安全管理网

便携仪维修工安全教育培训考试卷

  
评论: 更新日期:2012年11月01日

  一、填空题
  1、对收回的便携式瓦斯报警仪,还要使仪器干净,外观完好、结构完整、附件齐全,各调节旋钮能正常调节,电源开关应 (   ),显示部分应有相应显示,(     )应能正常动作。
  2、佩用自救器时,当空气中一氧化碳浓度达到或超过(    ),吸气会有些干、热地感觉,这是自救器有效工作的 (    )现象。
  3、对 (   )的便携式瓦斯报警仪,要(    )充电。
  4、对当班使用并交回的便携式瓦斯报警仪,因故未检查完的,在(   )时要交待清楚(     )检查。
  5、对( )使用、交回的便携式瓦斯报警仪进行( )。
  6、对当班使用未交回的便携式瓦斯报警仪,要(     ),查清原因,提出(     )。
  7、便携式瓦斯报警仪要细致检查,根据(      )、(      )的原则。
  8、便携式瓦斯报警仪要细致检查,应当压缩分析故障的部位,再用测量(     )、电阻、(    )的方法,找出故障点。
  9、清理传感器网上的煤尘时,可用 (    )去尘,不准用湿布,以免损坏(    )元件。
  10、换电池时必须 (   )更换,不能用(     )的部件代替。
  11、(   )元件时必须关机,防止损坏(    )。
  12、佩用自救器撤离时,要求 (   )行走,保持(   )均匀,严禁狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话。
  13、零点校准:接通电源,让仪器 (   )后用 (   )空气调准仪器零点。
  14、示值校准:将(   )%的甲烷标准气体,按仪器规定的流量流入仪器,标校(   )次,使仪器示值与标准气体一致。
  15、基本误差检定:分别通入(   )%、(   )%的甲烷标准气体,读取仪器示值,分别不超过±0.1%、±0.3%。
  16、进入避难硐室前,应在硐室外留有(    )、(    )等明显标志,以便救护队发现。
  17、维修后的便携式瓦斯报警仪,要送(      )单位进行检验,并发给(     ) 后方可使用。
  18、便携式瓦斯报警仪检修工应完成下列工作:负责便携式瓦斯报警仪的(    )、(    )、充电和收发管理。
  19、便携式瓦斯报警仪检修工必须经过(   ),(     )后,方可上岗。
  20、入井人员必须戴安全帽、随身携带 (    ) 和矿灯,严禁携带烟草和 (      ) ,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
  21、(    )私自拆开修理、查看,仪器的保养、修理等工作,只有便携式瓦斯报警仪 (     )才能进行。
  22、新便携式瓦斯报警仪投入(     ),要先充、放电(    )次以上再使用。
  23、便携式瓦斯报警仪必须每(   ) 天至少进行 (    )次调校,误差在规定的范围之内。
  24、使用的便携式瓦斯报警仪 (    )至少进行(   )次检定。
  25、瓦斯报警仪检修操作准备要保持室内清洁、明亮、(   ),准备好常用工具、仪表、材料及(     )。
  26、瓦斯报警仪检修操作准备要对便携式瓦斯报警仪进行(    )清洁,(    )粘有的煤尘等杂物。
  27、便携式瓦斯报警仪发放前,先打开开关预热 (  )分钟后,显示器为零,若有偏差,可以调整(     )给予校正,使其指示为零。
  28、便携式瓦斯报警仪发放前必须进行(   )检查。电池(      )时,不准投入使用。
  29、便携式瓦斯报警仪如显示 (    )或电池(     ),要重新充电。
  30、按照《煤矿安全规程》规定,必须配带便携式瓦斯报警仪的人员,发放仪器,不得借故(   )。按牌发仪器,进行登记,发完后将 (     )挂到相应位置。
  31、(   )便携式瓦斯报警仪时,(     )应将其仪器牌还给使用人。
  32、对收回的便携式瓦斯报警仪,应(    )、(    ),使其符合国标GB 3836-1983《爆炸性能环境用防爆电器设备》所规定的要求。
  33、用(    )甲烷标准气体,检定仪器的漂移,应不超过(    )。
  34、能造成矿井水灾的水源主要有:(     )、地表水、(     )、大气降水、生产用水。
  35、矿井必须做好水害分析预报,坚持(     ),(     )的探放水原则。
  36、避难硐室是供(   )在遇到事故(    )而躲避待救的设施。
  37、避难硐室分为(    )避难硐室和(    )避难硐室2种。
  38、用3.0%的甲烷标准气体检定仪器的响应时间,吸入时间不超过(   )秒,扩散时间不超过(   )秒。
  39、用(   )的甲烷标准气体检定仪器的报警误差,报警设定值与报警时的示值之差应不超过(   )。
  40、报警强度及信号检定,报警声级度不小于(   )分贝,光信号在黑暗中(   )米处应清晰可见。
  41、过滤式自救器适用于灾区内空气中氧浓度不低于(    )和一氧化碳浓度不高于(    )。
  42、过滤式自救器平时要(   )摔落、碰撞自救器,也(   )当座垫用,防止漏气失效。
  43、进入避难硐室躲避待救时,应保持安静,不急躁,尽量(    )于巷道底部,以保持精力、减少氧气消耗,并避免吸入更多的(      )。
  44、在井下工作,当发现有(   )或瓦斯爆炸现象时,必须立即佩用(     ),撤离现场。
  45、维修过程中,如发现异常现象应(      )维修,待(   )正常后,再进行工作。
  46、永久避难硐室事先设在(     )附近或采区工作地点(     )的路线上。
  47、井下人员一旦遇到瓦斯爆炸,应当(     )空气颤动的方向,(     )倒地,面部贴在地面,以降低身体高度,避开冲击波的强力冲击,并闭住气暂停呼吸,用毛巾捂住口鼻,防止把火焰吸入肺部。
  48、现场创伤急救技术包括(      )、(      )、止血、创伤包扎、骨折临时固定和伤员搬运。
  49、人工呼吸适用于(     ),溺水,有害气体中毒、窒息或外伤窒息等引起的(      )、假死状态者。
  50、在施行人工呼吸前,先要将伤员运送到安全、(       )的地点,将伤员领口(   ),放松腰带,注意保持体温。
  51、便携式瓦斯报警仪的检定应按(      )JJG678-1996(催化燃烧式甲烷测定器检定规程)的要求由(     )的单位进行。
  52、便携式瓦斯报警仪检定条件:环境温度(     )℃,相对湿度小于(   )%,大气压力86~106千帕,周围无影响检测的干扰气体。
  53、凡封条破坏或已(      )自救器,无论时间长短,都应 (   )。
  54、外观及通电检查,仪器外观完好,结构完整,附件齐全,连接可靠,电源电压符合仪器工作要求,并有欠压(    ),仪器各调节旋钮应能正常调节,仪器测量值的指示器应(   )无缺陷。
  55、“三违”指的是(      )、违章作业、违犯(      )。
  56、仪器校准:检定前,被检仪器、检定用 (      )气体及配套设备应在同等条件下放置(  )小时。
  57、便携式甲烷检测仪是一种携带式可(     )测定或点测环境中瓦斯浓度的(   )仪器,具有操作方便,读取直观,工作可靠、体积小、质量轻,维修方便等特点。
  58、便携式甲烷检测仪的种类很多,习惯上是按检测原理来进行总体分类的,即主要分为热催化热敏式、(     )及(     )气敏元件三大类。
  59、便携式甲烷检测仪的测量范围一般在(    )%CH4 或(    )%CH4 ,用于低浓度瓦斯的测定。
  60、“一通三防”指的是通风、防治(     )、防治(     )、防灭火。
  61、发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的,应当责令限期改正,处 (     )万元以上(    )万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿。

网友评论 more