锅炉检修人员培训试题

姓  名                         成 绩

  1、停炉放水后开       通风,温度降至      以下才允许进入工作。

  2、汽包和锅筒外应设专人监护,监护人不得     ,工作人员离开现场,应       

  3、汽包和锅筒内的照明使用      行灯,行灯变压器置于   外,做电焊和其他电气工作时,必须用      ,汽包和锅筒外设     ,由监护人员负责监护。

  4、进入汽包和锅筒工作人员须穿工作服,带                     ,衣服扣要扣好,衣服中不得有          ,其所带工具、零件做好记录,缺少时查明下落。

  5、人孔门封闭前,应经有关人员验收合格,确认                之后方可封门。

  清扫和拆卸时,应注意汽包和锅筒内各固定件的连接是否       及各处焊缝腐蚀情况是否有     等现象,否则应进行必要的修理。

  6、检修人员在开始拆卸汽包和锅筒内部装置前,应先联系化学人员检查             情况。

  7、炉管和水冷壁是锅炉的主要受热面,有许多管           在炉膛内四周和锅炉烟道,其主要作用是          ,吸收烟道内对流热,产生           和热水,并能很好的保护炉墙,延长炉墙寿命。

  8、进入炉膛前应充分通风,炉膛内温度在       C以上时,不得进入检修和照明工作,在             C进行工作时应轮流工作和休息。

  9、清除炉墙或水冷壁焦渣时,应从        开始,逐步       进行。

  10、炉膛上部有人工作时,下部不准同时            

  11、炉管水冷壁管检修质量标准规定,管子外表的积灰和焦渣必须        。管子间、         上不得有积灰及焦渣。管外不得有硬壳,个别处浮灰厚度不超过0.3毫米.硬壳和浮灰的面积不得超过总面积的       。

  12、空气预热器是利用尾部烟道中        加热由鼓风机来的冷空气的热交换设备,起作用为回收排烟余热,          ,提高空气温度,改善燃烧条件,其布置在尾部烟道内,最常用的形式为        空气预热器。

  13、空气预热器检修的安全注意事项:进入烟道前,检修工作负责人应检查该炉是否         隔绝,送风机电源切断后是否        

  14、在烟道内工作时,须打开          保证通风,在清扫过程中,必要时开启          通风,在预热器内工作时应有人监护,做风压试验时要求炉内人          。

  15、空气预热器管子的堵灰和腐蚀,其主要原因是燃料的      烟气流速,       和排烟温度  

  16、空气预热器管子烟气进口侧管端磨损,其主要原因是        过大,    高等.

  17、空气预热器漏风,其主要原因可能产生在           固定的焊口处,又可能是因      本身损坏而引起的

  18、整副链条炉排系由许多       串成的一个宽大的环形链带,由         带动整副炉排作回转运动。上部炉排向火面起        作用,炉排的回转至下部时可以得到        。链条炉排的形式很多,从结构上可基本分为             、鳞片式炉排、横梁式炉排三大类。

  19、用撬杆把挡渣器掀起检查有无裂纹,有裂纹的应      ,拆卸炉条,检查有无裂纹,变形,进行筛选更换。

  20、装配夹板的销轴时注意把         别在主动轮齿的         。销子及开口销不得有        及漏装的情况。装配滚筒及衬管后应启动炉排试转一周,滚筒应在导轨上应          。拉紧螺柱应自由装入两侧用背帽背死。调整试运后,再紧一遍         

  21、拆除炉前铁盖板和底座头部两侧的炉排装配孔,将断裂炉排转至装配孔           ,松开炉排的调节螺母。拆除炉排端部的开口销,用一根小于炉排小直径的原钢,对准炉排销用锤敲击,将炉排销从另一端取出,并在被卸去炉排销的炉排片下部垫             托住炉排片,以便调换后炉排片复位。

  22、条炉排检修后应进行不少于   的连续冷态试运转,鳞片式炉排不少于        

  23、炉排找正的方法:先在炉前拉好一根       。利用炉前两侧炉架的光滑平面为依据,以大轴轴瓦座的              为参考,拉出基准线。拉基准线的方法是先在       立两根随意移动的铁棍,在水平方向系一根钢丝,然后校正钢丝的水平。            来校正钢丝与炉前两侧炉架的距离,保持炉架两侧距离相等。

  24、框链除渣机是由电动机经         传动减速机,经        把框链驱动,将灰渣刮至地面,然后再根据实际情况处理灰渣。其主要特点为:           ,节能,无粉尘污染,投资小,便于维修,寿命长。

  25、除渣机检修的安全注意事项,检修时,应停止锅炉炉排和除渣机的          ,并有专人监护炉排和除渣机开关,以防误开; 要待         且除渣装置冷却后,再进行检修工作。

  锅炉检修人员试题答案

  1、人孔门    40。C

  2、离开岗位     关好人孔门

  3、12V   容器   胶皮垫    刀闸

  4、安全帽、口罩、手套    零星物品     

  5、无人和工具留入   牢固         裂痕、变形、不严密

  6、结垢和腐蚀

  7、平行排列、垂直布置     吸收炉膛内的辐射热     饱和蒸汽

  8、60    50。C-60

  9、上部   向下

  10、有人工作

  11、清除干净   折焰墙及挡墙   1/5

  12、低温烟气      降低排烟热损失    管式

  13、已同管    已挂牌

  14、所有的人孔门       引风机       全部撤出

  15、硫分高   小    低

  16、飞灰浓度    烟气流速

  17、管子与管板    管子

  18、联节   主动链轮       支撑燃料       冷却     链带式炉排

  19、更换

  20、开口销     外侧     倒装       自由滚动      背帽

  21、对准位置          一长条薄铁板

  22、8h      12h

  23、基准线     拉紧螺丝       炉前两侧      用线坠与弯尺

  24、三角皮带     主动链轮      运行安全可靠

  25、运转      灰渣除净