安全管理网

农村电工低压配电网操作技能及笔试考核(上)

  
评论: 更新日期:2008年10月14日

一、线路安装(现场操作)

一)拉线制作

1、比赛规则:参赛者在比赛前应做好收紧拉线及制作拉线的一切工具及材料的工作,完备后向发令人报告:“一切工作就绪”。发令人同意口哨声响后,参赛者方可开始工作,计时员开始计时,工作结束后,计时员才能停止计时,并报告该参赛者所用的时间。质量分在评分前采用封闭式:即对每位参赛者的产品用胶布封存号码,待该项目全部结束后铺开评分。质量分评定后,解开胶布号码记入该参赛者的质量分。

2、评分标准:满分30分

序号
项目
分数
实际得分
1 线夹舌板与拉线接触紧密,受力后无滑动现象 4
2 线夹凸肚应在尾线侧,且凸肚朝下 3
3 拉线弯曲处不应有明显松股 4
4 线夹尾线露出长度应在300~500mm间 2
5 拉线扎线长头为15层,短头为5圈 2
6 扎线短头离线尾留25mm 1
7 UT型线夹带上螺母后(应是双螺母),螺杆露出螺纹长度应在螺纹总长的1/3 5
8 扎线须均匀、美观 3
9 拉紧绝缘子无损伤,装设无偏斜, 3
10 拉紧绝缘子两端3个线卡子装设正确 3
合计得分 30

二)三相表(含互感器)安装

1、比赛规则:参赛者在比赛前应做好收紧拉线及制作拉线的一切工具及材料的工作,完备后向发令人报告:“一切工作就绪”。发令人同意口哨声响后,参赛者方可开始工作,计时员开始计时,工作结束后,计时员才能停止计时,并报告该参赛者所用的时间。参赛者经评委评分后应将比赛上所所连接的导线、互感器等拆除;拆除过程若出现违规现象,相应扣减该参赛者安全分。

2、评分标准:满分15分

序号
项目
分数
实际得分
1 电表安装垂直、平正、美观 2
2 电表接线正确,接头牢固可靠 3
3 CT选型正确,穿心匝数计算正确,一二次极性接线相符 10
合计得分 15

三)BLV-35接户线搭接

1、比赛规则:参赛者在竞赛前自找一位帮手及做好接线的一切工具材料的准备工作,完备后向发令人报告:“一切工作就绪”。发令人同意口哨声响时,参赛者方可开始工作,计时员开始计时,工作结束后,参赛者方可向发令人报告:“工作已全部结束”。发令人口哨声响后,计时员才能停止计时,并报出参赛者所用的时间。比赛中帮手只能协助夹紧导线,不能帮做其他作业,否则参赛者所用时间×2。

2、评分标准:满分15分

序号
项目
分数
实际得分
1 绕扎线圈绑扎紧密、均匀 5
2 绑扎铝线反扣应紧贴在绕扎线处 2
3 连接部分总长应大于150mm 3
4 绕扎线圈损伤较小 5
合计得分 15

四)杆安装双合横担

1.比赛规则:参赛者在比赛前应做好杆上作业的一切工器具及材料的准备工作(材料自备)并自行找好一位帮手绑材料;完备后向发令人报告“一切工作准备就绪”。发令人同意,口哨声响后,参赛者方可开始登杆,计时员开始计时,工作结束后,参赛者下杆至地面才能向发令人报告工作结束,发令人口哨声响后,计时员才能停止计时,并报告参赛者所用的时间。要求:①参赛者在下杆前应将绳索绑横担尾端的开头联铁,由评委拉试横担松紧度;②不装支铁;③经评委评分后,该参赛者应将横担拆除;④拆除横担若出现违规现象,相应扣减安全分。

2、评分标准:满分30分

序号
项目
分数
实际得分
1 爬杆动作协调灵活,速度较快 9
2 杆上作业时不得掉下安全帽、工器具、材料等 6
3 横担安装牢固,两横担间距一样、无弯曲 5
4 横担端部上下歪斜不应大于20mm 5
5 横担端部左右扭斜不应大于20mm 5
合计得分 30

五)GJ-50导线茶台开头绑扎

一)比赛规则:参赛者在竞赛前自找一位帮手及做好接线的一切工具材料的准备工作,完备后向发令人报告:“一切工作就绪”。发令人同意口哨声响时,参赛者方可开始工作,计时员开始计时,工作结束后,参赛者方可向发令人报告:“工作已全部结束”。发令人口哨声响后,计时员才能停止计时,并报出参赛者所用的时间。比赛中帮手只能协助夹紧导线,不能帮做其他作业,否则参赛者所用时间×2。

二)评分标准:满分25分

序号
项目
分数
实际得分
1 绕扎线圈损伤小 7
2 绕扎线圈紧密、美观 6
3 绕扎长度大于150mm 8
4 绕扎铝线反扣应紧贴在绕扎线上 4
合计得分 25

六)GJ-50导线对接

一)比赛规则:参赛者在竞赛前自找一位帮手及做好接线的一切工具材料的准备工作,完备后向发令人报告:“一切工作就绪”。发令人同意口哨声响时,参赛者方可开始工作,计时员开始计时,工作结束后,参赛者方可向发令人报告:“工作已全部结束”。发令人口哨声响后,计时员才能停止计时,并报出参赛者所用的时间,比赛前导线不得解开散股,帮手只能协助夹紧导线,不能帮做其他作业,否则参赛者所用时间×2。

要求:①导线每股自绕缠不少于七圈;②钢芯只能用钢丝钳(电工钳)剪断,不准用刀、大剪剪断;③钢芯尾端余线不得超过30mm,尾端应反扣压在扎线上;④质量分在评分前采用封闭式:即对每位参赛者的产品用胶布封存号码,待该项目全部结束后铺开评分。质量分评定后,解开胶布号码记入该参赛者的质量分。

二)评分标准:满分40分

序号

项目

各项分数

实际得分

1

绕扎线圈紧密

6

2

各股线绕扎圈数均匀

4

3

连接部分总长为400mm

7

4

绕扎尾线应压在线里

7

5

连接部分不得弯曲或变形

3

6

钢芯余留30mm不宜过长

4

7

钢芯反扣应紧贴在绕扎线处

3

8

绕扎线圈损伤较小

6

合计得分

40

二、 路运行检修(笔试)每题10分

一)架空线路的巡视周期是怎样规定的?在什么情况下进行特殊巡视?

答:为了随时掌握线路的运行情况及沿线环境状况,及早发现并处理缺陷,以保证线路安全运行,应根据线路的重要性、负荷大小、完好情况及周围环境等因素,综合确定线路的巡视检查周期。一般每月巡视一次。但是根据设备运行情况及季节变化,必要时可缩短周期。在恶劣天气时,线路缺陷较易暴露,所以,在大风、大雾、雨后及负荷变动较大时,应进行特殊巡视检查。必要时,如为了检查导线接头发热及绝缘子放电情况,还应进行夜间巡视。在事故情况下,应即进行特殊巡视检查。

二)对绝缘子的巡视检查内容是什么?

答:对绝缘子的主要巡视检查内容是:⑴绝缘子的脏污程度;绝缘子有无裂纹、破损、闪络等现象;⑵开口销子、弹簧销子是否残缺、脱出或变形,瓶脚螺母有无脱落及松动;⑶瓷横担与金具固定处的橡胶或油毡垫是否缺少。

三)怎样确定低压架空线路的电杆埋设深度?

答:电杆埋设深度,应根据电杆的高度、承受力的大小和土质情况来确定。一般15米及以下的电杆,埋设长度的1\6,但最浅不应小于1.5米;遇到有土质松软、流沙、地下水位较高的地带,电杆基础应做加固处理。一般电杆埋设深度可参照表1—1的数值。

表1—1电杆埋设深度

杆长(米)
8.0 9.0 10.0 110. 12.0 13.0 15.0
埋设深度(米)
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3

四)对导线巡视内容是什么?

答:对导线的巡视内容如下:⑴有无断股、烧伤、腐蚀等现象;⑵气温变化时弧垂的变化是否正常?三相弧垂是否一致;⑶线路交叉时,导线间跨越距离及导线对地距离是否符合规定;⑷导线接头处有无过热而变色的现象;⑸线夹、铝带等有无异常现象;⑹弓子线对杆塔或横担的距离是否符合规定。

五)导线接头过热的原因是什么?怎样检查和处理?

答:导线接头在运行过程中,常因氧化、腐蚀等原因而产生接触不良,使接头处的电阻远远大于同长度导线的电阻。这样当电流通过时,由于电流的热效应使接头处导线的温度升高,造成接头处过热。发现导线接头过热以后,应首先设法减轻线路的供电负荷,把一部分负荷电流倒至其它线路上去。同时,还需要继续观察,并增加夜间巡视,观察导线接头处有无发红的现象。如发现导线接头过热严重应通知供电所的运行人员将线路停电进行处理;其方法是,将接头打开,除掉接触面的氧化层,锉平后用砂布打光再生重新接好,并涂些中性凡士林油。导线接头重接后需经过测试合格,线路方可再次投入运行。

六)在地面上对杆塔的巡视内容是什么?

答:在地面上对杆塔的巡视检查内容有:⑴杆塔有无倾斜、弯曲,各部件有无变形;⑵杆塔基础有无下沉、被冲刷等现象。铁塔基础有无严重的裂缝或者因缺土形成的孤立台的现象;⑶杆塔各部件的固定情况,螺栓有无松动或脱落,金具及钢部件有无严重的锈蚀和磨损等现象;⑷钢筋混凝土电杆有无裂纹及混凝土脱落现象,木电杆有无严重劈裂及腐朽现象;⑸杆塔上有无鸟巢、鸟洞及其它杂物;⑹拉线有无锈蚀、松弛及断股等现象,拉线的上、下把的连接是否牢固,附件是否齐全。拉桩及保护桩是否能起到应有的作用;⑺线路名及杆号的标志是否清楚、齐全。

三、低压电力电缆(现场操作):各20分

一)1kV挤包电缆热缩式中间接头安装

步骤:1、剥切电缆的外护层和线芯绝缘:

a、将电缆两端重叠约120 mm,在重叠部分的中心作一标记并锯断,如图分别取500mm和300mm剥除外护套。

b、保留50mm的铠装和10mm的内垫层,如图依次除去电缆末端的铠装,内垫层和线芯绝缘。

C、量取1/2连接管层加5mm,,切去线芯绝缘。

2、压接连接管:

a、在较长电缆端分别套入外护套管和四根绝缘管,清洁电缆的四根线芯导体和压接管,用砂纸擦去压接管内部的氧化层;

b、将两端电缆的线芯按线芯绝缘的颜色对应套入压接管的两端,然后压接;用挫刀或砂纸将连接管表面的棱解和毛刺打光,矫直电缆。

3、安装绝缘管:

a、用填充胶或PVC带将压痕以及压接管两端与线芯绝缘的连接部分填平。

b、将四根绝缘管从长端拉到中间,盖住压接管,从中间向两端依次加热绝缘管,火焰要适中,四周均匀加热,直到完全收缩,收缩后应有少量热熔胶溢出。

4、安装外护套管和地线:

a、将镀锡铜质地线的两端分别焊接在两端电缆铁铠装层上;

b、矫直电缆,将四根线芯拢在一起,用塑料带绑牢;

c、将外护套拉到中间,从中部向两端加热,直到收缩完全,于此安装完毕。

评分标准:满分20分