安全管理网

深基坑施工安全教育考试

作者:小垃圾  
评论: 更新日期:2021年11月01日

深基坑施工安全教育考试

                                           姓名:            考核成绩: 

一、单项选择题

1、深基坑土方开挖遵循的总体原则是(A)。

A、分层、分块、留土护壁、对称、限时开挖支撑B、分层、分块、限时开挖支撑C、分层、对称、留土护壁

2、在围护结构封闭后,降水水位到开挖面以下(B),方可进行土方开挖。

A、2米B、1米C、1.5米

3、气割作业时,乙炔气瓶必须装(A )A、回火装置B、防漏装置C、防爆装置

4、挖掘机作业时应注意(AA、选择和创造合理的工作面,严禁掏洞挖掘B、从下到上,随意乱挖C、逐仓对称开挖,适当可掏底挖掘

5、下列说法错误的是(C)。A、深基坑开挖发现土层特性与原地质报告不符,应立即停止开挖B、开挖至设计标高,为不扰基底土体结构,需预留300mm厚土由人工清除C、基坑开挖出一道支撑后,需三日后在该位置施工圈梁、砼支撑

6、以下说法错误的是(CA、施工人员必须佩戴安全帽进入施工现场,禁止酒后作业B、挖掘机行走时,应注意保护周围监测、通信、信号等电缆C、便桥下土方开挖,车经过便桥上方时,挖机仍可继续作业

7、建筑施工存在“五大伤害”包括:高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌事故、(B )。A、雷电击伤B、触电事故C、食物中毒

8、施工现场严禁(C )A、遵章守法,讲究文明B、服从指挥、踏实工作C、堆放垃圾、焚烧各类废弃物

9、人工挖掘土方,作业人员的左右间距要大于(C ),前后间距应大于()米。A24B12C23D32

10、下面选项错误的是(B )。A、机具要配置专用开关箱,严格按“一机一闸一漏一箱”配备B、机具维修时不需切掉电源C、临近铁路营业线施工必须做到“一机一人一防护”

11、下列哪项施工作业需要戴防护眼镜?(B )A、搭设脚手架B、焊接、穿凿作业C 、钻孔打桩D、测量

12、下列说法错误的是(D )。A、手持电动工具必须设置末端开关箱

B、严禁电源线与金属构件接触,禁止机具电源线缠绕、支挂在现场钢筋上

C、起重吊装物品严禁从人的头顶越过,吊装臂下严禁站人

D、各种机械设备必须设置安全操作规程,操作人员可视现情况自行操作                                                                                                                                                               13、开挖深度超过(  D   )的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的深基坑工程。 

A. 2m(含2m)     B.3m(含3m)    C.4m(含4m)    D.5m(含5m) 

14、深度超过(  B  )的基坑(槽)支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。 

A. 2m(含2m)     B.3m(含3m)    C.4m(含4m)    D.5m(含5m) 

15、深基坑工程的前期工作的主导单位是(  A   ) 

A.建设单位   B.勘察设计单位    C.施工单位     D.监理单位 

16、基坑周边在基坑深度距离( A  )范围内,严禁设置塔吊等大型设备和搭设职工宿舍。

A.2倍     B.3倍    C.4倍      D.5倍 

17、工程施工(  A   )在基坑工程开挖深度达到国家建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定的标准时,应当常驻施工现场,随时处置施工过程中的安全隐患和安全技术问题。 

A.总承包单位的总工程师  B.专业承包单位的技术负责人 C.专业承包单位的项目负责人    D.以上三者 

18、在深基坑周围上述距离范围内,确需要搭设办公用房、堆放料具等。深基坑工程施工单位应对基坑进行特殊加固处理,加固方案应当(  A   )。 

A.经原专家组论证     B.在组织专家组进行论证    C.另行组织个别专家进行论证       D.以上三者 

19、高大模板支撑系统搭设前,由(  B  )组织相关人员对需要处理或者加固的地基、基础进行验收,并留存记录。 

A.企业技术负责人   B.项目技术负责人   C.项目负责人     D.监理单位总监 

20、当基坑开挖抽水量大于(  A  )时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污染。 

A50m3      B.80m3      C.90m3     D.100m3

 三、判断题 

1. 项目经理、项目总工必须对当天上报的监控量测数据进行认真分析,并安排下一步施工意见。(  ) 

2. 钢围檩安装前应定位准确,支撑三角架与围护结构联系牢固,围檩与围护桩接触面应找平,对凹面应进行处理,安装的围檩面与围护结构密贴,同一水平层的围檩宜首尾连接。(  ) 

3. 支撑拆除应按设计或施工方案要求时间和顺序进行,对于需要换撑的,必须先支撑后拆除,不得随意拆除。(  ) 

4. 应在基坑开挖前进行降水排水作业,确保基坑开挖时,开挖面不潮湿,地下水位在开挖底面以下1米,基坑内不得积水或基坑底有软化现象。(  ) 

5. 基坑开挖过程内应设应急逃生通道,设两处以上应急爬梯,每日开挖前或雨后应检查基坑及支撑稳定情况。(  ) 

6. 施工现场和基坑四周应进行封闭管理管理,设置硬质防护围栏,满布钢丝网或密目网,高度不小于1.2m,基坑边应设高度不小于0.3m的防淹墙。(  ) 7. 深基坑必须实施监控量测。(  )

 