安全管理网

脚手架施工安全知识问答

  
评论: 更新日期:2013年08月16日

  13 脚手架立杆顶端应高出屋面多少 ?

  答:立杆顶端应高出女儿墙上皮 lm ,高出檐口上皮 1.5m 。

  14 钢、竹混搭脚手架是否可用 ? 为什么 ?

  答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚手架的受力要求。

  15 脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收 ?

  答: (1) 基础完工后及脚手架搭设前; (2) 作业层上施加荷载前; (3) 每搭设完10 - 13m 高度后; (4) 遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; (5) 达到设计高度后; (6) 停用超过一个月。

  16 从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品 ?

  答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

  17 脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?

    答: (1) 主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;

    (2) 连墙件。

  18 从事架子搭设作业人员须具备哪些条件 ?

  答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

  19 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求 ?

  答: (1) 脚手架高度超过20m 时,应在脚手架外侧连续设置; (2) 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45 度- 60 度,剪刀撑宽度宜为4-8m ; (3) 剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧; (4) 剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm ,搭接处应采用两个扣件扣紧。

  20 门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求 ?

  答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/ 600 及 ± 50mm ;水平度允许偏差为脚手架长度的1 / 600 及± 50mm 。

  21 对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求 ?

  答:砌筑架负荷应不超过270 公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200 公斤/平方米。

  22 人字梯应采取什么防滑措施 ?

  答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们