一、填空题:
1、空分主冷液氧的防爆措施之一,液氧中乙炔含量控制在(0.1)ppm以下。
2、氧气燃烧爆炸的条件(可燃物 )、(助燃物 )、(激发能源)。
3、液体储槽盛装液体时,国家安全规范规定不能超过容量的(95%)。
4、主冷液氧液位必需采取(全浸式)操作。
5、制氧站区内动火,必须取样化验,需满足氧含量在小于(23%),在容器或冷箱内氧含量在(18—23%)之间。
6、氧压机安装结束后试机,必需采用(氮气)或(干燥无油的氮气)。进行试机。
7、氧气压力表的使用必须是带有(禁油)的标志。
8、(水份)、(二氧化碳)进入空分塔内危害很大,它会堵塞设备、阀门、管道,使仪表失灵,氧提取率降低。
9、在制氧站区动火检修,必须办理(动火许可证)、(检修报告书)。
10、在正常情况下,氧气在空气中的容积比例为(20.9%),标准状态下的密度为(1. 429)kg/m3,常压下液化温度为(—182.98)℃。氧气的制取有哪几种方法( 化学法 )、(吸附法)、(电解法 )、( 深度冷却法)。
11、氧气安全技术的核心是(防火、防爆 )。
12、按压力容器的设计压力(P)分类,压力容器可分为( 低压 )、( 中压 )、( 高压)、( 超高压 )。
13、低压容器(代号L)的压力范围在( 0.6~1.6MPA )之间。中压容器(代号M)的压力范围在(1.6~10MPA )之间。
14、压缩空气的管道颜色是(深蓝色),氧气的管道颜色是(天蓝色),氮气为(浅黄色 ),污氮为( 棕色 ),氩气为( 银灰色 ),蒸汽的管道颜色是(红色),上水与下水的管道颜色是(绿色),油(进)与油(出)的管道颜色是(黄色 ),原料空气的管道颜色是(浅蓝色)。
15、乙炔在液氧中报警限为( 0.1 )PPM,停车限( 1 )PPM。
16、依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》中有关规定,当空气中氧气浓度低于( 18%)就属缺氧。
17、压力容器的安全装置,按其使用性能或用途来分,可分为(联锁装置)、( 计量装置 )、(泄压装置 )、(警报装置 )。
18、安全阀按其整体及加载结构可以分为(杆杠式)、(弹簧式)、(脉冲式 )。
19、操作者的素质要求的基本是“四懂四会”,其中四懂是指(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)。四会是指(会使用、会维护保养、会检查、会排除故障)。
20、液氧变为气体时体积扩大( 800 )倍,液氩变为气体时体积扩大( 785 )倍。
21、制氧厂新区共有电力变压器4台,老区共有电力变压器9台
22、液氧贮罐不准满罐贮液,最大充装量为几何容积的( 95% )。
23、在压缩机中若叶轮结垢严重将影响机组的( 动平衡)。
24、在调节空透的负荷时一定要小心,避免机组出现(喘振) 现象。
25、氧透的各级密封材料是( 铜 )。
26、氧透有 (两只)增速器,空透一共有( 三 )级压缩。
27、。氧气瓶与乙炔瓶的间距应该不少于(5)米。
28、在检修时凡与氧可能接触的备件必须进行 (脱脂) 处理。
29、空透的润滑油牌号是 (埃索46#汽轮机油)。
30、活塞式氧(氮)压机的润滑油牌号是 (68#机械油)。
31、遇到断开的高压线对人员造成伤亡时,应采取(干燥的长木棍将高压线挑开,再进行急救)的措施。
32、冷箱中的保温材料为 (珠光砂)。
33、水泵开机前需灌引水是为了 (排掉泵体内的空气)。
34、膨胀机的作用是为空分提供 (冷量)。
35、《安全生产法》安全生产管理方针是(安全第一,预防为主)
36、运输易燃易爆化学品的车辆必须“五证”齐全,基中五证是指(易燃易爆化学品准运证、压力容器使用登记证、压力容器定期检验报告、驾驶员培训合格证及押运证)
37、制氧厂新区高压进线有2路,分别为:(9101)、(9201)。老区高压进线有6路,分别为3200机组:(6111)、(6206);1#万立:(6105)、(6207);2#万立:(6124),(6225)。
38、变压器按其用途可分为:(电力变压器)、(配电变压器)、(仪用变压器)、(自耦变压器)、(试验变压器)、(专用变压器)。
39、电压互感器、电流互感器在运行中电压互感器二次侧不准 开 路,在运行中电流互感器二次侧不准( 短 路)。
40、电功、电压、电流、电阻、电功率的单位用中文描述分别为:(焦耳)、(伏特)、(安培)、(欧姆)、(瓦特)。
41、老区1#空透电机起动采用( 定子串电抗降压启动) 起动方式,老区氧透电机起动采用(定子串热变电阻降压启动) 起动方式,老区氮透电机起动采用( 直接) 起动方式,H400空压机电机起动采用(定子串电抗降压启动) 起动方式。
42、交流电动机可分为 (异步电动机) 、( 同步电动机) 两大类。
43、按照高压电器在系统中的作用分类可分为:( 开关电器)、(保护电器)、(测量电器)、(成套电器)和(组合电器) 及其它等。
44、变压器是由(铁心)、(线圈)、(油箱)及其它安全附件组成。
45、当关闭润滑油系统时,轴承和齿轮的油供给被( 中断 ),压缩机不能启动。
46、老区1#空透启动前应检查电抗器(隔离柜刀开关)所处的位置,确认2把隔离开关处于(闭合状态)才能起动空透。
47、空透油压太低原因:(油泵故障)、(流量过大阀门有缺陷)、(油管泄漏)、(油过滤器堵塞)、(轴承间隙过大)、(压力表失灵)。
48、引起辅助油泵运行原因:(主油泵故障)、( 油压控制阀设定值不对)。
49、空分减负荷,主要表现在设备(电流)下降。
50、三违是指(违章操作)(违章指挥)(违反劳动纪律)
51、应经常检查液体贮槽的(绝热)效果,外筒如出现大面积结霜等(异常)现象,应及时进行抽真空处理。
52、检修原则:适时(检修),避免(失修)和(过修),利用计划检修和(生产空隙)进行小修和中修。
53、在冷箱内进行查漏作业时,不能踏(阀杆)及登攀(50mm以下)的管子和仪表导管。
54、水泵在冰冻期停车应将(泵内水)放尽。
55、轴承过热原因:(无油或油不洁)、(润滑脂过多)、(滚动轴承磨损)、(电机与水泵装配不同心)。
56、充瓶液氧泵启动后,若出口压力不会上升,泵的出口管道上的结霜也会消失,说明泵没有(预冷好),应立即使泵停车,重新预冷后再进行启动。
57、氮水预冷系统,空冷塔,水冷塔液位自动调节应确保安全可靠,严格监控(二塔液位)。
58、润滑油油样分析周期为(半年)。
59、氧气阀门丝杆用(甘油)润滑。
60、外伤的急救步骤是(止血)(包扎)(固定)(送医院)
61、操作高空阀门时需有(安全带)。
62、制氧机的设备需(接地)防止静电放电。
63、为了防止碳氢化合物集聚,制氧机应坚持(主冷液氧1%的排放)原则。
64、制氧机设备进行加温时应先(通路)再(通气),防止压力过高。
65、新工人上岗前必须做(三级安全教育)工作,分别为(分厂、车间、班组)。
66、发现触电者时首先应(关闭电源)再进行急救。
67、氧气瓶和乙炔瓶子工作时间距不应少于(5)米。
68、在电气设备起火时带电灭火我们常采用(干粉灭火器、CO2灭火器)。
69、拉合闸的操作应遵循:1)、拉闸时先拉(断路器)(负荷开关),再拉(隔离)开关。2)、合闸时先合隔离开关,再和断路器(负荷开关)。
70、任意两台变压器不能随意让其(并联)运行。
71、进行取样操作时未带(防护用品)不能进行操作。
72、进行低温液体排放时应采取(高空)排放的方法,并严禁液体落地。
73、制氧机乙炔含量超过(1)PPM时,要进行停机处理。
74、进行氮气排放时,操作人员切勿(站在下风)处。
75、3200分子筛系统的控制指令是由(中控室的PLC、DCS系统)发出的。
76、活塞式压缩机产生振动,通常采用消除方法有(安装缓冲器),(设置孔板),(应用减振器),(合理设置管道支点),(避免拐直角弯)。
77、透平膨胀机振动过大的原因(转子动平衡不良),(转子共振)(油膜振动),(机内出现液体)(制动风机喘振),(润滑系统故障)。
78、活塞式压缩机发生撞缸的原因(活塞和气缸的相对位置发生变化),(冷却水或润滑水大量进入气缸),(异物进入气缸)。
79、低温状态下,空气中对空分设备最危险的物质是(乙炔)。
80、离心式压缩机多采用的密封形式(密宫密封)。
81、进入冷箱查漏、检修,国家规定照明的电源电压(安全电压或低于36伏)。
82、空压机、膨胀机检修,必须对转子做(动平衡)试验。
83、氧压机着火时,必须紧急停车并同时切断(氧气)来源,发出报警信号。
排放液氧、液氮、液空,需采用(高空气化)排放,应设有(明显的标志)和(警示牌)。
84、灌装液氧时应防止外溢,并有(专人)在场监护,灌装过程槽车应为(熄火状态)。