一、单选题
35、(  A )指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。
    A、明备用    B、冷备用    C、暗备用    D、热备用
二、判断题
1、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(错)
2、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。  )
4、断路器合闸后,不再需要弹簧储能操作机构自动储能。( 错)
5、热备用是备用电源自动投入的方式之一。(
6、明备用指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。(
三、多选题
1、在电气设备上工作保证安全的技术措施有(ABDE )。
    A、 停电            B、验电
    C、 放电            D、装设遮栏和悬挂标识牌
     E、挂接地线         F、安全巡视
2、在变电所电气部分,下列的(ABD )工作可以不用操作票。
A、拉合断路器的单一操作    B、事故处理
C、变压器运行转检修操作   
D、拉开接地隔离开关或拆除全所仅有的一组接地线
3、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,以下哪些说法是正确的 ( AB )。
A、全部安全措施由运行值班人员在开工前一次做完
B、不需要办理转移手续
C、由运行值班人员在开工后一次做完安全措施 
D、需要办理转移手续
4、线路停电检修,运行值班员必须在变、配电所(ABCD ),然后才能发出许可工作的命令。
A、将线路可能受电的各方面均拉闸停电 B、并挂好接地线
C、将工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点做好记录
D、将工作任务记入记录薄内          E、确定工作范围
5、下面(ABD )属于一般防护安全用具。
A、携带型接地线     B、标示牌
C、绝缘棒          D、安全带
6、倒闸操作一定要严格做到“五防”,即(ABCEF)。保证操作安全准确。
A、防止带接地线(接地刀)合闸    
B、防止带电挂接地线(接地刀)
C、防止误拉合开关        
D、防止未经许可拉合刀闸
E、防止带负荷拉合刀闸  
     F、防止误入带电间隔
7、电气工作在完成交接手续、双方在值班记录上签字后,值班负责人应向电网有关值班调度员汇报设备的( ABCD )等情况,并核对时钟,组织本值人员简要分析运行情况和应做哪些工作,然后分赴各自岗位,开始开作。
A、检修                   B、重要缺陷
C、本变电所的运行方式     D、气候
     E、电气试验情况           F、运行设备
8、临时遮栏可用(ACD)制成,装设应牢固。
A、干燥木材              B、不锈钢材料
     C、 其他坚韧绝缘材料     D、橡胶
9、人体皮肤表面电阻。随皮肤表面的(ABC)等而变化。
A、干湿程度          B、有无破伤
C、接触的电压大小    D、身体状况
10、人体电阻由(BC)组成。
     A、接触电阻               B、表皮电阻
     C、体内电阻               D、接地电阻
11、电气设备热备用状态指( ABC )。
A、设备的刀闸已合上           B、设备的开关末合
     C、只要开关合上,就能送电     D、试验状态