安全管理网

农电安全生产知识调考试题集——防触电类

  
评论: 更新日期:2008年10月14日

(一)填空题(25题)

1.电力线路安全工作的()措施是停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、()和装设遮栏。

2.装设接地线,应先接(),后接(),接地线应接触良好,()可靠。拆接地线的顺序与此相反。

3.工作票签发人和工作负责人,对有()、施工复杂容易发生()的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。

4.在停电线路工作地段装接地线前,要先(),验明线路确无电压。验电应使用相应()等级、()的接触式验电器。

5.雷电时,()进行倒闸操作和更换()工作。

6.交叉跨越各种线路、铁路、公路、()等放、撤线时,应先取得()同意,做好(),如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。

7.完成工作许可手续后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、()、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。

8.测量人员应了解仪表的性能、使用方法和(),熟悉测量的安全措施。

9.巡视检查配电设备时,不得越过()或围墙。

10.凡是低压间接带电作业均应使用()种工作票。

11.严禁以投切()的方法对线路干线或分支线进行停、送电操作。

12.严禁()停、送电。

13.所有电气设备的金属外壳均应有良好的()装置。

14.电气工作人员都应学会()、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、()、外伤 、气体中毒等急救常识。

15、携带型短路接地线用于防止设备、线路突然来电,消除(),放尽()的临时接地线。

16、个人保护接地线主要用于防止()电压危害的个人用()装置。

17.用钳子剪断电线,最好要(),一根一根地剪断,并尽可能站在()或()上操作。

18.进行触电急救时,在触电者脱离电源前,救护人员不得直接()伤员,以免救护者同时触电。

19.触电者触及断落在地的带电高压导线,救护人员在未作好安全措施以前,不得接近以断线点为中心的()范围内,防止跨步电压伤人。

20.触电伤员呼吸、心跳均停止时,应立即按()技术支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救,包括()、人工呼吸、胸外心脏按压。

21.触电急救首先要使触电者迅速(),越快越好,因为电流作用时间越长,对人体伤害就越重。

22.不论是在何级电压线路上触电,救护人员在使触电者脱离电源时,要注意防止发生从()的可能和再次触及其他()的可能。

23.脱离电源就是要把触电者接触的那一部分()的开关或其他断路设备断开,或设法将触电者与()脱离。

24.停电设备的各端,应有明显的(),断路器、隔离开关的操动机构上应加锁,跌落式熔断器的()应摘下。

25.线路的验电应()进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时,应在其()验电。

(二)选择题(25题)

1.如发生严重危及人身安全情即报告调度或设备运行管理单位。
A.不等待指令
B.汇报领导后
C.请示调度后

2.在10kV及以下的带电杆塔不得小于()米。
A.0.5
B.0.7
C.1

3.为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线()的方向。
A.相同
B.相反
C.垂直

4.线路经过验明确定无电压后,应立即装设接地线并三相短路。各工作班工作地段()和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线。
A.首端
B.两端
C.末端

5.电力电缆工作前应详细核对电缆()、标示牌是否与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。
A.名称
B.型号
C.位置


6.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )人进行,一人操作、一人监护。
A.1
B.2
C.3

7.巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点()米以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。
A.4
B.6
C.8

8.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于()平方毫米,同时应满足装设地点断路电流的要求。
A.35
B.25
C.16

9.测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(),应注意不触及其他带电部分,以防相间短路。
A.钳形电流表
B.宽程万用表
C.交流电流表

10.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先( )。
A.先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。
B.先挂高压、后挂低压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。
C.先挂低压、后挂高压,先挂上层、后挂下层,先挂远侧、后挂近侧。

11.在户内设置的遮栏高度应不低于()米。
A.0.7
B.1.0
C.1.2

12.夜间巡视检查时,应沿线路的()进行。
A.外侧
B.内侧
C.中间

13.严禁工作人员或其他人员擅自移动已挂好的接地线,如需移动时,应由工作负责人征得()的同意并在工作票上注明。
A.工作许可人
B.工作监护人
C.工作票签发人

14.装设的临时木(竹)遮栏距低压带电部分的距离应不小于()米。
A.0.05
B.0.10
C.0.20

15.在户外安装遮栏高度应不低于()米。
A.0.5
B.1.0
C.1.5

16.装设接地线时,设备如无接地网引出线时可采用临时接地棒接地,接地棒在地面下的深度不得小于()米。
A.0.5
B.0.6
C.1.0

17.工作人员在工作中正常活动范围边沿与 10KV 设备带电部位的距离小于()米时应将带电设备停电。
A.0.5
B.0.7
C.1.0

18.线路巡视遇有大风时,应沿线路的()进行,以免触及断落的导线。
A.逆风侧
B.上风侧
C.下风侧

19.在10千伏架空电力线路两旁附近工作时,起重设备(包括起吊物件)与线路(在最大偏斜时)的最小间隔距离应不小于()米。
A.1
B.2
C.3

20.下列哪种不是正确解救触电者的方式()。
A.拉开电源,拔除电源插头
B.使用绝缘工具,干燥的木棒解脱触电者
C.抓住触电者的手,将其拖开

21.在杆上触电单人营救法中,在杆上安装绳索的时候,要将5分粗的绳子的一端固定在杆上,固定时要至少绕()圈。
A.1~2
B.2~3
C.3~4

22.对神志不清的触电伤员,应将其就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用( )秒时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否丧失意识。
A.5
B.10
C.15

23.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用()就地抢救,以支持呼吸和循环。
A.紧急救护法
B.人工呼吸法
C.心肺复苏法

24.个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束()拆除。
A.经监护人同意后
B.脱离导线后
C.汇报终结后

25.进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配电()的所有线路断路器、隔离开关和熔断器,并验电、接地后,才能进行工作。
A.电源侧
B.两侧
C.各侧

(三)判断题(25题)

1.作业工作人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。()

2.进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。 ()

3.更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。()

4.遇有6级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。()

5.带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用皮尺、线尺进行测量。()

6.配电设备接地不合格时,应戴绝缘手套就可接触设备外壳()

7.配电变压器台架上进行工作,停电检修时,不用填写工作票。 ()

8.杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,必须在线路停电情况下进行。()

9.单人巡线时,禁止攀登电杆和铁塔。()

10.事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。()

11.发生电气火灾时,要先断开电源,再行灭火,可以用水熄灭电器火灾。()

12.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。()

13.严禁在电流互感器二次回路中带电工作。()

14.田间、场院使用的电动机应装设剩余电流动作保护器。()

15.电动机外壳可不用接地。()

16.巡视检查时,禁止攀登电杆或配电变压器台架,也不得进行其他工作。()

17.经验明停电设备两端确无电压后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线。()

18.间接带电作业,天气潮湿的情况下也可以进行。()

19.严禁私设电网防盗和捕鼠、狩猎、捕鱼。()

20.在任何情况下禁止钢丝绳和电焊机的导线或其他电线相接触。()

21.发现杆上有人触电,救护人员确认触电者已脱离电源以后,救护人员不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具。()

22.如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。()

23.在抢救昏迷的触电伤员时如其牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。()

24.在同杆塔架设的多回线路上,下层线路带电,上层线路停电作业时,不得做放、撤导线和地线的工作。()

25.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持相应的安全距离。()

(四)问答题(5题)

1.进行线路停电作业前,应作好哪些停电措施?

2.如何正确使用个人保安线?

3.绝缘操作杆、验电器和测量杆在使用中应注意哪些事项?

4.怎样正确验电?

5. 在变电所出口或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路上工作时有何规定?

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们