安全管理网

检修作业安全培训复习题

  
评论: 更新日期:2016年04月06日

    74、遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。
    75、 在禁火区域动火作业必须办理《动火作业许可证》进入有限空间、高处等进行动火作业时,还须执行有限空间作业安全规范和高处作业安全规范的规定。
    76、动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。
    动火前应具备的条件:
    动火现场保持道路畅通;b、清除附近的易燃物;c、使现场空气流通、防止可燃气体聚集;d、准备好灭火器;e、需要置换的设备已经置换、清洗合格;f、和其他设备连接的管道已经加好盲板。
        三不动火:没有动火证不动火,防火措施不落实不动火,防火监护人不在场不动火。
    77、拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。
    78、 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过21%。
    79、五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。
    80、 动火期间距动火点40 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15 m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
    81、动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。
    82、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。
    83、 动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。
    85、 动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。
    85、 动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。
    86、动火作业前应进行安全分析, 动火分析的取样点要有代表性。
    87、 在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10 m。
    88 取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。
    89、 动火(作业)负责人
    .1 负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。
    .2 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。
    .3 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。
    90动火人的职责:
    .1 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。
    .2 应逐项确认相关安全措施的落实情况。
    .3 应确认动火地点和时间。
    .4 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。
    .5 应随身携带《作业证》。
    91、动火监护人的职责:
    .1 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。
    .2 应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。
    .3 当发现动火人违章作业时应立即制止。
    .4 在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。
    92、 动火部位负责人
    .1 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。
    .2 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。
    .3 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。
    93、 动火分析人
    动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。
    95、动火作业的审批人的职责:
    动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准
    签字负责。
    .1 审查《作业证》的办理是否符合要求。
    .2到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。
    96、《动火作业许可证》不得随意涂改和转让,不得异地使用或扩大使用范围。
    97、 一级动火作业和二级动火作业的《动火作业许可证》有效期不超过8h。 三级动火作业的《动火作业许可证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。 动火作业超过有效期限,应重新办理《动火作业许可证》。
    97、高处作业是指凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业。
    98、高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业。
    .1 作业高度在2m≤h<5m时,称为一级高处作业。
    .2 作业高度在5m≤h<15m时,称为二级高处作业。
    .3 作业高度在l5m≤h<30m时,称为三级高处作业。
    .4 作业高度在h≥30m以上时,称为特级高处作业。
    99、 进行高处作业前,应针对作业内容,进行危险辨识,制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业证》,并制定出对应的安全措施。
    100、患有职业禁忌证(如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等)、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。
    101、从事高处作业的单位应办理《作业证》,落实安全防护措施后方可作业。
    102、 高处作业前要制定高处作业应急预案,内容包括:作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。
    103、、便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实,不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链应牢固,并应有可靠的拉撑措施。
    104 、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护,监护人应坚守岗位。
    105、高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,不得系挂在移动或不牢固的物件上;不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。
    106、作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳,不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料,应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。
    108雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
    109、 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时,作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内,并采取有效的防护措施。在应急状态下,按应急预案执行;
    110带电高处作业应符合GB/T 13869的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合JCJ 46的有关要求。
    111、高处作业应与地面保持联系,根据现场配备必要的联络工具,并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时,应为作业人员配备必要的防护器材(如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等),应事先与车间负责人或工长(值班主任)取得联系,确定联络方式,并将联络方式填入《作业证》的补充措施栏内。
    112、不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业,登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前,应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷,应铺设牢固的脚手板,并加以固定,脚手板上要有防滑措施。
    113、 作业人员不得在高处作业处休息。
    114、 高处作业与其他作业交叉进行时,应按指定的路线上下,不得上下垂直作业,如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。
    115、 高处作业完工后,作业现场清扫干净,作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。
    116、脚手架、防护棚拆除时,应设警戒区,并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。
    117、进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3 (24ppm)时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过100mg/m3。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过200mg/m3 时,人内连续工作时间不应超过15min~20min。工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上。
    118、吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或烟气为置换介质。吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上栓、拉电焊线,煤气设施周围40m内严禁火源。
    119、打开煤气加压机、脱硫、净化和贮存等煤气系统的设备和管道时,应采取防止硫化物等自燃的措施。
    120、带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险工作,不应在雷雨天进行,不宜在夜间进行;作业时,应有煤气防护站人员在场监护;操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具,并应遵守下列规定:
    .1、工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等;
    .2、距工作场所40m内,不应有火源并应采取防止着火的措施,与工作无关人员应离开作业点40m以外;
    .3、应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;
    .4、距作业点10m以外才可安设投光器;
        .5、不应在具有高温源的炉窑等建、构筑物内进行带煤气作业。
    在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位应可靠接地,在动火部位附近应装压力表或与附近仪表室联系;
    煤气设施停煤气检修时,应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。长期检修或停用的煤气设施,应打开上、下人孔、放散管等,保持设施内部的自然通风。
    带煤气作业或在煤气设备上动火,应有作业方案和安全措施,并应取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。
    .1、带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险工作,不应在雷雨天进行,不宜在夜间进行;作业时,应有煤气防护站人员在场监护;操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具,并应遵守下列规定:
    .2、工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等;
    .3、距工作场所40m内,不应有火源并应采取防止着火的措施,与工作无关人员应离开作业点40m以外;
    .4、应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;距作业点10m以外才可安设投光器;
    .5、不应在具有高温源的炉窑等建、构筑物内进行带煤气作业。
    在停产的煤气设备上动火,还应遵守:用可燃气体测定仪测定合格,并经取样分析,其含氧量接近作业环境空气中的含氧量;将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽,确认在动火全过程中不形成爆炸性混合气体。
    电除尘器检修前,应办理检修许可证,采取安全停电的措施。进入电除尘器检查或检修,除应遵守有关安全检修和安全动火的规定外,还应遵守以下事项:
    .1、断开电源后,电晕极应接地放电;
    .2、入内工作前,除尘器外壳应与电晕极连接;
    .3、电除尘器与整流室应有联系信号。
    进入煤气设备内部工作时,所用照明电压不得超过12V。
    动火前应具备的条件:
   
   
   

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们