第一章:总则
 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针(     )。
 A、安全第一   B、预防为主    C、综合治理    D、以人为本
 2、间断电气工作连续(     )以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。
A、1个月     B、3个月     C、半年      D、1年
3、电气高压设备,是指电压等级在(    )以上的设备。
A、220V       B、380V      C、1kV       D、6kV
4、从事电气作业的人员体格检查(    )至少一次。
A、半年       B、一年      C、两年     D、四年
5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。(  F  )
6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。(  T  )
7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(  T  )
第二章:电气设备工作的基本要求
8、电压等级10kV及以下电气设备,不停电时安全距离为(      )。
A、0.7米      B、1米      C、1.5米     D、3米    
9、电压等级为220kV的电气设备,不停电时安全距离为(      )。
A、0.7米      B、1米      C、1.5米     D、3米 
10、 高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点(    )以内。
A、1米         B、2米      C、4米        D、8米
11、 高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点(    )以内。
A、1米         B、2米      C、4米        D、8米
12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的(     )。
A、填用电气工作票或工作联系单              B、至少应有两人在一起工作
C、得到电气设备运行单位分管领导批准 
 D、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施
 13、即使有监护人在场,不论高压设备带电与否,电气值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。(  F  )
    14、经本企业批准允许单独巡视高压电气设备的人员巡视高压电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。(  T  )
15、雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴,可以使用伞具,但不应靠近避雷器和避雷针。( F    )
16、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对电气设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到电气设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。(    T)
17、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。(    T)
18、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。(T     )
19、在运用中的高压电气设备上工作,可以分为全部停电工作、部分停电工作和不停电工作。(T     )
    20、工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作,和许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作,统称为不停电工作。(  T  )
第三章:保证安全的组织措施
21、在电气设备上工作,下列哪项不是保证安全的组织措施(     )
A、工作票制度      B、工作许可制度     C、工作备案制度     D、工作监护制度
    22、在电气设备上工作,并需运行值班人员对设备采取措施的或在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用(      )
    A、动火作业措施票    B、特殊作业措施票   C、继热作业措施票    D、电气工作票
23、检修工作涉及动火作业时必须附(            )
A、动火作业措施票    B、特殊作业措施票   C、继热作业措施票    D、安全措施票
    24、在进行事故紧急抢修时,抢修时间超过(      )或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。
    A、二小时        B、四小时       C、八小时       D、一天
    25、事故紧急抢修是指:设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。(    T)
    26、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由(        )收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。
    A、工作负责人     B、工作监护人      C、运行值班员      D、当值值长
    27、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人特殊情况下可以互相兼任。工作负责人填写好工作票,工作票签发人审核无误后签发。(      F   )
    28、下面哪项不是工作票签发人的安全责任(       )
    A、工作必要性      B、工作是否安全       C、结合实际对工作成员进行安全教育
    D、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
    29、凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须填用生产区域工作联系单或生产区域外包工作联系单。(  T  )
    节假日、夜间临时检修可以参照事故紧急抢修执行。(  T  )
    30、下面哪项不是工作负责人(监护人)的安全责任(       )
    A、正确、安全地组织工作     B、负责检查停电设备是否有突然来电的危险
    C、确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充
    D、负责与工作许可人一道检查所做的安全措施是否正确完备,并符合现场实际条件
    31、下面哪项不是工作成员的安全责任(       )
    A、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续
    B、遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施
    C、正确使用安全工器具和劳动防护用品。互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施
    D、明确监护人员和监护范围
    32、一个工作负责人在同一时间段只能持有一张工作票。(     T   )
    33、如设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。(  T  )
    34、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以共用一张电气工作票。(T)
    35、电气工作票的有效时间,以批准的检修期为限。工作票至预定时间,工作尚未完成,应由(     )办理延期手续。
    A、工作成员     B、工作负责人     C、工作许可人     D、工作监护人
    36、在工作中需要变更工作负责人时,应由(         )将变动情况记录在工作票上。  
    A、工作成员     B、工作负责人     C、工作许可人     D、工作票签发人
   37、下面哪项不是工作联系人的安全职责(       )
    A、协助工作票签发人检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
    B、负责该项工作的全过程质量监督;
    C、负责对工作负责人进行技术交底;
    D、经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
    38、对于外包检修工作,发包单位不需要设立(     )。
    A、工作票签发人     B、工作许可人     C、工作负责人        D、工作联系人
    39、对于外包检修工作,下面哪项不是发包单位工作票签发人职责(     )。
    A、对工作是否必要负责        B、对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责
    C、设备名称及编号是否准确,采取的安全措施是否填写清楚、正确和完备
    D、对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责
    40、对于外包检修工作,下面哪项不是承包单位工作票签发人职责(     )
    A、对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责
    B、正确安全地组织工作
    C、对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责
    D、必须经常到现场检查工作是否安全地进行
    41、对于外包检修工作,下面哪项不是承包单位工作负责人职责(     )
    A、工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育
    B、对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责
    C、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件
    D、工作负责人必须持票,工作期间可以不在工作现场监护工作
    42、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,不需要做下列哪项工作(    )
    A、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压
    B、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
    C、对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能进行检查
    D、和工作负责人在工作票上分别确认、签名
    43、在工作过程中,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(  T  )
    44、工作班组人员(不包括工作负责人),不许单独进入、滞留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(  F  )
    45、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。(  T  )
    46、工作期间,若工作负责人需要长时间离开现场,应指定能胜任的工作班组人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚。(F)
    47、工作票未办理终结手续,在未采取可靠安全措施前任何人员不准将停电设备送电。(  T  )
     两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作许可人收执,另一份由运行值班员收执。(  F  )
    48、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票由(       )执存。
    A、工作人员    B、工作负责人    C、专责监护人    D、运行值班人员
    49、工作负责人、专责监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为。(  T  )
    50、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。(  T  )
    51、在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。(  T )
    52、检修工作间断后,继续工作,需要征得工作许可人同意。( F )
    53、已结束的工作票,保存(   )
    A、3个月     B、6个月     C、12个月    D、两年
第四章:保证安全的技术措施
    54、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,哪项不是必须完成的措施(    ):
    A、停电                        B、验电、装设接地线  
    C、悬挂标示牌和装设遮栏        D、指定专责监护人
    55、任何运用中的星形接线设备的中性点,可以视为不带电设备。(F)
    56、在做停电措施时,与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开,
防止向停电检修设备反送电。(  T  )