安全管理网

燃气安全知识培训试卷

  
评论: 更新日期:2012年11月23日
一、填空题
1、钢管连接方式由 焊接 、 法兰连接 两种
2、低压储气柜按密封方式分为:湿式干式、两种
3、室内燃气管道布置要求是:良好的通风条件事故排风能力
4、用户引入管的敷设方式一般分为:室内引入法、室外引入法
5、室内燃气管道一般1——2年进行一次定期检修。
二、判断题 (认为对的打∨、错的打×)
1、    一用户将衣服挂在燃气灶上面进行烘烤。错
2、    巡线工作的两大工种是巡险工、抽水工。对
3、    储气柜的作用是储存燃气和调节压力。错
4、    低压储气柜的压力为0.8MPa----1.6 MPa。错
5、       气柜置换时,由于人员紧缺,有一名职工带病上气柜进行操作。错
三、选择题
1、管网投入运行后,管理工作的两大任务是(A)
A、 巡视管线、抽水、检漏和日常维修及事故处理
B、 检查和维修
C、 施工和事故处理
2、降压作业时,应由专人控制压力,管内燃气压力不以低于(B)
A、1000Pa    B、500Pa    C、2000Pa
3、调压器按作用原理分为(A)
D、   直接作作用式和间接作用式
E、    高压式和低压式
F、     自动式和手动式
4、架空燃气管道底至人行道路路面垂直净距不应小于(C)
A、12米        B、 5米        C、 2.2米
四、解答题、
1、置换工作是什么?
答:置换工作就是将管道设施内的空气置换成燃气,或者用氮气置换掉空气,再用燃气置换掉氮气。
2、燃气中含臭剂量应符合什么要求?
答:(1)有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度之前应能察觉。
(2)无毒燃气泄漏到空气中达到爆炸下限的20%浓度时应能察觉。
3、管网巡线时,遇到什么情况应加强巡查?
答:(1)人口密集区的燃气管道和设备。
(2)穿越铁路、河流、涵洞等地区的燃气管道和设备。
(3)建筑物施工频繁地区。
(4)新投入运行的燃气管道和设备。
(5)重要的燃气管道和设备。
   
网友评论 more