜负荷率小于1的情况下,在高峰负荷时(A)过负荷。

A、允许有适量的 B、尽可能不要

C、可短时 D、严禁

79、配电变压器低压侧配电室或配电箱应*近变压器,其距离不宜超过(B)m。

A、8 B、10 C、12

80、配电室的长度超过(B)m时,应设两个出口,并应布置在配电室两端,门应向外开启。

A、5 B、7 C、8 D、10

81、配电屏应牢固安装在基础型钢上,型钢顶部应高出地面(B)mm,屏体内设备与各构件连接应牢固。

A、8 B、10 C、15 D、20

82、配电屏内二次回路的配线应采用电压不低于(B)V的铜芯绝缘导线。

A、400 B、500 C、600 D、1000

83、控制开关的操作手柄中心距地面一般为(C)m。

A、1.0~1.2 B、1.0~1.5 C、1.2~1.5

84、控制开关侧面操作的手柄距建筑物或其他设备不宜小于(C)mm。

A、100 B、150 C、200 D、250

85、母线应按下列规定相色涂漆:U相为黄色,V相为绿色,W相为红色,中性线为(A)。

A、淡蓝色 B、黄和绿双色 C、深蓝色 D、橘红色

86、硬母线搭接连接时,母线应矫正平直,切断面应(A)。

A、平整 B、整齐 C、与母线垂直

87、母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径(B)mm;钻孔应垂直,螺孔间中心距离的误差不超过±0.5mm。

A、0.5 B、1 C、1.5

88、出线回路自动空气断路器脱扣器的动作电流应比上一级脱扣器的动作电流(A)一个级差。

A、于少低 B、至少高 C、同

89、农村低压架空电力线路架线后,杆身倾斜程度:直线杆杆梢位移,不应大于杆梢直径的(D);转角杆应向外倾斜;终端杆应向拉线侧倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

A、1/6 B、1/5 C、1/3 D、1/2

90、低压电力线路与弱电线路交*时,电力线路应架设在弱电线路的(A)。

A、上方 B、下方 C、上方或下方

91、低压电力线路与弱电线路交*时,电力线路与一级弱电线路的交*角不小于(C)。

A、35° B、40° C、45° D、45°

92、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造。

A、容量适中、布局合理、发展长远

B、小容量、密布点、短半径

C、位置合理、俭省节约、服务方便、利于管理

93、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌。

A、“止步,危险” B、“有电请注意”

C、“有电危险,严禁入内” D、“危险,禁止入内”

94、配电变压器的容量,应根据农村电力发展规则选定,一般按(C)年考虑。

A、2 B、3 C、5 D、10

95、油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于(C)℃。

A、75 B、80 C、95 D、100

96、低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(C)m。

A、1000 B、600 C、500 D、400

97、在保护接零的供电系统中,表示三相五线制的代号是(B)系统。

A、TN—C B、TN—S C、TN—C—S

98、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于(B)L(母线两支持点间的距离),但不得小于50mm。

A、0.15 B、0.25 C、0.5

99、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(B)mm。

A、25 B、50 C、75

100、矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于(B)mm。

A、30 B、50 C、75

101、母线扭转90°时,其扭转部分的长度应为母线宽度的(B)倍。

A、2~5 B、2.5~5 C、3~6

102、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(A)电压、频率应与系统电压、频率相符,并应满足使用环境的要求。

A、额定 B、参比 C、标定

103、配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电流的(B)倍选择。

A、1.2 B、1.3 C、1.5

104、配电室(箱)的进线控制电器,手动开断正常负荷电流的,应能可*地开断(B)倍的最大负荷电流;开断短路电流的,应能可*地切断安装处可能发生的最大短路电流。

A、1.2 B、1.5 C、2.0

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们