17 、交流电能表属( C )仪表。
A、电磁系 B、电动系 C、感应系 D、磁电系

18 、频敏变阻器主要用于( D )控制。
A、笼形转子异步电动机的起动
B、绕线转子异步电动机的调整
C、直流电动机的起动
   D、绕线转子异步电动机的起动

19 、测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用( A )。
A、双臂电桥 B、毫伏表及电流表
C、单臂电桥 D、可用表 X1 Ω档

20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担( D )保护作用。
A、过流 B、过载 C、失电压 D、欠电压

三、填空

1、电路产生过渡过程的条件是电路有(换路),产生过渡过程的内因是由电路中含有(贮能)元件。

2、S -3 表示(石墨)电刷;D -213 表示(电化石墨)电刷;J -205 (金属石墨)电刷。

3、直流电动机磁励方式可分为(他励 、并励、复励和串励)。

4、变压器的铁心既是(变压器的磁路),又是 器身的骨架 ,它由(铁柱)和(铁轭)组成。

5、变压器空载运行时,其(铜耗)较小,所以空载时的损耗近似等于(铁耗)。

6、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1 = 50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过(25)转。

7、三相交流电机常用的单层绕组有(同心式 、 链式 和 交叉式)三种。

8、三相异步电动机的额定功率是满载时(转子轴上输出的机械)功率,额定电流是满载时定子绕组的(线)电流,其转子的转速(小于)旋转磁场的速度。

9、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧)表,而不宜使用(万)表。

10 、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。

11 、电机绕组常用的浸漆方法有(滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸)。

12 、交流电机铸铝转子常见的故障是(断笼),包括(断条)和(断环)。

13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为(电动机 、 发电机 、 补偿机)三类。

14 、电工仪表按读数方式分类,可分为(直读)仪表和(比较)仪表。如电桥、电位差计等属于(比较)仪表,万用表等属于(直读)仪表。

15 、在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相(串联),而电压线圈与负载相(并联)。

16 、直流双臂电桥又称为(凯尔文)电桥,是专门用来测量(小电阻)的比较仪表。

17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而(增大) 。

18 、一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示(异步电机) , 132 表示(中心高为)(132mm), M 表示(电机座), 2 表示(2)( 号铁心长度), 6 表示(极数)。

19 、一个自动控制系统,一般由(输入)环节、(放大)环节(执行)环节、(反馈)环节及(比较)环节等组成。

20 、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。

21 、灭弧罩一般用(耐弧陶土)、(石棉水泥)和(耐弧塑料)等材料制成。

22 、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧(分成两段)以提高电弧的起弧电压;同时利用(两段电弧)相互间的(电动力)将电弧向(外侧拉长),以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。

23 、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成(接触不良)时,可用小刀或 细锉 清除表面,但应保持触点原来的 形状 。

24 、接触器触点开距的调整,主要考虑(电弧熄灭)是否可靠,触点(闭合)与(断开)的时间,断开时运行部分的弹回(距离)及断开位置的(绝缘)间隙等因素。

25 、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压 、 铁心吸力)不足,(线圈匝间)短路,电器动作超过额定。

26 、热继电器在使用过程中,双金属电应保持(光泽) 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除,不能用 砂纸 磨光。

27 、电流互感器一次电流,是由于回路(负荷电流)所决定的,它不随二次(阻抗(负载))回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。

28 、常用继电器按动作原理分为四种类型:(电磁型 、 感应型 、 电动型 、 磁电型)。

29 、东兴Ⅰ段进线的继电保护(零序保护 、 差动保护 、 低电压保护)

30 、本厂 10/0.4k V、 1000k VA变压器的保护有(过流保护 、 速断保护 、 瓦斯保护 、 温度升高保护)。

四、问答题

1、为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边?
  答:变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。
  再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易。

2、三相异步电动机是怎样转起来的?
  答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。

3、变压器为什么不能使直流电变压?
  答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零,故感应电势也为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,造成近似短路的现象。
  而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。

4、电动机与机械之间有哪些传动方式?
答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动。

5、运行中的变压器应做哪些巡视检查?
答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。

6、变压器干燥处理的方法有哪些?
答:①、感应加热法;
②、热风干燥法;
③、烘箱干燥法。

7、怎样做电动机空载试验?
答:试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。

8、怎样做电动机短路试验?
答:短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。
短路电压过高表示漏抗太大。
短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。

9、变压器大修有哪些内容?
答:①、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;③、检修冷却装置及滤油装置;④、滤油或换油,必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳,必要时油漆;⑦、装配并进行规定的测量和试验。

10 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点?
答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差。

11 、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去打原因?
  答:①、转子平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松动;⑥、安装地基不平或不坚实。

12 、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?
答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不好或变质;③、轴承室中润滑脂过多或过少;④、润滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器不对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大。

13 、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡?
答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡。

14 、电焊机在使用前应注意哪些事项?
答:新的或长久未用的电焊机,常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。
 启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后,可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行。
直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。

15 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护?
答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。

16 、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么?
答:①、电动机周围应保持清洁;②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% ,三相电压之差不得大于 5% ,各相电流不平衡值不得超过 10% 并要注意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换润滑油,其换油周期,一般滑动轴承为 1000 小时,滚动轴承 500 小时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时,电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声。