有限空间作业安全试卷(答案)
部门: 工段: 班组: 姓名: 得分:
一、 填空题(每题2分,共20分)
1、有限空间分为三类,分别为密闭设备、地下有限空间和( 地上有限空间 )
2、凡要进入有限空间危险作业场所作业,必须按照( “先检测,后作业” )的原则。
3、有限空间气体监测应采用( 气体检测仪 )进行检测。
4、有限空间内氧的浓度应保持在( 19.5% - 23.5% )。
5、在有限空间作业时应在有限空间外设置(醒目的安全警示标志.),有限空间出入口应保持畅通。
6、作业中断超过( 30分钟 )应重新进行监测分析,对人员重新进行清点,情况异常时应立即停止作业,车里、清点作业人员,经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
7、在有限空间作业前,监护人员应对作业人员和作业工具进行( 安全检查 )。
8、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、(作业者)、监护者职责。
9、进入有限空间的作业人员对违章指挥,强令冒险作业,安全措施未落实等情况下,( 有权提出拒绝作业 )。
10、有限空间作业前,作业单位现场负责人应对有限空间作业人员进行安全教育和( 培训 )。
二、 选择题(可多选,30分,每题2分)
1、有毒有害气体主要有( A、B)
A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳
2、生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识,并告知作业者( B ),防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素 B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施 D、检查空间内有害气体及易燃物质
3、目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试,可探测一下几种气体情况( D )
A、一氧化碳、硫化氢缺氧 B、硫化氢、缺氧
C、缺氧、一氧化碳 D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧
4、有限空间发生事故时,( C )应及时报警,救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故扩大。
A作业负责人 B作业者 C监护者 D生产经营单位
5、以下不属于有限空间作业者职责的选项是( D )
A接受有限空间作业安全生产培训;
B遵守有限空间作业安全操作规程;
C正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;
D进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;
6、有限空间内氧浓度应保持在( C )。
A、23%~38% B、12.5%~21.5%
C、19.5%~23.5% D、17%~29%
7、有限空间内气体取样和检测应由( D )进行。
A、作业人员 B、领导指定人员
C、监护人员 D、培训合格的人员
8、以下场所不属于地下有限空间的是( C )
A.地下管道 B.污水井 C.锅炉房
9、《进入有限空间作业许可证》签发人可由有限空间设施管理单位( C )及以上人员担任。
A.总经理 B.班组长 C.经理 D.主任或主管
10、为保证足够的新鲜空气供给,在有限空间作业过程中,可采取强制性( A )措施降低危险,保持空气流通。
A. 持续机械通风 B. 间断式机械通风
C.自然通风 D.吹入纯氧
11、( B )应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A. 许可人 B. 作业者 C.安全管理人员
12、( C )应全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.作业人员 B.许可人 C.监护者
13、有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有( A )的情况下作业。
A.监护人 B.许可人 C. 班组长 D.主任或主管
14、有限空间作业前必须进行( C ),分析存在危险点,制定防止有害气体中毒的安全措施。
A.安全培训 B.应急演练 C. 风险辨识
15、有限空间作业过程中,一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时,作业人员应( B )。
A.继续工作 B. 立即撤离有限空间 C.请示班长或主管
三、 判断题。(正确的打“√”,错误的打“×”,20分,每题2分)
1. 在人(手)孔工作时,如感觉头晕呼吸困难,必须离开人孔,采取通风措施。(√)
2. 强制通风可将新鲜空气导入到有限空间,增加氧气浓度,降低有毒气体浓度,。(√)
3. 当初次进入危险环境进行检测时可直接进行检测。(×)
4. 生产部门应在有限空间内设置醒目的警示标志标识,防止未经许可人员进入作业现场。(×)
5. 受限空间作业时与监护人要有约定的方式并始终保持有效的沟通联络,监护人不在现场不准作业并撤出受限空间。(√)
6. 监护人员不得脱离岗位及做与监护无关的事(√)
7. 需要封闭有限空间前,由作业申请部门和作业单位现场负责人共同检查有限空间内外,清单作业人数和验收人,现场确认无误后方可封闭。(√)
8. 在进行有限空间作业时,若非作业人员需要进入空间内,不必办理其他手续,监护人做好记录就行。(×)
9. 受限空间作业时,作业环境和条件发生变化后,任何人可以提出立即终止作业的要求。(√)
10. 节假日或晚上,经理不在公司,《进入有限空间作业许可证》可由主管签发(×)
四、 问答题。(每题10分)
1、有限空间一旦发生事故,救援的程序是什么?
第一步:发现发生有限空间事故时,要冷静,不要盲目施救
第二步:立即通知主管,启动紧急救援预案,必要时寻求119、 120支持
第三步:现场人员配戴足够防护设备,如空气呼吸器/防毒面具等,才可进入救援。 第四步:将人救出后,根据现场情况立即展开急救,并送往就近医疗机构进行抢救。
2、怎样才能隔离有限空间?
关闭或断开所有与有限空间相连的阀门和管线。如加盲板、拆除部分管路、采用双截止阀和放空系统、所有动力源锁定和挂牌、阻塞和断开所有机械连接。
 